volevo sapere con precisione, per andare poi a controllare, qual' è la
norma cei, se esiste, che impone la messa a terra delle canaline
metalliche passacavi.
le canaline in questione si trovano in un locale regia di un pubblico
esercizio, quindi al chiuso e NON in locali con affluenza di pubblico.
ho fatto diverse ricerche, ma non sono giunto a niente di preciso, cioè
gli elettricisti di solito le mettono a terra ma non sanno qual' è la
norma che glielo impone.
nel guazzabuglio indecoroso delle norme cei, ho visto che bene o male
quella che fornisce indicazioni sugli impianti di terra è la 64-8, solo
che quella norma è divisa in 7 files .pdf piuttosto corposi e non trovo
le prescrizioni per i canali metallici passacavi.
grazie ciaooooooooooooooooo.
> volevo sapere con precisione, per andare poi a controllare, qual' è la
> norma cei, se esiste, che impone la messa a terra delle canaline
> metalliche passacavi.
>
Come per tutti i componenti in metallo è necessario "mettere a terra" il
canale se è una massa o una massa estranea, quindi devi fare riferimento
alle definizione della CEI 64-8 capitolo 23.
A volte è arduo stabilire se è una massa estranea, (il canale normalmente
non è massa estranea), più facile determinare se è una massa: se ci sono
cavi senza guaina (N07VK) è una massa, se ci sono solamente cavi a "doppio
isolamento" (come il FROR 450/750 o FG7OR) non è una massa.
Alcune volte si collega il canale "a terra" per la compatibilità
elettromagnetica, oppure si usa lo stesso canale come PE.
Ambro