User wrote:
> Innanzitutto, grazie per le risposte e continuo ad approffitare della
> cortesia I componenti di classe 0 sono apparati che non possono essere
> collegati a terra;
Più precisamente sono sprovvisti di un sistema per il collegamento al
conduttore di protezione anche se hanno solamente l'isolamento principale,
la protezione è affidata all'ambiente.
E'un metodo poco usato in pratica, in effetti non mi vien in mente un
esempio.
> La clsasse 2 sono a doppio isolamento o rinforzato e non aventi alcun
> collegamento con la terra. Ma il mortore interno del trapano non ha il
> telaio conesso con la terra?
No, non viene collegato a terra perché l'involucro del trapano garantisce il
doppio isolamento.
> P.S. se la plafoniera fosse metallica si ricadrebbe nella classe 1 , vero?
Non è detto.
Per riassumere:
classe 0, componente dotato di isolamento principale e masse non connesse a
terra;
classe I, come sopra, ma con le masse collegata al conduttore di protezione;
classe II, componente dotato di doppio isolamento o isolamento rinforzato,
proibito il collegamento al conduttore di protezione;
classe III, componente con isolamento ridotto, da alimentare esclusivamente
con bassissima tensione di sicurezza.
Ambro