Relè a minima tensione e relè varmetrici

93 views
Skip to first unread message

lupetto

unread,
Feb 13, 2001, 7:53:23 AM2/13/01
to
Qualcuno saprebbe darmi qualche informazione su questi relè ?
In quali casi si usano ?
Qual'è la differenza con i relè varmetrici ?

Grazie!


Nicola De Sanctis

unread,
Feb 14, 2001, 7:02:55 AM2/14/01
to
Premessa:
Per una questione di correttezza e rispetto verso gli altri, firma i tuoi
messaggi almeno col nome.
Vedrai che, piano piano, diventi lupo.
=============================
Relè di minima tensione:
Controlla il valore della tensione.
Interviene quando la tensione controllata scende al di sotto di un valore
prefissato.
Esempi d'impiego:
Controllo di una rete per comando di avviamento di un gruppo elettrogeno.
Controllo di una linea di alimentazione per passaggio automatico su una
linea di riserva.
=============================
Relè di minima e/o massima potenza reattiva (varmetrico):
Controlla il valore della potenza reattiva che transita sulla linea
controllata.
Interviene quando il valore misurato è inferiore e/o superiore ai valori
minimo e/o massimo prefissati.
Esempi d'impiego:
Il controllore automatico di rifasamento è un relè varmetrico.
=============================
Esistono poi varie altre protezioni (tipo direzionali di guasto, direzionali
d'energia, ecc) che utilizzano modalità di controllo di tipo varmetrico o
wattmetrico.
=============================
Saluti.
Nicola

"lupetto" <lupet...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:96badm$i4g$1...@pegasus.tiscalinet.it...