le valvole di zona vanno sul ritorno acqua dai termosifoni o sulla mandata?

vi sono modelli che in caso di rottura hanno un bypass manuale?
il consumo di corrente � solo nell'itante di funzionamento , quando apre o
chiude?

Penultimo

unread,
Oct 30, 2010, 10:00:55 AM10/30/10
to
Nel suo scritto precedente, anver ha sostenuto :

> le valvole di zona vanno sul ritorno acqua dai termosifoni o sulla mandata?
>
> vi sono modelli che in caso di rottura hanno un bypass manuale?
> il consumo di corrente è solo nell'itante di funzionamento , quando apre o
> chiude?

quelle piu comuni sono con il ritorno in posizione chiuso a molla
ma dipende dalla valvola e dalla marca della stessa
vedi per esempio qui
http://www.mutmeccanica.com/catalogo/index.php?azione=cat&lang=it&cat=1

ciao


FràTello

unread,
Oct 30, 2010, 4:16:43 PM10/30/10
to
anver ha detto questo sabato :

> le valvole di zona vanno sul ritorno acqua dai termosifoni o sulla mandata?
>
> vi sono modelli che in caso di rottura hanno un bypass manuale?
> il consumo di corrente è solo nell'itante di funzionamento , quando apre o
> chiude?

Le mie sono sul ritorno,
c'e' una levetta manuale da azionare nel caso
il circuito elettrico non funzioni.
Per quel che ne capisco sono alimentate
finche' sono aperte, c'e' una resistenza
che scalda un solido similcera che scaldandosi
spinge il pistone di apertura.


anver

unread,
Oct 30, 2010, 4:28:35 PM10/30/10
to
Il Sat, 30 Oct 2010 16:00:55 +0200, Penultimo ha scritto:

> Nel suo scritto precedente, anver ha sostenuto :
>> le valvole di zona vanno sul ritorno acqua dai termosifoni o sulla mandata?
>>
>> vi sono modelli che in caso di rottura hanno un bypass manuale?
>> il consumo di corrente è solo nell'itante di funzionamento , quando apre o
>> chiude?
>
> quelle piu comuni sono con il ritorno in posizione chiuso a molla
> ma dipende dalla valvola e dalla marca della stessa


che differenza tra quelle con o senza ritorno a molla?

esistono del tipo che sono alimentate solo quando attivate?
da quel che ho visto per tenerle aperte vi è semmpre un consumo di circa
8-10 watt;

anver

unread,
Oct 30, 2010, 4:32:55 PM10/30/10
to
> Le mie sono sul ritorno,

se non ricordo male idraulico accenno pure sul ritorno poi a domanda se
obbligatorio disse di no;
pero' come indicazione iniziale questa, forse c'č qualche motivo;


> c'e' una levetta manuale da azionare nel caso
> il circuito elettrico non funzioni.
> Per quel che ne capisco sono alimentate
> finche' sono aperte, c'e' una resistenza
> che scalda un solido similcera che scaldandosi
> spinge il pistone di apertura.


che modello hai?
pensavo fosse tipo rele' che usano i magneti;

Penultimo

unread,
Oct 30, 2010, 5:06:43 PM10/30/10
to
anver ci ha detto :
cut

> che differenza tra quelle con o senza ritorno a molla?
>
> esistono del tipo che sono alimentate solo quando attivate?
> da quel che ho visto per tenerle aperte vi è semmpre un consumo di circa
> 8-10 watt;

la maggior parte sono con il ritorno a molla
si aprono quando alimentate
e si richiudono automaticamente quando togli la stessa
la levetta di apertura in emergenza e praticamente uno standard

per problemi di spazio esistono anche dei collettori valvolati
con possibilita di comando elettrico

ciao


FràTello

unread,
Oct 30, 2010, 5:49:23 PM10/30/10
to
anver ha pensato forte :

>> Le mie sono sul ritorno,
>
> se non ricordo male idraulico accenno pure sul ritorno poi a domanda se
> obbligatorio disse di no;
> pero' come indicazione iniziale questa, forse c'è qualche motivo;

>
>
>> c'e' una levetta manuale da azionare nel caso
>> il circuito elettrico non funzioni.
>> Per quel che ne capisco sono alimentate
>> finche' sono aperte, c'e' una resistenza
>> che scalda un solido similcera che scaldandosi
>> spinge il pistone di apertura.
>
>
> che modello hai?
> pensavo fosse tipo rele' che usano i magneti;

http://www.gpex.com.ar/files/2/33/180720080959381216385978_2_33.pdf

Sono simili a queste ma della Caleffi, adesso la Caleffi
fa un modello diverso ma il funzionamento
e' sempre lo stesso.
Mai sentite a rele', un rele' non potra' mai aprire
una valvola, o c'e' un motore o c'e' come nelle mie
economiche un pistone elettrotermico.


anver

unread,
Oct 31, 2010, 4:11:09 AM10/31/10
to
> la maggior parte sono con il ritorno a molla
> si aprono quando alimentate
> e si richiudono automaticamente quando togli la stessa

quindi quelle senza ritorno a molla rimangono o sempre chiuse o sempre
aperte quando non vi è corrente?


> per problemi di spazio esistono anche dei collettori valvolati
> con possibilita di comando elettrico

sarebbe la centralina dove partono tutti i tubi?

anver

unread,
Oct 31, 2010, 4:30:09 AM10/31/10
to
>> che modello hai?
>> pensavo fosse tipo rele' che usano i magneti;
>
> http://www.gpex.com.ar/files/2/33/180720080959381216385978_2_33.pdf
>
> Sono simili a queste ma della Caleffi, adesso la Caleffi
>

hai per caso la prima 571t o una della altre, perchè nello schema di
montaggio la prima la mette sulla mandata mentre le altre sul ritorno;

Penultimo

unread,
Oct 31, 2010, 9:55:37 AM10/31/10
to
anver scriveva il 31/10/2010 :

>> la maggior parte sono con il ritorno a molla
>> si aprono quando alimentate
>> e si richiudono automaticamente quando togli la stessa
>
> quindi quelle senza ritorno a molla rimangono o sempre chiuse o sempre
> aperte quando non vi è corrente?

chiuse
volendo con uno o più contatti per dare il consenso
alla caldaia quando aperti.


>
>
>> per problemi di spazio esistono anche dei collettori valvolati
>> con possibilita di comando elettrico
>
> sarebbe la centralina dove partono tutti i tubi?

vedi link
http://www.far-spa.it/pdf/brochure_prodotti/collettoriconarresti.pdf
questa è una marca ma non l' unica

ciao


anver

unread,
Oct 31, 2010, 1:24:06 PM10/31/10
to
Il Sun, 31 Oct 2010 14:55:37 +0100, Penultimo ha scritto:

> anver scriveva il 31/10/2010 :
>>> la maggior parte sono con il ritorno a molla
>>> si aprono quando alimentate
>>> e si richiudono automaticamente quando togli la stessa
>>
>> quindi quelle senza ritorno a molla rimangono o sempre chiuse o sempre

>> aperte quando non vi č corrente?
>
> chiuse
> volendo con uno o piů contatti per dare il consenso
> alla caldaia quando aperti.


che differenza vi č tra quelle con ritorno a molla e quelle senza se
comunque entrambe quando non vi č corrente rimangono chiuse?

ma esistono il tipo inverso: chiuse solo se c'č corrente?
chiedo perchč nel mio caso l'80% del tempo le zone resterebbero aperte;
ancora meglio se vi fosse consumo di corrente solo nell'istante del
passaggio da on a off e viceversa

Penultimo

unread,
Oct 31, 2010, 4:39:51 PM10/31/10
to
anver scriveva il 31/10/2010 :
cut
> ma esistono il tipo inverso: chiuse solo se c'ᅵ corrente?
> chiedo perchᅵ nel mio caso l'80% del tempo le zone resterebbero aperte;

> ancora meglio se vi fosse consumo di corrente solo nell'istante del
> passaggio da on a off e viceversa

di solito si preveriscono quelle normalmente chiuse
con un contatto che si chiude al momento dell' apertura
con il termostato si comanda la valvola
con il contatto si fa partire la caldaia ed eventuali circolatori
se per disgrazia si guasta un automatismo aprendole manualmente
la caldaia si accende comunque

ciao