> On Thu, 05 Feb 2015 18:22:26 +0000, papungo pipopango wrote:
> Ciao a tutti, visto che qui gli esperti non mancano,
Ma anche buontemponi: come fa a distinguere gli esperti dai buontemponi ?
> mi chiarite una
> cosa? Aumentare il contatore da 3 kw a 4,5 comporta la sostituzione dei
> magnetotermici?
Puo' comportare la sostituzione dei magnetotermici solo se e' richiesta
la sostituzione dei cavi.
> Se si quali ci vanno così posso verificare se i miei
> vanno bene?
Ci vanno quelli corrispondenti alla portata dei cavi a valle
del magnetotermico stesso ovvero degli apparecchi fissi collegati
(come le prese elettriche).
I cavi invece vanno dimensionati per la corrente massima prevista
nel circuito (che ovviamente non puo' essere superiore alla
portata degli apparecchi fissi collegati).
In altre parole, se c'e' un solo circuito puo' essere necessario
aggiungere un secondo circuito per usufruire di tutta la nuova
potenza (che va calcolata in quella disponibile, ovvero 5 kW e
non in quella contrattuale di 4,5 kW).
Se l'impianto elettrico e' recente dovrebbe avere gia' due circuiti
(gia' con 3 kW, le prese elettriche da 10A limitano il relativo
circuito a 2,3 kW, percio' occorrono almeno due circuiti per arrivare
ai 3,3 kW, con una verifica termica per i 4 kW) ed in questo caso
il limite e' eventualmente dato dalla sezione del montante (e relativo
magnetotermico).