Ciao Carlo, il primo link con google porta a questo:
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/FILE/ZMN/74230806.pdf
Io lo posizionerei, se c'� posto, nel quadro di protezione della
montante.
Mandi
Lucio
"Lucio" <lucio.TO...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4abb14fd$0$1111$4faf...@reader1.news.tin.it...
> Innanzitutto grazie per l'attenzione Lucio,
> il link riconduce alla stessa documentazione contenuta nella scatola, cosa
> s'intende con C?
> io pensavo di collegarlo dopo il differenziale-magnetotermico generale,
> sbaglio?
> Ancora grazie Carlo
>
Se il MTD � massimo 25A in curva C non ci sono controindicazioni (il
rettangolo con la C indica la protezione). Installandolo cos� e non con
una protezione propria in caso di guasto ti toglie alimentazione a tutta
la casa.
Io come ti ho gi� detto lo posizionerei a monte con la sua protezione.
Mandi
Lucio
Carlo
"Lucio" <lucio.TO...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4abcaaa9$0$1104$4faf...@reader3.news.tin.it...