Il 30/12/2012 01:19, Outlaw ha scritto:
> ciao
> ho un problema nel mio impianto di riscaldamento...
> ho una perdita al collettore complanare del 2° piano dell'abitazione...
> il collettore è monolaterale con valvola di zona...
> la perdita ce l'ho dove, uno dei due tubi che arriva dal piano di sotto,
> entra nel collettore...li dove c'è il dado che aggancia il tubo al
> collettore ho la perdita...
> ora non so se il tubo che perde è quello della mandata o quello del
> ritorno perchè non so come distinguerli...
> ho provato a tirar un po' il dado ma non cambia nulla...
> che fare? ci sarà qualche guarnizione da cambiare?
> ho notato che la perdita non è regolare...ci sono momenti nella giornata
> (anche mezza giornata di fila) che non perde e momenti in cui
> perde...non ho ancora ben capito se c'è un nesso in tutto ciò...
> che fare? qualche consiglio?
> intanto giusto per capirci qualcosa di più qualcuno mi spiega un po'
> meglio come funziona il collettore complanare e l'impianto di
> riscaldamento in generale così da aver delle basi su cui ragionare...
> grazie
>
dovrebbe essere uno di quei raccordi col dado e quindi con una
guarnizione che si è indurita e non svolge il suo lavoro
tipicamente dovresti vedere la perdita col tubo freddo..quando ci passa
l'acqua calda potrebbe perdere meno e l'acqua evaporare
puoi provare a mollare il dado (dopo aver tolto pressione all'impianto)
e poi metterci del sigillante anaerobico sempre per idraulica tutto
attorno come gira la guarnizione(quello che si usa al posto della canapa
per intenderci) poi riserri il dado ..aspetti qualche ora e speri