SE la sovratenzione è causata da fenomeni atmisferici e
risiedi in luoghi dove il rischio di temporali è alto, l'enel non ha
responsabilità.
--
E.T.R. di Roberti Ennio
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
CONTROLLO DI PROCESSO
www.etr-automazione.it
e-mail main...@tin.it
"Per.Ind.Vito Castellano" <vito.ca...@email.it> ha scritto nel
messaggio news:62Z98Z236Z99Y1...@usenet.iol.it...
--
E.T.R. di Roberti Ennio
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
CONTROLLO DI PROCESSO
www.etr-automazione.it
e-mail main...@tin.it
"giorgio" <suons...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:m00r8.118376$%g7.37...@twister2.libero.it...
e-mail main...@tin.it
"Per.Ind.Vito Castellano" <vito.ca...@email.it> ha scritto nel
messaggio news:213Z82Z255Z28Y1...@usenet.iol.it...
>e-
mail main...@tin.it
>"Per.Ind.Vito Castellano" <vito.ca...@email.it>
ha scritto
>nel
>messaggio
news:213Z82Z255Z28Y1...@usenet.iol.it...
>> Come avete fatto a
provare all'enel che il danno era stato causato dal
>loro
>> addetto?
>>
Un'altra informazione:il morsetto del neutro si era bruciato
>> anche da
voi e che tipo di fornitura avete?
>>
>> --------------------------------
>> Inviato via http://usenet.iol.it
come siete venuti a conoscenza
dell'intervento che l'enel ha fatto nella cabina provocando il danno? Avete
chiesto direttamente a loro?
Scusate se rispondo in ritardo ma ero all'estero con l'impossibilità di
partecipare a questo NG.
La soluzione da lei propostami non mi convince.
Infattti gli scaricatori di sovratensione (di ottima marca che tralascio per
non fare pubblicità) non bruciano per una sovratensione di 310V!! facendo
due calcoli infatti la corrente che percorrerebbe lo scaricatore sarebbe.
I=V/R=310/2=155A
Uno scaricatore brucia con un impulso dopo solo una corrente maggiore di
30KA!!
Aggiungo che è un'area a bassa densità di fulmini (<5 per anno/Km^2) e che
oltre agli scaricatori "grossolani" erano installati scaricatori più fini
quelli per proteggere gli apparecchi elettronici.
Cosa è successo??
Non sono daccordo inoltre che se manca il collegamento del centro stella a
terra sugli apparecchi vi sia una tensione (tra fase e neuto) di 400V. Il
sistema diventa IT ma il neutro è ancora collegato al centro stella del
trasformatore che significa tensione = radq3*400=230V.
Salumi
Dam09
E se per caso l'ENEL non avesse collegato a terra gli scaricatori in
cabina?
La corrente del fulmine si sarebbe scaricata sui nostri "poveri" scaricatori
dell'utilizzatore determinandone la rottura (corrente di scarica di un
fulmine č >>30kA)
potrebbe essere una soluzione, visto che inoltre ci sarebbe stata una
componente residua notevole (ecco perchč la rottura degli apparecchi
elettronici). Perņ mi chiedo come avrebbero reagito le protezioni da corto
circuito dell'ENEL. E siccome non ho esperienza nelle cabine...
Voi cosa ne pensate?
Cordialmente
Dam09
fino a qui tutto bene ma come fanno a bruciare gli scaricatori a 380V?
praticamente è impossibile!!
Tanks.
Dam09