Supponendo la struttura in cemento armato (posa in vista), quali soluzioni
impiantistiche sarebbero più adatte ? Plastica o metallo ?
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
>Secondo voi di quali normative devo tenere conto per un impianto elettrico
>(quasi sicuramente solo illuminazione) a servizio di un parcheggio
>pubblico interrato ad 1 piano per 50 posti auto ?
>CEI 31-30 & Co.? e poi ?
c'è un D.M. sulle autorimesse.. non mi ricordo il numero.. ma lo trovi
in rete... norme di prevenzione incedi...
----
Stefano - Vicenza - reply wx...@despammed.com ma togli xyz
> Secondo voi di quali normative devo tenere conto per un impianto elettrico
> (quasi sicuramente solo illuminazione) a servizio di un parcheggio
> pubblico interrato ad 1 piano per 50 posti auto ?
> CEI 31-30 & Co.? e poi ?
Ho letto di recente un articolo che facendo riferimento alla guida 31-35
(guida all'applicazione della 31-30) metteva in evidenza come le
autorimesse nella maggioranza dei casi non sono luoghi con
pericolo di esplosione. Condizione perchè questo sia verificato è il
rispetto del DM 1/2/86 (norme antincendio per autorimesse e simili) ed
altre che in sintesi, richiedano che non siano presenti altri infiammabili
oltre ai carburanti dei veicoli e che questi non vengano "posti in
libertà". Scusa se semplifico anche se il caso specifico è da analizzare.
Quindi basterebbe la 64-8, parte dedicata ai luoghi marci.
>
> Supponendo la struttura in cemento armato (posa in vista), quali soluzioni
> impiantistiche sarebbero più adatte ? Plastica o metallo ?
Io vedrei bene la plastica, anche se sono richieste eventuali misure per
prevenire propagazione/innesco.
Ciao.
>Ho letto di recente un articolo che facendo riferimento alla guida 31-35
>(guida all'applicazione della 31-30) metteva in evidenza come le
>autorimesse nella maggioranza dei casi non sono luoghi con
>pericolo di esplosione. Condizione perchè questo sia verificato è il
>rispetto del DM 1/2/86 (norme antincendio per autorimesse e simili) ed
>altre che in sintesi, richiedano che non siano presenti altri infiammabili
>oltre ai carburanti dei veicoli e che questi non vengano "posti in
>libertà". Scusa se semplifico anche se il caso specifico è da analizzare.
sì, mi ricordo qualcosa, ora vado a vedere. Spero solo che non ci siano
forti limitazioni per veicoli a GPL o metano
>Io vedrei bene la plastica, anche se sono richieste eventuali misure per
>prevenire propagazione/innesco.
uh ?
Vedi la Norma CEI 31-35;V1 fascicolo 6565
La presente appendice si applica alle autorimesse per autoveicoli a
benzina, GPL e GNC.
Il DM 1 febbraio 1986 non permette il parcamento degli autovicoli
alimentati a GPL nei piani interrati.
Ambro
>Il DM 1 febbraio 1986 non permette il parcamento degli autovicoli
>alimentati a GPL nei piani interrati.
ok, allora chiederò all'arch. di avere almeno un ingresso/uscita a livello
del piano di campagna e di evitare "fosse".
Siamo in fase di progettazione complessiva e siamo anche ... in pendenza,
nel senso che il parcheggio è interrato su un lato ma praticamente fuori
terra dall'altro (anche se chiuso).