fila continua di fluorescenti con tubo nudo

6 views
Skip to first unread message

Sako.net

unread,
Sep 25, 2009, 4:18:38 AM9/25/09
to
In un magazzino che un mio cliente ha acquistato si trova tutta una
serie di lampade fluorescenti lineari su fila continua installate
senza schermo di protezione, ne riflettore: col tubo "nudo" insomma.
Installate circa una decina di anni fa.
Secondo quale norma non sono più ammesse? C'è un'altezza minima oltre
la quale possono essere installate?
Grazie in anticipo.

Sako.net

unread,
Sep 29, 2009, 4:23:58 AM9/29/09
to

Come pensavo... avevo omesso appositamente la mia opinione in merito.
Per me sono a norma, l'importante è che i morsetti ed i contatti di
connessione del tubo non siano accessibili.
L'unica cosa che può causare pericolo è, a mio avviso, il personale
delle pulizie che, con il manico della scopa, rompe il tubo
fluorescente.
In questo caso è raggiungibile un punto del tubo rotto, che sia in
tensione e possa essere pericoloso?
Attendo vostri commenti. Grazie.

Sako.net

unread,
Oct 2, 2009, 6:06:45 AM10/2/09
to
Penso che la risposta sia nella CEI 34-21 (EN 60400/A1:2002-07) ma non
ce l'ho. Qualcuno mi aiuta?

Dal CEI WEB:
Questa Parte 1 della EN 60598 specifica le prescrizioni generali per
gli apparecchi di illuminazione che incorporano sorgenti luminose che
funzionano con tensioni di alimentazione fino a 1000 V; le
prescrizioni e le relative prove riguardano la classificazione, la
marcatura, la costruzione meccanica ed elettrica. Questa Norma (Parte
I) prende in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza
(elettrica, termica e meccanica). Scopo della Norma è quello di
fornire una serie di prescrizioni e di prove considerate generalmente
applicabili alla maggior parte dei tipi di apparecchi e che possono
essere richiamate dalle specifiche Parti 2. Questa Parte 1 non deve
quindi essere considerata come una Norma a sé stante per qualsiasi
tipo di apparecchio e le sue disposizioni si applicano esclusivamente
ai tipi particolari di apparecchi nei limiti fissati dalle Parti 2
appropriate. Ciascuna Parte 2 specifica le prescrizioni relative ad un
particolare tipo di apparecchio o ad un gruppo di apparecchi
alimentati con tensioni non superiori a 1000 V.
La presente Norma comprende anche la Modifica A11 CENELEC alla EN
60598-1 che sostituisce la definizione 1.2.76 ""Categorie di tenuta
all'impulso"".
L’ottava edizione di questa Norma, rimane in vigore fino al 12 aprile
2012.
La presente Norma riporta il testo in inglese e italiano della EN
60598-1; rispetto al precedente fascicolo n. 9589E di dicembre 2008,
essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata e in
aggiunta, la Modifica A11 CENELEC di maggio 2009.

Goofy

unread,
Oct 5, 2009, 2:50:00 AM10/5/09
to
"Sako.net" <perin...@gmail.com> ha scritto:

>
>Penso che la risposta sia nella CEI 34-21 (EN 60400/A1:2002-07) ma non
>ce l'ho. Qualcuno mi aiuta?

La risposta sta anche nella 64-8 (cito a spanne) "i componenti devono
essere idonei al luogo di installazione" quindi se c'� il rischio che il
tubo si rompa e i frammenti cadano nel pendolone di polenta sottostante non
va bene, se il rischio di rottura � limitato e il vetro cade in terra dove
non fa danni ok.

Sako.net

unread,
Oct 5, 2009, 5:41:53 AM10/5/09
to
Grazie goofy per l'intervento.

Anch'io sono arrivato a questa conclusione ed aggiungo anche che il
progettista potrebbe anche essere sollevato da responsabilità in
quanto è il datore di lavoro che ai sensi dell'81/08 deve redigere la
valutazione dei rischi e decidere se intende "fare la polenta sotto
quelle lampade"

> se c'è il rischio che il


> tubo si rompa e i frammenti cadano nel pendolone di polenta sottostante non
> va bene

PS: Qualche costruttore (essendo questo tipo di apparecchi ancora in
commercio) dice vagamente che l'altezza minima di installazione è
2,50mt.
Ciao.

Sako.net

unread,
Oct 23, 2009, 4:39:22 AM10/23/09
to

Guida CEI 64-51 centri commerciali: sotto i 2,50mt le lampade devono
avere uno schermo protettivo.