non vengono modificati, collegamenti quadri ecc..
dubbio.... serve il progetto e dichiarazione ai sensi della 37/08?
in caso negativo che devo fare
grazie
Dipende... Si tratta dell'impianto elettrico di distribuzione FEM e
LUCE del locale centrale termica oppure dell'equipaggiamento elettrico
a valle del quadro di comando dell'impianto termico?
>> grazie
>
> Dipende... Si tratta dell'impianto elettrico di distribuzione FEM e
> LUCE del locale centrale termica oppure dell'equipaggiamento elettrico
> a valle del quadro di comando dell'impianto termico?
equipaggiamento elettrico
a valle del quadro di comando dell'impianto termico.
prese e luce non si toccano
Non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08.
Date per scontato che la caldaia sia marchiata CE?
(Lo so, dovrei andarmi a RIleggere il 37/08)
Non centra.