Gradirei sapere fino a che percentuale di utilizzo è lecito, consigliato o
comunque è consuetudine caricare un TR in resina es. 1.250VA 1800A dati di
targa, in funzionamento quasi continuo 16-20 ore al giorno, dando per
scontato che la cabina è sufficientemente areata e prima di cambiare TR si
puo pensare di aumentare la ventilazione forzata. Personalmente ritenevo di
doverlo caricare fino ad un 80% (max 1.100 VA 1590 A), sono troppo prudente?
Grazie a chiunque mi voglia rispondere.
Saluti Paolo.


Mad Max

unread,
Mar 1, 2000, 3:00:00 AM3/1/00
to

STP - Paolo ha scritto:

Io penso di no, generalmete li faccio funzionare al 70% della potenza nominale.
Poi dipende
dal tipo di carichi e dal tipo d'impianto che viene alimentato. Comunque
generalmene rimango
entro i limiti sopraesposti.

Ciao Enrico


Nicola

unread,
Mar 1, 2000, 3:00:00 AM3/1/00
to
1) Nel dimensionamento di un nuovo impianto, con relativa nuova cabina di
trasformazione, partendo dal giusto presupposto che lo stesso dovrà vivere
almeno venti, trenta o più anni, con tutti gli incrementi che
ragionevolmente possono essere immaginati per aggiunte, variazioni, ecc., è
bene far lavorare i trasformatori di una cabina nuova, col carico iniziale,
non oltre i 2/3 (66% circa) della potenza nominale. Ciò per lasciare appunto
una ragionevole possibibilità di incrementi.

2) Quanto sopra premesso, un trasformatore correttamente progettato,
dimensionato e costruito (da una società seria); nonchè correttamente
installato, raffreddato e protetto (da un installatore serio); può lavorare
senza problemi praticamente h24 al 100% del carico.
Il problema principale è il controllo della temperatura degli avvolgimenti
e, soprattutto del mezzo isolante.

Saluti e buon lavoro.

Nicola. da casa.


STP - Paolo <s...@libero.it> wrote in message
arUu4.41843$qv.4...@news.infostrada.it...

Nicola

unread,
Mar 1, 2000, 3:00:00 AM3/1/00
to
Dimenticavo:
Attenti alle armoniche, sono delle grandissime carogne; provocano fortissimi
aumenti di corrente (quindi di sovraccarico e di temperatura) senza
corrispondenti aumenti di potenza.
Tutti i carichi distorcenti: raddrizzatori, gruppi di continuità, regolatori
di tensione, alimentatori elettronici, ecc., generano armoniche.
Per pieno carico si intende la corrente nominale, a qualsiasi titolo dovuta,
non la sola potenza apparente.
Solo trasformatori specificatamente progettati e costruiti, possono
sopportare percentuali definite di corrente in più (dovute alle armoniche)
rispetto la nominale.

Saluti.

Nicola da casa.

Nicola <nds...@libero.it> wrote in message
kFhv4.51534$qv.5...@news.infostrada.it...

STR

unread,
Mar 2, 2000, 3:00:00 AM3/2/00
to
il Tue, 29 Feb 2000 18:43:18 GMT, "STP - Paolo" <s...@libero.it>
battendo distrattamente sulla tratiera scrisse:

>Gradirei sapere fino a che percentuale di utilizzo è lecito, consigliato o
>comunque è consuetudine caricare un TR in resina es. 1.250VA 1800A dati di
>targa, in funzionamento quasi continuo 16-20 ore al giorno, dando per
>scontato che la cabina è sufficientemente areata e prima di cambiare TR si
>puo pensare di aumentare la ventilazione forzata. Personalmente ritenevo di
>doverlo caricare fino ad un 80% (max 1.100 VA 1590 A), sono troppo prudente?
>Grazie a chiunque mi voglia rispondere.
>Saluti Paolo.


No puo' andare, di solito si consigliano valori tra il 70-80%.

Poi devi considerare se è opportuno lasciare margini di sviluppo per
l'impianto per futuri aumenti di potenza e se sono presenti eventuali
picchi e di che durata. I trafo in resina hanno di solito
caratteristiche di sovraccaricabilità inferiori rispetto a quelli in
olio

----------------------------------------------------------------------