In un vecchio edificio, durante alcuni "lavoretti" di modesta entitą, sono
venuti alla luce dei cavi di antenna posati insieme a cavi di energia: se ci
fossero dei problemi a sostituire tutti i cavi di energia (senza guaina) con
cavi in classe II (con guaina e tens. nom. 450/750V almeno) esistono dei
cavi di antenna con tensione nominale 300/500V ?


Goofy

unread,
Dec 7, 2004, 1:33:04 PM12/7/04
to
Il giorno Tue, 7 Dec 2004 19:32:40 +0100, "Oblomov" <a...@aaa.com>
scrisse:

>esistono dei
>cavi di antenna con tensione nominale 300/500V ?
>

Temo di no (ma sarebbe una bella sorpresa essere smentito)


Ciao, Goofy

5-27

unread,
Dec 8, 2004, 4:58:14 PM12/8/04
to
si!!

e' capitato anche a me e ho risolto utilizzando il cavo SAT prodotto da ITC
S.p.A. di Bagnocavallo RA ed ha impedenza 75 ohm/m, 53 pF/m, 83% - vel.
Prop., > 75 dB - effic. Schermatura >= 500 V, L'EFFICACIA DELL'ISOLAMENTO
DELLA GUAINA RISIULTA DICHIARATO DAL COSTRUTTORE PER ISCRITTO SULLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA (catologhi ricevuti e rintracciabili presso i
grossisiti)
.

Già che ci sono, per quanto riguarda i cavi telefonici potrai risolere
utilizzando i cvi di marca BTicino modello SCS i quali hanno tensione di
esercizio pari a 500V.

salut

Luca

"Oblomov" <a...@aaa.com> ha scritto nel messaggio
news:cp543o$a7e$1...@carabinieri.cs.interbusiness.it...
> In un vecchio edificio, durante alcuni "lavoretti" di modesta entità, sono

Angelo

unread,
Dec 8, 2004, 5:41:31 PM12/8/04
to
> >esistono dei
> >cavi di antenna con tensione nominale 300/500V ?
> >
>
> Temo di no (ma sarebbe una bella sorpresa essere smentito)
>
>
> Ciao, Goofy

Dai un'occhiata alla pagina http://www.cavel.it/html/i_standard_x.htm
sicuramente troverai quanto cerchi
Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni


Oblomov

unread,
Dec 9, 2004, 7:02:17 AM12/9/04
to
Ho chiesto conferma alla Ditta ITC sulla possibilità di posare i suddetti
cavi TV con linee di energia, ed ho ricevuto tale risposta (io pensavo
bastasse una tensione di isolamento di 500V, invece...) :

"A seguito Vs. gentile richiesta, siamo a precisare quanto segue:
- i cavi coassiali per antenna e satellitari recanti la dicitura guaina con
isolamento 500V, non sono idonei alla posa in coabitazione con cavi energia.
L' idoneità a tale installazione è data dai cavi che hanno guaina con
isolamento 750V e 1000V.

Sempre a disposizione per ogni altro chiarimento, cogliamo l' occasione per
porgere i Ns. più cordiali saluti.

Igor Bandi
Tecnical support

ITC/CDT S.r.l.
Belden CDT Europe "

"5-27" <fiv...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:WNKtd.13290$Zk.2...@twister2.libero.it...

Michele Guetta

unread,
Dec 9, 2004, 12:30:11 PM12/9/04
to
"Oblomov" <a...@aaa.com> wrote in message
news:cp9m25$njt$1...@carabinieri.cs.interbusiness.it

> Ho chiesto conferma alla Ditta ITC sulla possibilità di posare i suddetti
> cavi TV con linee di energia, ed ho ricevuto tale risposta (io pensavo
> bastasse una tensione di isolamento di 500V, invece...) :
>
> "A seguito Vs. gentile richiesta, siamo a precisare quanto segue:
> - i cavi coassiali per antenna e satellitari recanti la dicitura guaina con
> isolamento 500V, non sono idonei alla posa in coabitazione con cavi energia.
> L' idoneità a tale installazione è data dai cavi che hanno guaina con
> isolamento 750V e 1000V.

Mi sà che si è presa una cantonata, forse ha confuso la caratteristica
di doppio isolamento con l'isolamento. E' sufficiente un isolamento pari
a 300V verso terra e 500 V verso fase.

-
Michele Guetta


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

Goofy

unread,
Dec 9, 2004, 12:43:32 PM12/9/04
to
Il giorno Wed, 08 Dec 2004 22:41:31 GMT, "Angelo"
<calcange...@virgilio.it> scrisse:


>
>Dai un'occhiata alla pagina http://www.cavel.it/html/i_standard_x.htm
>sicuramente troverai quanto cerchi
>Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni
>

Non riesco a trovare l'indicazione del grado di isolamento U0/U.

Ciao, Goofy

Goofy

unread,
Dec 9, 2004, 12:59:42 PM12/9/04
to
Il giorno Thu, 9 Dec 2004 13:02:17 +0100, "Oblomov" <a...@aaa.com>
scrisse:

>"A seguito Vs. gentile richiesta, siamo a precisare quanto segue:
>- i cavi coassiali per antenna e satellitari recanti la dicitura guaina con
>isolamento 500V, non sono idonei alla posa in coabitazione con cavi energia.

Sembra la buona notizia che aspettavo.
Bisognerebbe essere certi che questo valore 500V corrisponde ai valori
nominali U0/U, dopo di ché non ci sono più problemi.

>L' idoneità a tale installazione è data dai cavi che hanno guaina con
>isolamento 750V e 1000V.

e qui ha spiegato bene Michele Guetta.


Ciao, Goofy

Oblomov

unread,
Dec 10, 2004, 11:17:38 AM12/10/04
to
Ho chiesto lumi a TNE, ecco la risposta:

" Nel caso specifico il valore di 500 V è la tensione di prova non di
isolamento del cavo, il quale non è quindi adatto per essere posato insieme
con cavi di energia, a meno che questi non abbiano il doppio isolamento."

-------------------------------
Ora, il costruttore del cavo afferma l'idoneità alla posa 'promiscua' con i
cavi energia utilizzando cavi aventi guaina con isolamento 750 e 1000V (che
dovrebbe essere la tensione di prova): penso che si riferisse ai suoi cavi
di antenna (non a quelli di energia).
Sono comunque dubbioso sull'impiego di tali cavi, perchè sulla
documentazione che ho potuto vedere non compare la voce "tensione nominale
d'isolamento", quindi non c'è una dichiarazione ufficiale di tale valore.

Voi cosa ne pensate? Io credo che occorra sostituire le linee di energia,
garantendo il doppio isolamento.