esistono anche metodi empirici, indicati da alcuni costruttori di
trasformatori (ovviamente molto approssimati x eccesso), tipo
Q (mc/s) = 5 Ptrafo (kW)*5/100
oppure tieni presente che
kg aria/h [asportata dal ventilatore] * 0.24 * dt [differenza di
temperatura interna esterna] = kCal/h [dissipate dalla ventilazione
meccanica]
mentre la portata in kg d'aria/h si ricava da Q(mc/h)/densità
dell'aria
per la densità dell'aria in relazione all'umidità e pressione
devi vedere un manuale da termotecnico
Stefano, STR