Solitamente colleghiamo la spina di alimentazione del condizionatore dai ns. clienti (Pmedia: 1,2 kW, monofase, cosfi: 0,96)
direttamente alla presa elettrica, senza protezioni contro sovraccarichi, corto-circuito e contatti diretti, come la radio di casa per
intenderci.
Per proteggere la linea di alimentazione del condizionatore (di solito 4-6 m di cavo 3G1,5 - 3G2,5) , posso fare affidamento alle
protezioni presenti nel quadro o devo installarne uno a proteggere la mia linea?
Ovviamnete sarebbe meglio installarlo, ma č obbligatorio?
Grazie mille per le risposte
GOX
Di certo non e' obbligatorio.
Non sono neppure sicuro che sia meglio.
Gof
g....@xciaoweb.it - leva le x per rispondere
Il tipo di collegamento non è una installazione, di fatto collegate un
elettrodomestico ad una presa. Le relative protezioni sono presenti
nell'apparecchiatura a cura e responsabilità del costruttore secondo le
direttive europee applicabili (Direttiva BT e EMC) e sufficiente che il
prodotto sia marcato CE. Fate attenzione al manuale di istruzioni se per
l'installazione il costruttore non dia delle prescrizioni in merito.
Mi viene però un dubbio, ma il cavo e la presa sono forniti dal costruttore
?
--
--
Saluti.
Michele Guetta - perito industriale
Tenete inoltre presente che il cavo di alimentazione viene allungato
fino anche a 15 m.
Ciao e grazie
GOX
Cambierei marca di condizionatori.....:-). Cmq dovrebbero specificare meglio
l'installazione. Se le cose stanno così non puoi esimerti dal fare una
installazione ai sensi della L. 46/90 almeno che non installi subito la
spina allo spezzone del cavo fornito e lo infili in una presa. Spero che il
cavo di alimentazione che allunghi sia di sezione minima 1,5 mmq.