Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Verifica impianto di terra in uno stabilimento industriale

1 view
Skip to first unread message

fabioro2000

unread,
Aug 29, 2000, 3:00:00 AM8/29/00
to
Qualcuno sà dirmi come si effettua la verifica dell'impianto di terra e quali sono i parametri da rispettare ?
Grazie per l'aiuto . Fabio

Stefano - str

unread,
Aug 30, 2000, 3:00:00 AM8/30/00
to
il 29 Aug 2000 22:18:09 +0200, fabio...@inwind.it ("fabioro2000")
scrisse:

>Qualcuno sà dirmi come si effettua la verifica dell'impianto di terra e quali sono i parametri da rispettare ?
>Grazie per l'aiuto . Fabio


domanda troppo complessa x una risposta sintetica ed esaustiva:
quindi vedi CEI 64-14 "giuda alle verifiche degli impianti elettrici
utilizzatori"
zsz...@freemail.it - per l'email trova e rimuovi tutte le zeta.

Saccon & Guetta Associati

unread,
Aug 30, 2000, 3:00:00 AM8/30/00
to
Classica domanda alla quale per rispondere correttamente bisognerebbe fare
un trattato.
Molto in sintesi:
1 - se si tratta di uno stabilimento industriale presumo che abbia una
cabina di trasformazione per cui bisogna verificare il coordinamento del
valore della resistenza di terra con i valori di corrente di guasto e tempo
di intervento protezioni fornite dall'Ente distributore. La norma di
riferimento è la CEI 11-1 o la 11-8 se l'impianto elettrico dello
stabilimento è stato realizzato precedentemente con la norma citata. Nulla
vieta di applicare la norma vigente.
2 - Successivamente bisogna verificare il coordinamento dell'impianto di
terra lato bassa tensione. Supponendo un sistema di distribuzione TN-S si
misura l'impedenza dell'anello di guasto fase-terra (descrivo in maniera
molto semplificata, per i dettagli fai riferimento alla norma CEI 64-8) a
fondo linea e si verifica, tramite la formula e la tabella riportata nella
CEI 64-8, che il valore regolato di intervento magnetico del dispositivo di
protezione installato sia coordinato. Se si tratta di un interruttore
differenziale non è necessaria la misura dell'impedenza, è necessario però
verificare l'intervento del differenziale.
3 - Verifica della continuità dei conduttori di protezione PE degli
utilizzatori.
4 - Verifica della continuita dei collegamenti equipotenziali principali e
supplementari.
Queste sono le verifiche strumentali, prima è necessario un riscontro
documentale ed un esame a vista per verificare i collegamenti dei PE, ecc.
Per approfondimenti consulta la norma CEI 64-8, la guida per le verifica CEI
64-14 e la letteratura in commercio per es: fondamenti di sicurezza
elettrica di V. Carescia.

Saluti. Per. Ind. Michele Guetta.

fabioro2000

unread,
Aug 31, 2000, 4:33:13 PM8/31/00
to
Sono alla ricerca di un software per la pianificazione degli interventi manutentivi in uno stabilimento industriale.Schede macchina ,manutenzioni preventive, ecc.
Potete aiutarmi? Grazie.  Fabio
0 new messages