Salve.
vorrei chiedere ai più esperti del ng quanti ricambi d' aria/ora considerano
normalmente per la ventilazione forzata delle cabine elettriche.
Grazie


Nicola De Sanctis

unread,
May 23, 2001, 12:06:31 PM5/23/01
to

"3ph" <Pa...@jumpy.it> ha scritto nel messaggio
news:bzQO6.16548$h9.13...@news.infostrada.it...
Non si parla di "ricambi" d'aria ma di smaltimento di calore.
Devi calcolare la potenza massima (kW) dissipata in cabina; essenzialmente
dovuta alle perdite dei trasformatori se non ci sono altre apparecchiature
con dissipazioni significative (i quadri, in particolare quelli MT, incidono
poco).
Dopo devi calcolare quanti metri cubi d'aria ti servono per smaltire quelle
perdite considerando una temperatura d'entrata (Te) più svavorevole (estate)
ed un delta T ragionevole.
A titolo d'esempio, con:
# UNO:
- temperatura d'entrata: 35 °C
- delta T: 6 °C
- UR: 80 %
- 300 mt s.l.m.
ti occorrono circa 10 m3/min. per ogni kW da smaltire.
# DUE:
- temperatura d'entrata: 32 °C
- delta T: 9 °C
- UR: 80 %
- 300 mt s.l.m.
ti occorrono circa 6,7 m3/min. per ogni kW da smaltire.

Saluti. Nicola.
(P.S. firma almeno col nome)


3ph

unread,
May 24, 2001, 3:02:45 AM5/24/01
to
Grazie per la risposta, ma qual'è il calcolo per arrivare ai m3/min?
Ciao Giovanni
"Nicola De Sanctis" <nds...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:beRO6.226$ex4....@nreader1.kpnqwest.net...

Stefano, STR

unread,
May 24, 2001, 3:50:26 AM5/24/01
to
il Wed, 23 May 2001 15:20:39 GMT, "3ph" <Pa...@jumpy.it>
distrattamente scrisse:

esistono anche metodi empirici, indicati da alcuni costruttori di
trasformatori (ovviamente molto approssimati x eccesso), tipo

Q (mc/s) = 5 Ptrafo (kW)*5/100

oppure tieni presente che

kg aria/h [asportata dal ventilatore] * 0.24 * dt [differenza di
temperatura interna esterna] = kCal/h [dissipate dalla ventilazione
meccanica]

mentre la portata in kg d'aria/h si ricava da Q(mc/h)/densità
dell'aria

per la densità dell'aria in relazione all'umidità e pressione
devi vedere un manuale da termotecnico


Stefano, STR