Devo sostituire un UPS da 10 KVA, che per evidenti ragioni di sicurezza, in
caso di black out è alimentato da un gruppo elettrogeno trifase-uscita
monofase, (quello che è installato ora da problemi di frequenze con il
gruppo...)
Ringrazio!
--
- Alberto STEFANI -
Tanto vale pertanto indirizzarsi su G.E. di potenze almeno doppie dell'UPS,
cieo' con alternatori aventi reattanze subtrans. "meno sensibili" alle
armoniche dell'UPS a valle. Nel tuo caso potresti -per esempio- adottare un
G.E. da almeno 25kW (a cosfi 0,8) in servizio di emergenza, con il vantaggio
peraltro di stare comunque sotto alla soglia di potenza oltre la quale va
diventa attivita' soggetta a controllo VVF.
Saluti
Kay
"MateriaOscura" <ste...@italtbs.com> ha scritto nel messaggio
news:vwNF7.26182$sq5.1...@news.infostrada.it...
Facci sapere come prosegue.
Saluti.
Nicola
"MateriaOscura" <ste...@italtbs.com> ha scritto nel messaggio
news:DPcG7.36322$sq5.1...@news.infostrada.it...
> [CUT]
> Esistono anche dei filti "passa basso" per attenuare le armoniche?
> Secondo te qual'č la miglior soluzione?
Ti scrivo da ignorante in materia, pero' ti posso dire che sto usando un
APC Silcon da 40 kW / 40 kVA che ha caratteristiche mooolto interessanti
in proposito:
- Rifasa il carico (lo vedi come un carico a cosfi >0,9)
- Ha un contenuto di armoniche molto ridotto
- Sposta il carico dalle batterie al gruppo con rampe fino a 40 secondi,
cosi' da dare il tempo al gruppo di adattarsi lentamente al carico
crescente.
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
--
Daniele Orlandi
Planet Srl
Saluti a tutto il NG,
--
- Alberto STEFANI -