Calcolo termico per protezione motore

110 views
Skip to first unread message

stecrili

unread,
Apr 25, 2009, 9:05:05 AM4/25/09
to
Buongiorno a tutti,

Vorrei proteggere un motore monofase con un salvamotore che ha una potenza
di 3KW monofase quali sono i calcoli da fare per determinare con quale
salvamotore utilizzare e quale range per la termica?
grazie


A. Pigafetta

unread,
May 5, 2009, 3:47:08 PM5/5/09
to

Nessun calcolo.

Leggi la corrente nominale del motore sulla targhetta dello stesso
(sar� attorno ai 18 A) e scegli la termica con un range che comprenda
il settaggio.

Se il salvamotore � trifase ricordati di fare l'entra-esci in modo da
caricare tutte e tre le fasi.

Ciao.

--