Proprio oggi ho provato il pulsante di TEST del salvavita Merlin Gerin
da 10 mA della vasca idro. L'ho dovuto spingere 8 volte prima che
scattasse, poi una volta ripreso a funzionare, ad ogni pressione il
salvavita scattava. L'ultima volta che l'avevo provato è stata la prima
settimana di Novembre, quindi poco più di un mese fa. Quale potrebbe
essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo scattare?
Ciao e Auguri di nuovo.

Gustavo.

unread,
Dec 25, 2011, 1:05:13 PM12/25/11
to

"Gigio" <gigiu...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4ef764c0$0$1380$4faf...@reader2.news.tin.it...
Perché NON provare "direttamente" dalla presa con uno spezzone di filo?
Se "scatta" è tutto OK.
Che c'entra il pulsante Test?
Se qualcuno si fulminasse... che farai?
Protesterai perché il pulsante Test.... "funzionava"?


Arrangiologo

unread,
Dec 25, 2011, 2:15:48 PM12/25/11
to
Gigio <gigiu...@yahoo.it> ha scritto:
> salvavita Merlin Gerin da 10 mA

Provalo piu' di frequente, magari era solo ossidato il pulsante, o c'era
entrata della polvere. Succede se ci sono flussi d'aria nei paraggi.
Un differenziale da 10 mA con 230 volt di linea deve intervenire al di
sotto dei 23 kohm. Se ti e' possibile ti procuri una resistenza da 20 kohm
circa e la colleghi tra fase e terra a valle del differenziale: il
differenziale dovrebbe scattare. Se non scatta riprova con una resistenza
leggermente inferiore (18 kohm). Se ancora non scatta si e' starato. Tra
neutro e terra non scattera' perche' non c'e' la differenza di potenziale
sufficente.

Gigio

unread,
Dec 25, 2011, 3:02:31 PM12/25/11
to
> Se qualcuno si fulminasse... che farai?
> Protesterai perché il pulsante Test.... "funzionava"?
>
>
Sempre acido...anche sotto Natale....

Gigio

unread,
Dec 25, 2011, 3:06:51 PM12/25/11
to
Il 25/12/2011 20:15, Arrangiologo ha scritto:
> Gigio<gigiu...@yahoo.it> ha scritto:
>> salvavita Merlin Gerin da 10 mA
>
> Provalo piu' di frequente, magari era solo ossidato il pulsante, o c'era
> entrata della polvere. Succede se ci sono flussi d'aria nei paraggi.
Tenendo conto che il salvavita è all'interno di un centralino (BTicino),
e la zona è lontana da finestre, non credo dipenda dalla polvere, ma non
si può mai sapere...

> Un differenziale da 10 mA con 230 volt di linea deve intervenire al di
> sotto dei 23 kohm. Se ti e' possibile ti procuri una resistenza da 20 kohm
> circa e la colleghi tra fase e terra a valle del differenziale: il
> differenziale dovrebbe scattare. Se non scatta riprova con una resistenza
> leggermente inferiore (18 kohm). Se ancora non scatta si e' starato. Tra
> neutro e terra non scattera' perche' non c'e' la differenza di potenziale
> sufficente.
>
Grazie della dritta.

Teo

unread,
Dec 25, 2011, 3:47:00 PM12/25/11
to

"Gigio" <gigiu...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4ef764c0$0$1380$4faf...@reader2.news.tin.it...
> Ciao a tutti e Buon Natale :-)
> Proprio oggi ho provato il pulsante di TEST del salvavita Merlin
Gerin
> da 10 mA della vasca idro. L'ho dovuto spingere 8 volte prima che
> scattasse, poi una volta ripreso a funzionare, ad ogni pressione il
> salvavita scattava. L'ultima volta che l'avevo provato č stata la
prima
> settimana di Novembre, quindi poco piů di un mese fa. Quale potrebbe
> essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo
scattare?

Sui salvavita B-Ticino che ho io sulla lavatrice e sulla vasca idro
(quelli da
incasso che occupano 2 moduli, non quelli da quadro) c'e' scritto
espressamente
sulle istruzioni d'uso che il pulsante di test va premuto
periodicamente per mantenere
efficente e "pronta" la meccanica del salvavita........secondo il mio
parere il tuo
non va sempre al primo colpo, perche' si e' impigrita la meccanica e
non perche'
il pulsante di test non funziona....

Ciao, buone feste

Teo



Arrangiologo

unread,
Dec 25, 2011, 5:50:06 PM12/25/11
to
Gigio <gigiu...@yahoo.it> ha scritto:
> Grazie della dritta.

Un altro dato, semmai servisse: nei differenziali da 30 mA la resistenza di
test e' di 5,6 kohm, percio' la corrente di perdita del test e' di circa 41
mA. Applicando la stessa regola a quelli da 10 mA risulta che con 13,3 mA
devono scattare (la resistenza in questo caso sarebbe 17,25 kohm).

Gigio

unread,
Dec 25, 2011, 6:37:01 PM12/25/11
to
Grazie di nuovo.
Ciao.

Bernardo Rossi

unread,
Dec 26, 2011, 5:23:43 AM12/26/11
to
On Sun, 25 Dec 2011 19:00:58 +0100, Gigio <gigiu...@yahoo.it>
wrote:

>essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo scattare?

Mi pare gia' un motivo sufficiente per sostituirlo.

--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

berny

unread,
Dec 26, 2011, 12:34:43 PM12/26/11
to

"Bernardo Rossi"
>
>>essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo
>>scattare?
>
> Mi pare gia' un motivo sufficiente per sostituirlo.
>
per un utente "normale" che non sa niente si,
se invece appura che con la resistenza scatta perfettamente e tutte le
volte, tu sostituiresti un apparecchio che funziona perfettamente solo
perchè il pulsantino è un pò sfigato?

ps. chi è che fa il test una volta al mese?, forse qualche fissato nella
casa nuova, io lo farò forse una volta all'anno, ma nelle case "normali"
deo gratias se lo si fa ogni morte di papa.


Gustavo.

unread,
Dec 26, 2011, 1:08:09 PM12/26/11
to

"berny" <.> ha scritto nel messaggio
news:4ef8b01d$0$1392$4faf...@reader1.news.tin.it...
Dove c'è un FDT non ci saranno mai il problema che si "arrugginisca"!
Ci saranno talmente tante occasioni di dover staccare che qualche volta
bisognerà pure by-passarlo per poter procedere con esperimenti vari!


-Fabio-

unread,
Jan 2, 2012, 11:10:33 AM1/2/12
to

"Gustavo." <g_da...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4ef765d6$0$1388$4faf...@reader2.news.tin.it...
> Perché NON provare "direttamente" dalla presa con uno spezzone di filo?

Ma che bel consiglio! :-(
Così se il differenziale non funzionasse, manda la fase a terra e fulmina
chi sta toccando una qualsiasi massa collegata a terra.

Al massimo si può fare un circuito di test mettendo in serie una lampadina
di opportuna potenza, calcolata per far circolare poco più della Idn del
differenziale.

> Se "scatta" è tutto OK.

Se non scatta, vabbè se c'è rimasto secco qualcuno chissenefrega! :-(

> Che c'entra il pulsante Test?
> Se qualcuno si fulminasse... che farai?
> Protesterai perché il pulsante Test.... "funzionava"?

Forse ti "sfugge" il fatto che nei differenziali di tipo modulare, il
circuito di prova è reale, ovvero fa circolare tramite una apposita
resistenza una corrente di squilibrio pari ad un massimo di 2,5*Idn. Il che
rende la prova con il tasto test:
- molto più sicura della tua;
- molto più sicura della tua;
- molto più sicura della tua;
- molto più precisa della tua (max 2,5 Idn).

Saluti
Fabio


Gustavo.

unread,
Jan 2, 2012, 11:31:57 AM1/2/12
to

"-Fabio-" <pippo...@email.it> ha scritto nel messaggio
news:jdsktj$jah$1...@tdi.cu.mi.it...
>
> "Gustavo." <g_da...@tin.it> ha scritto nel messaggio


A domanda stupida risposta altrettanto stupida! :-)
L'importante è che il Salvavita FUNZIONI.... con o senza il tasto Test!
E l'UNICA prova valida è quella di farlo... funzionare!
Se FUNZIONA... tasto o non tasto... non ha alcuna importanza.

Se poi vuole farlo funzionare INFILANDOCI le dita... cazzi suoi.

Il MIO "scatta" talmente tante volte che non farà mai ora ad "arrugginirsi!

Il salvavita-differenziale di un FDT sarà sempre "sotto-stress"! :-)