0 views
Skip to first unread message

ligabue

unread,
Nov 30, 2006, 6:44:39 PM11/30/06
to
E' possibile installare la Protezione generale a monte del Dispositivo
generale in una cabina MT per effettuare l'adeguamento alla dk 5600?
Cioè: è possibile inserire i 2 TA ed eventualmente il toroide TAT a
monte del generale sull'arrivo Enel anzichè sulla partenza cliente? E
cambia qualcosa se si tratta di un semplice adeguamento (scomparto già
esistente) o di un nuovo allaccio? grazie

Fedor Pavlovic

unread,
Dec 1, 2006, 2:02:22 AM12/1/06
to
ligabue ha scritto:

Il toroide omopolare (51N) si installa a monte quando possibile, per i
TA della 50-51 solitamente vanno a valle, ma non vedo controindicazioni
mettendolo a monte.

ambro

unread,
Dec 1, 2006, 2:22:54 PM12/1/06
to
ligabue wrote:

> E' possibile installare la Protezione generale a monte del Dispositivo
> generale in una cabina MT per effettuare l'adeguamento alla dk 5600?
> Cioè: è possibile inserire i 2 TA ed eventualmente il toroide TAT a
> monte del generale sull'arrivo Enel anzichè sulla partenza cliente?

Il toroide va bene a monte, anzi molti funzionari Enel lo richiedono, mentre
i TA sono più facilmente soggetti a guasto e quindi devono essere montati
dopo il DG.

> E
> cambia qualcosa se si tratta di un semplice adeguamento (scomparto già
> esistente) o di un nuovo allaccio? grazie

In caso di nuova fornitura devi rispettare completamente la DK5600, in caso
di adeguamento, se l'ente distributore non deve intervenire per mettere
fuori servizio l'impianto, fai come vuoi, ma a mio parere non conviene, la
prima volta che chiedi un aumento di potenza, una voltura, o un subentro ti
ritrovi al punto di partenza.

ambro