Come studio di tecnico, stiamo realizzando il progetto di alcuni impianti
semaforici.
Gradiremo porre a questo NG alcuni quesiti in merito:
1) Esistono norme particolari sugli impianti semaforici ?
2) Esistono in commercio testi o manuali sul tema in oggetto ?
3) In quale sito possiamo trovare il regolamento di attuazione del nuovo
codice della strada D.P.R. 16.12.92 n°495, completo di figure e particolari
?
4) Sapete indicarci alcune aziende produttrici di materiale per impianti
semaforici (Lanterne; pali; centraline ecc.), ed il loro eventuale sito
sulla rete ?
Vi ringraziamo Anticipatamente
Tore e Roberto.
Tipo di Fabbricato: Capannone ad uso agricolo --> Struttura TIPO C secondo
CEI 81-1, freq. di fulminazione tollerabile Na = 1
Zona di Costruzione: Pianura Padano-Veneta --> Nt > 4 fulmini/kmq/anno
Altre notizie: zona pianeggiante, fabbricato di circa 30x10x8m collocato
nelle immediate vicinanze di una casa ed a circa 100m da un complesso
produttivo costituito da alte strutture metalliche (tipo silos e simili).
Ringrazio chi mi dara' il suo parere in merito alla necessita' di proteggere
il fabbricato con LPS e/o SPS.
Ing. Roberto FURLAN
A naso, basandomi su esperienze analoghe, e sperando che per questa
affermazione nessuni mi tagli le mani, dovresti poter dormire
tranquillo...
Comunque devi fare il calcolo con la 81-1, e se ti va troppo stretta
usa la 81-4.
Piuttosto dovresti pensare alla necessità di eventuali scaricatori per
le linee di energia in ingresso.
Ma il capannone che contiene? Attrezzi o fieno... per il carico
d'incendio...
Comunque i silos a meno non siano di altzezza almeno pari a 20m non
dovrebbero fornirti uno sconto.
Stefano
PS
E' uscita la nuova edizione della 81-3... chi l'ha vista? Da quando è
in vigore... cambia molto?
[ per risposte in email, rimuovi REM ]
----------
Nell'articolo <380eee77...@news.keycomm.it>, REM_...@freemail.it e`
stato scritto:
> A naso, basandomi su esperienze analoghe, e sperando che per questa
> affermazione nessuni mi tagli le mani, dovresti poter dormire
> tranquillo...
in che senso?
> Comunque devi fare il calcolo con la 81-1, e se ti va troppo stretta
> usa la 81-4.
Potresti spiegarti meglio?
> Piuttosto dovresti pensare alla necessità di eventuali scaricatori per
> le linee di energia in ingresso.
Gli scaricatori li prevedo praticamente sempre, anche perche' le linee di
distribuzione presentano spesso sovratensioni transitorie anche per cause
diverse dalle fulminazioni
> Ma il capannone che contiene? Attrezzi o fieno... per il carico
> d'incendio...
> Comunque i silos a meno non siano di altzezza almeno pari a 20m non
> dovrebbero fornirti uno sconto.
Il capannone contiene mangimi, prodotti orticoli ed attrezzi vari; una parte
di esso e' pero' adibita a laboratorio per il confezionamento dei prodotti
medesimi e quindi prevede la presenza di lavoratori subordinati
Saluti,
Roberto FURLAN
nel senso che per fabbricati di dimensioni analoghe, qui nel veneto,
con destinazioni d''uso simili, l'LPS non mi serviva...
>> Comunque devi fare il calcolo con la 81-1, e se ti va troppo stretta
>> usa la 81-4.
>
>Potresti spiegarti meglio?
CEI 81-1 "Protezione delle strutture contro i fulmini"
procedura semplificata per verificare se ci vuole il
parafulmine o no..
>Il capannone contiene mangimi, prodotti orticoli ed attrezzi vari; una parte
>di esso e' pero' adibita a laboratorio per il confezionamento dei prodotti
>medesimi e quindi prevede la presenza di lavoratori subordinati
Ecco il carico di incendio ti serve come dato per la 81-1...
Saluti
Stefano
>Come studio di tecnico, stiamo realizzando il progetto di alcuni impianti
>semaforici.
>4) Sapete indicarci alcune aziende produttrici di materiale per impianti
>semaforici (Lanterne; pali; centraline ecc.), ed il loro eventuale sito
>sulla rete ?
>Vi ringraziamo Anticipatamente
>Tore e Roberto.
>
Per le centraline semaforiche potete rivolgervi senz'altro a noi.
Troverete la descrizione della nostra centralina al nostro sito micropi.com
Angelo