quando usare selv e quando pelv?

0 views
Skip to first unread message

zooeb

unread,
Feb 19, 2006, 1:42:21 PM2/19/06
to
la differenza principale tra impianti selv ed impianti pelv è che nei
secondi vi è un punto di connessione a terra, mentre nei primi non
c'è. Ma non ho capito quando si deve/si può applicare un metodo e
quando l'altro. Qualcuno me lo può chiarire? Grazie.

Mike

unread,
Feb 20, 2006, 5:39:30 AM2/20/06
to
Il SELV serve per la protezione dai contatti indiretti e diretti e
viene utlizzato in tutti gli ambienti o situazioni a maggior rischio
elettrico, per esempio: luoghi conduttori ristretti (all'interno di un
silos metallico). IL PELV è realizzato alla stessa stregua del SELV ma
permette il collegamento a terra del secondario a fini funzionali e per
questo non ha lo stesso grado di sicurezza ai fini dei contatti diretti
e indiretti. Si usa normalmente nei circuiti bordo macchina.