Ho un problema da risolvere:
Nei circuiti quadripolari si può proteggere il neutro con un fusibile? E',
comunque obbligatorio, per gli stessi circuiti trifase+neutro (con neutro
avente la stessa sezione della fase) la protezione del neutro?
Ringrazio tutti coloro che volessero aiutarmi.
Dino

Mauro

unread,
Jan 22, 2000, 3:00:00 AM1/22/00
to

"De Girolamo" <degir...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:bIei4.1648$h23....@news.infostrada.it...

Prima di tutto bisogna fare attenzione al sistema di distribuzione.
Generalmente in Italia è il TT, ma ci sono molti casi particolari per cui
diventa TN-S o TN-C, vedi ad esempio cabine dell'utente, ecc.

1) se il sistema è dunque TT, il neutro è un conduttore attivo, il
dispositivo di protezione lo deve sezionare. Qualunque esso sia,
interruttore o fusibile. La protezione con fusibili non è vietata, ma vuoi
mettere i vantaggi di un magnetotermico. Il solo fatto che interrompe tutti
i conduttori contemporaneamente la dice lunga. Interrompere solo il neutro
con un fusibile vuol dire che nel sistema c'è un forte squilibrio, prima
salta il fusibile del neutro, poi brucia tutto il resto.

2) i sistemi TN-S da questo punto di vista si comportano allo stesso modo.

3) nei sistemi TN-C il neutro non è tale e non va interrotto.


antigone

unread,
Jan 22, 2000, 3:00:00 AM1/22/00
to
risposta:
dipende, in generale non è necessario proteggere il neutro ( x il
sezionamento come ha risolto?, è un luogo particolare? dando per scontato
che si tratti di sistema TT, in caso contrario ci sarebbe un progettista
quindi...)
ing vitali

De Girolamo ha scritto nel messaggio ...

SC

unread,
Jan 23, 2000, 3:00:00 AM1/23/00
to
Direi di no se il circuti è un TT o un TN-S, dovendo essere
garantita la sezionabilità anche del neutro, o comunque è
necessario fare molta attenzione al punto dove si posizione
il fusibile.
Tieni conto inoltre che se brucia in fusibile e non
interviene il magnetotermico accoppiato ti troverai con un
cicuito trifase e le utenze Fase Neutro non funzionano. Ciò
spesso causa la rottura delle schede elettroniche delle
apparecchiature.

Su un circuito TN-C direi ancora di no, perchè in neuto
funge anche da protezione e non deve mai essereinterrotto.

Spero di aver chiarito e non confuso!!
Saluti
Sergio

Andrea Cavazzoni

unread,
Jan 23, 2000, 3:00:00 AM1/23/00
to
Secondo il mio parere la cosa è abbastanza delicata:
Se dal sistema quadripolare è derivato un carico monofase l'eventuale
interruzione del solo neutro a causa di un fusibile può introdurre un
pericolo, nel senso che il circuito non è più alimentato, ma è ancora in
tensione a causa del mancato sezionamento della fase (a meno che non ci sia
un interblocco).
A questo punto il manutentore (che comunque dovrebbe sempre accertarsi della
mancanza di tensione prima di qualsiasi intervento) che interviene per la
ricerca del guasto potrebbe non accorgersi della presenza di tensione.

Secondo voi questo è un problema reale o solo teorico?


Mauro <m.bot...@areacom.it> wrote in message
86carp$1fi$1...@serv1.iunet.it...


>
> "De Girolamo" <degir...@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:bIei4.1648$h23....@news.infostrada.it...

> > Ho un problema da risolvere:
> > Nei circuiti quadripolari si può proteggere il neutro con un fusibile?
E',
> > comunque obbligatorio, per gli stessi circuiti trifase+neutro (con
neutro
> > avente la stessa sezione della fase) la protezione del neutro?
> > Ringrazio tutti coloro che volessero aiutarmi.
> > Dino
> >
>

Mauro

unread,
Jan 24, 2000, 3:00:00 AM1/24/00
to

"Andrea Cavazzoni" <and...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Z0Ji4.11138$h23.1...@news.infostrada.it...

> Secondo il mio parere la cosa è abbastanza delicata:
> Se dal sistema quadripolare è derivato un carico monofase l'eventuale
> interruzione del solo neutro a causa di un fusibile può introdurre un
> pericolo, nel senso che il circuito non è più alimentato, ma è ancora in
> tensione a causa del mancato sezionamento della fase (a meno che non ci
sia
> un interblocco).
> A questo punto il manutentore (che comunque dovrebbe sempre accertarsi
della
> mancanza di tensione prima di qualsiasi intervento) che interviene per la
> ricerca del guasto potrebbe non accorgersi della presenza di tensione.
>
> Secondo voi questo è un problema reale o solo teorico?
>
Solo dove gli impianti non sono stati adeguati si possono rimuovere i
fusibili senza dover per forza sezionare il circuito.

De Girolamo

unread,
Jan 24, 2000, 3:00:00 AM1/24/00
to
Personalmente ritengo che nei circuiti quadripolari, se si interrompe il
condutore di neutro prima dei conduttori di fase, gli apparecchi monofasi si
trovano ad essere alimentati ad una tensione diversa dalla tensione di fase.
Per tanto NON DOVREBBE ESSERE CONSENTITO inserire un fusibile sul conduttore
di neutro dei circuiti quadripolari (CEI 64.8 art. 4.1.03)
Circa l'obbligo alla protezione del neutro (nei circuiti RSTN), a mio
modesto parere non ritengo la protezione obbligatoria (se il neutro ha la
stessa sezione di fase) in quanto non vi è pericolo di correnti di
squilibrio superiori alla portata del neutro.