Nel caso di trifase, se il ritorno (neutro) è grosso 2.5mm come le tre
fasi, anche lui ha tale limite in ampere no? Quindi se uso una trifase
come tre monofasi, il ritorno deve essere limitato agli stessi ampere
della domanda sopra giusto?
Grazie
dipende dalla lunghezza del cavo, puo variare da 10 a 25 A
> dipende dalla lunghezza del cavo, puo variare da 10 a 25 A
E dal tipo di posa e cavo.
Lucio
Cavo FG7OR 3G2.5 della Triveneta cavi. Sarà circa 8 metri di lunghezza
complessiva, il primo metro in una canalona rettangolare larga, assieme
ad altri cavi simili, poi passa nel falso soffitto, credo non
incanalato, poi (ultimi 2 metri) torna giù da solo in una canalina a
sezione tonda diametro 2cm e finisce in una presa circolare industriale
monofase.
Amperaggio massimo?
Grazie
16-18A circa. il punto critico è la canale assieme agli altri cavi,
dipende da quando sono stipati e da quanto scaldano gli atri.
Non è possibile che la normativa dica una cosa così spannometrica!!??
BTW quel tratto è tenuto a bassa temp perchè ci sono 2 condizionatori
sempre attivi, è una sala server...
la norma dice che il cavo in funzione non deve superare una certa
temperatura che dipende dal tipo di isolante.
Il progettista deve calcolare in base alle condizioni di posa qual'è la
corrente che presumibilmente farà ragiungere al cavo quella
temperatura.
Ah quei tratti critici sono in una sala server ad aria condizionata che
sta a 20 gradi o meno SEMPRE, ci faccio girare un sacco di A... !!
Quant'è la temperatura che dicono le normative?