Andrea Bottazzo <
bot...@tin.it> wrote in message
8aov3l$4dl$1...@nslave1.tin.it...
> Salve a tutti, mi chiamo Andrea Bottazzo ed ho un quesito da un po' di
mesi
> a cui non ho ancora saputo dare una risposta. In Francia, nel caso di
linee
> di distribuzione trifase, viene utilizzato il neutro ?
> La domanda pu? sembrare stupida, ma sembra che solamente in Francia, le
> installazioni elettriche trifase non vengano dotate di neutro, per cui
nelle
> macchine che progetto, sono costretto ad utilizzare autotrasformatori per
> alimentare componenti interni monofase, quando potrei benissimo
"attaccarmi"
> tra una fase ed il neutro. Questo porta, ovviamente, ad un incremento del
> prezzo delle macchine.
> Non so dove andare a cercare una qualche normativa od a chi chiedere.
Potete
> darmi qualche dritta ?
>
> Saluti
> Andrea
>
Non mi risulta che in Francia non si usi il neutro. Costruiamo da anni
quadri elettrici per macchine che vanno a finire da quelle parti e non ho
mai avuto problemi.Semmai ho visto che i francesi usano interruttori
sezionatori con fusibile anche sul neutro. Non mi sembra che le norme
vietino l'uso del neutro, piuttosto lo sconsigliano a quanto ne so.
Per la mia modesta esperienza finora ho trovato sistemi trifasi senza neutro
in Germania e in Irlanda
ma per il resto il quadripolare si usa più o meno ovunque anche se, ripeto,
sarebbe da evitare il più possibile.
Ciao.Claudio.