ho uno scalda salviette che emette vibrazioni "spaventose" pur essendo
perfettamente e saldamente ancorato

e lo fà dalla valvola di ingresso della mandata

e lo fà quandoo la testina temostatica sta lì per lì per chiudere la
valvola, infatti basta ruotare la testina di qualche millimetro in
avanti (apro di più) o indietro (chiudo) per far scomparire la
fastidiosa vibrazione e la cosa accade uguale se tolgo la testina e
spingo un po' l'aghetto della valvola

ovviamente mai prima d'ora accadeva questo

da cosa può dipendere?

David

unread,
Feb 10, 2017, 3:30:02 AM2/10/17
to
Il 10/02/2017, Apteryx ha detto :
Due domande:
la valvola temostatica è sicuramente sull a mandata?
impianto autonomo o centralizzato?

--
David

Bernardo Rossi

unread,
Feb 10, 2017, 3:50:53 AM2/10/17
to
On Fri, 10 Feb 2017 09:25:32 +0100, Apteryx <apt...@k12.au> wrote:

>
>ho uno scalda salviette che emette vibrazioni "spaventose" pur essendo
>perfettamente e saldamente ancorato

Prova a togliere l'ancoraggio perfetto e saldo e mettici in mezzo
qualcosa di ammortizzante, striscioline di gomma o robe simili.

>e lo fà dalla valvola di ingresso della mandata

O cambia la valvola mettendone una di marca diversa. Magari diverse
valvole ne risentono in maniera diversa.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

DrBrown

unread,
Feb 10, 2017, 5:51:34 AM2/10/17
to
Sembra che Apteryx abbia detto :
hai provato a chiudere un pelo il detentore?
dovresti ridurre il flusso ed eliminare il rumore

Apteryx

unread,
Feb 10, 2017, 12:10:54 PM2/10/17
to
Il 10/02/2017 09:30, David ha scritto:
>
> Due domande:
> la valvola temostatica è sicuramente sull a mandata?

si, anche se pure a me è venuto il dubbio che potesse essere stato
montato al contraio

> impianto autonomo o centralizzato?

autonomo

Apteryx

unread,
Feb 10, 2017, 12:12:00 PM2/10/17
to
Il 10/02/2017 09:50, Bernardo Rossi ha scritto:

> Prova a togliere l'ancoraggio perfetto e saldo e mettici in mezzo
> qualcosa di ammortizzante, striscioline di gomma o robe simili.

ora vedo cha se la vibrazione la produce la valvola


> O cambia la valvola mettendone una di marca diversa. Magari diverse
> valvole ne risentono in maniera diversa.

è caleffi su caleffi, ora provo prendendone una da un'altro termo

Apteryx

unread,
Feb 10, 2017, 12:13:14 PM2/10/17
to
Il 10/02/2017 11:51, DrBrown ha scritto:

> hai provato a chiudere un pelo il detentore?
> dovresti ridurre il flusso ed eliminare il rumore

quasi tutto chiuso

ma la cosa strana è che non l'ha mai fatto prima

m'è venuto da pensare che possa essere la prevalenza del circolatore,
visto che ho cambiato da poco la scheda alla caldaia

David

unread,
Feb 10, 2017, 12:29:24 PM2/10/17
to
Apteryx ha spiegato il 10/02/2017 :
Ti riporto la mia esperienza ma ho letto molto in rete e pare sia
comune a molti. Negli scaldasalviette è facile che l'idraulico inverta
mandata e ritorno. Nel condominio dove vivo, due estati fa è stata
sostituita la cldaia e sono state installate le valvole termostatiche.
L'idraulico che è venuto in casa mia (ero presente) ha messo la valvola
dove c'era la valvola e il detentore dove c'era il detentore,
l'idraulico capra quindi era stato il precedente perchè non appena
fatto partire il nuovo impianto il mio scldasalviette sembrava un treno
sferragliante, esattamente come questo.
https://www.youtube.com/watch?v=UjxDcMzKoiA

Nell'impossibilità di svuotare l'impianto avrei tenuto la valvola tutta
aperta (faceva rumore solo quando era quasi chiusa) e l'avrei fatta
invertire in estate. Ma dopo alcuni giorni di taratura dell'impianto,
sono state ridotte le velocità delle pompe di circolazione e il rumore
è sparito.
Ricapitolando, controlla la posiazione della valvola (chiudila del
tutto, lascia freddare il termosifone e riapri, una mano su un tubo e
una sull'altro, la parte calda ti dirà quale è la mandata) e la
velocità del circolatore

PS Anche la mia valvola è una Caleffi

--
David

David

unread,
Feb 10, 2017, 12:30:41 PM2/10/17
to
Apteryx ha usato la sua tastiera per scrivere :
Scusami, ad una prima lettura della tua risposta mi era sfuggito il
fatto che sei sicuro che la valvola sia sulla mandata...... :-?

--
David

Apteryx

unread,
Feb 10, 2017, 12:39:13 PM2/10/17
to
Il 10/02/2017 18:29, David ha scritto:

> Ricapitolando,

controllo entrambe le cose (circolatore e mandata) infatti anch'io
rimuginando un po' ero quasi arrivato alla tua conclusione

certo se davvero così fosse, + sfiga praticamente in lavanderia mi tocca
tutto aperto, perché invertire mandata e ritorno significherebbe
demolire e allungare i tubi

David

unread,
Feb 10, 2017, 12:54:02 PM2/10/17
to
Scriveva Apteryx venerdì, 10/02/2017:
Non ho capito..... nel mio caso basterebbe invertire la valvola col
detentore. Nel tuo caso perchè devi allungare i tubi?
Comunque prendi anche in considerazione il consiglio che ti hanno dato
di agire sul detentore, devi fare delle prove

--
David

Apteryx

unread,
Feb 13, 2017, 3:07:39 AM2/13/17
to
Il 10/02/2017 18:54, David ha scritto:
>
> Non ho capito..... nel mio caso basterebbe invertire la valvola col
> detentore. Nel tuo caso perchè devi allungare i tubi?


per quello che so i termosifoni sono simmetrici

cmq ammesso che non lo siano, se debbo invertire mandata con ritorno,
significa invertire i tubi destra sinistra

invertire valvola con detentore, per me, è un palliativo

> Comunque prendi anche in considerazione il consiglio che ti hanno dato
> di agire sul detentore, devi fare delle prove

ho fatto un po' di tentativi e la cosa certa è che la vobrazione è
dovuta ad una sovrappressioen che crea la valvola quando manca un pelino
ad essere chiusa, tutto il resto detentore, sostegni ecc ecc satnno bene
e apportando modifiche la viobrazione non si elimina nè si riduce

m'è rimasto da provare abbassando la prevalenza del circolatore, ma
volevo farlo a caldaia ferma e non ho avuto tempo

cmq la cosa più immediata è quella di tener più aperta la testina
termostatica

David

unread,
Feb 13, 2017, 3:37:09 AM2/13/17
to
Nel suo scritto precedente, Apteryx ha sostenuto :
> Il 10/02/2017 18:54, David ha scritto:
>>
>> Non ho capito..... nel mio caso basterebbe invertire la valvola col
>> detentore. Nel tuo caso perchè devi allungare i tubi?
>
>
> per quello che so i termosifoni sono simmetrici
>
> cmq ammesso che non lo siano, se debbo invertire mandata con ritorno,
> significa invertire i tubi destra sinistra
>
> invertire valvola con detentore, per me, è un palliativo
>
Qui continuo a non capire............ se si tratta di uno
scaldasalviette dovrebbe avere entrambi gli attacchi in basso e di qui
l'errore frequente di montare la valvola sul ritorno (impianto fermo,
idraulico capra che non ha segnato la mandata ecc). Proprio in virtù
del fatto che il termosifone è simmetrico e la parte da dove entra o
esce l'acqua calda non fa differenza sul suo funzionamento, basta
cambiare di posizione la valvola e il detentore (ivertirli) per avere
la configurazione giusta, valvola sulla mandata e detentore sul
ritorno. Se fossero termosifoni con mandata in alto e ritorno in basso
allora si che ci vorrebbero le prolunghe dei tubi.

--
David

Apteryx

unread,
Feb 13, 2017, 1:02:53 PM2/13/17
to
Il 13/02/2017 09:36, David ha scritto:
> Qui continuo a non capire............


non mi sono spiegato bene, nel mio caso la mandata dell'impianto è dove
mi aspetto che sia, perciò la vibrazione potrebbe essere solamente nel
caso in cui il termosifone avesse un verso anziché essere simmetrico nel
flusso d'acqua (e qui qualche dubbio ce l'ho è un irsap mod kart)

cmq ho fatto una ricerca in giro e sembrerebbe che alcuni
scaldasalviette presentino questo inconveniente nel caso di pressioni
eccessive

provo a modificare la caldaia

cmq grazie per l'assistenza, le tue deduzioni mi sono state molto utili


David

unread,
Feb 14, 2017, 2:02:13 AM2/14/17
to
Scriveva Apteryx lunedì, 13/02/2017:
> Il 13/02/2017 09:36, David ha scritto:
>> Qui continuo a non capire............
>
>
> non mi sono spiegato bene, nel mio caso la mandata dell'impianto è dove mi
> aspetto che sia, perciò la vibrazione potrebbe essere solamente nel caso in
> cui il termosifone avesse un verso anziché essere simmetrico nel flusso
> d'acqua (e qui qualche dubbio ce l'ho è un irsap mod kart)

OK
>
> cmq ho fatto una ricerca in giro e sembrerebbe che alcuni scaldasalviette
> presentino questo inconveniente nel caso di pressioni eccessive
>
> provo a modificare la caldaia
>
> cmq grazie per l'assistenza, le tue deduzioni mi sono state molto utili

Figurati, ti auguro di risolvere

--