Ciao a tutti.
Volevo sapere se negli impianti sulle macchine con tensione di 24v
(felv), e' obbligatorio, consigliato, sconsigliato oppure vietato
collegare la terra agli utilizzatori (p.e. elettrovalvole, segnalatori
ottici/acustici, pulsantiere, ecc.)
Grazie per l'attenzione.

Saluti
Francesco

Rimuovi gli * e i + per rispondermi con e-mail

Ambro

unread,
Feb 27, 2001, 6:41:05 AM2/27/01
to

Francesco ha scritto:

> Ciao a tutti.
> Volevo sapere se negli impianti sulle macchine con tensione di 24v
> (felv), e' obbligatorio, consigliato, sconsigliato oppure vietato
> collegare la terra agli utilizzatori (p.e. elettrovalvole, segnalatori
> ottici/acustici, pulsantiere, ecc.)
> Grazie per l'attenzione.

Si, se non si usa la protezione per separazione elettrica contro i
contatti indiretti. Il sistema, in pratica deve essere trattato come se
fosse alimentato dal sistema primario. CEI 64-8 art. 471.3

---
Ambro


daniele

unread,
Feb 28, 2001, 3:07:33 AM2/28/01
to
Bisogna collegare a terra un polo 24 V del trasformatore e collegare a massa
tutte le apparecchiature, così in caso di guasto dell'altro polo verso massa
interviene la protezione (basta un fus su questo polo) e si evita che un
secondo guasto a terra cortocircuiti dei contatti

Daniele

Ambro <luc...@tin.it> wrote in message 3A9B930F...@tin.it...