La sirena è una SMART e pensandoci bene ha un jumper tramite il quale
si può impostare in modo che, in caso di apertura del coperchio e
successiva chiusura, continui a suonare per 30 secondi dopo la chiusura
invece che smettere immediatamente appena si chiude. Che si fosse
scassato qualcosa in questo meccanismo?
Altra cosa a cui ho pensato è che fosse scarica la batteria tampone,
ma mi sembra strano xchè la centrale è impostata per restituire una
memoria allarme in caso di batteria scarica dei dispositivi
autoalimentati.
help help!!
> Buondě a tutti,
> spero di non essere OT.
> Mi sono autoinstallato da un annetto un impianto d'allarme LINCE a casa
> in campagna e da qualche settimana un mio vicino mi ha detto che la
> sirena ha preso a suonare per una 30ina di secondi e poi si spegne e la
> cosa si sta verificando ad occhio sempre alla stessa ora tutti i
> giorni.
Se va in allarme circa alla stessa ora, potrebbe essere legato al sole, mi
spiego: se la sirena viene scaldata dal sole l'involucro si dilata e
potrebbe azionare l'antiscasso, la cosa vale anche al contrario: quando si
raffredda contrae ecc.
A me era capitato, sempre con un Lince, un problema al sensore di una
finestra: quando ci batteva il sole scattava l'allarme, ovviamente il
tutto in agosto con il sottoscritto a 1000 Km da casa.
Rimane comunque da spiegare la mancanza di segnalazione in centrale: la
mia ha un apposito led per l'antisabotaggio.
Saluti Riccardo.
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
> Se va in allarme circa alla stessa ora, potrebbe essere legato al sole, mi
> spiego: se la sirena viene scaldata dal sole l'involucro si dilata e
> potrebbe azionare l'antiscasso, la cosa vale anche al contrario: quando si
> raffredda contrae ecc.
Mmmhhh mi sembra poco probabile, il coperchio ha uno spessore che va a
spingere sulla linguetta del microswitch ma non è poi tanto piccolina
da lasciare spazio ad eventuali giochi.
>
> Rimane comunque da spiegare la mancanza di segnalazione in centrale: la
> mia ha un apposito led per l'antisabotaggio.
Appunto, anche la mia.
Bah provo a tenere sott'occhio la situazione nel fine settimana, magari
scopro che a suonare non è la mia da quella di qualche altro vicino!
>Mi sono autoinstallato da un annetto un impianto d'allarme LINCE a casa
>in campagna e da qualche settimana un mio vicino mi ha detto che la
>sirena ha preso a suonare per una 30ina di secondi e poi si spegne e la
>cosa si sta verificando ad occhio sempre alla stessa ora tutti i
>giorni.
A me capitava lo stesso problema, con una diversa marca di antifurto, su un
impianto wireless: la sirena era difettosa e a caso perdeva il contatto con
la centrale, attivandosi senza mandare alcun segnale alla centrale, sulla
quale non risultava alcuna anomalia. Il fatto accadeva anche con l'allarme
disattivato.
Potrebbe anche essere il microswitch del "tamper" che si attiva perché il
coperchio della sirena è mal fissato o perché lo switch stesso non viene
correttamente premuto. Nel mio caso era proprio la sirena difettosa, l'ho
sostituita e non mi è più capitato.
--
Ciao!
Perdy
--
Cordialità, LoriX :-)
LoriX@AMD AthlonXP - Proudly powered by Debian Sid 4.0 (unstable)
Kernel Linux 2.6.17.18.3 preemptible - ReiserFs 3.6 - Xfce4
> A me capitava lo stesso problema, con una diversa marca di antifurto, su un
> impianto wireless: la sirena era difettosa e a caso perdeva il contatto con
> la centrale, attivandosi senza mandare alcun segnale alla centrale, sulla
> quale non risultava alcuna anomalia. Il fatto accadeva anche con l'allarme
> disattivato.
> Potrebbe anche essere il microswitch del "tamper" che si attiva perché il
> coperchio della sirena è mal fissato o perché lo switch stesso non viene
> correttamente premuto. Nel mio caso era proprio la sirena difettosa, l'ho
> sostituita e non mi è più capitato.
Buondì, ora che mi dici così mi fai pensare ad una cosa.
Mio cognato, che ha montato lo stesso impianto ha dovuto sostituire il
microswitch del tamper della sirena perchè andava continuamente in
tilt (a lui però rimaneva l'allarme in memoria in centrale sulla linea
24h e così se n'è accorto facilmente).
Provo a sentire Lince, visto che sono di Roma ci passo un attimo, sono
ancora in garanzia.
Grazie
> Provo a sentire Lince, visto che sono di Roma ci passo un attimo, sono
> ancora in garanzia.
prima prova avedere se c'e' qualche morsetto allentato.
Se manca tensione sul comando sirena o manca il rif di massa puo' essere
normale che suoni senza lasciare traccia nella memoria di centrale.
Controlla pure in centrale !
Ciao
>questo è uno dei motivi per cui gli installatori *seri*, quando sono
>costretti ad installare un impianto wireless, preferiscono adottare
>comunque il cablaggio tra centrale e sirene.
Gli installatori seri, se possono, mettono solo impianti cablati:-)
Solo che il wireless è molto più pratico da installare in locali senza
alcuna predisposizione. Comunque se l'impianto wireless è di qualità
funziona bene, il mio dopo la sostituzione della sirena non ha mai più
avuto alcun tipo di anomalia.
In ogni caso, personalmente sono convinto che la sirena sia più inutile che
altro, infatti già che ce l'ho non la tolgo, ma se dovessi fare un impianto
nuovo ne metterei una finta.
--
Ciao!
Perdy
> Solo che il wireless è molto più pratico da installare in locali senza
> alcuna predisposizione. Comunque se l'impianto wireless è di qualità
> funziona bene, il mio dopo la sostituzione della sirena non ha mai più
> avuto alcun tipo di anomalia.
sono contento per te, altrimenti sono rogne che alla fine portano
ad aver paura di inserire l'allarme!
> In ogni caso, personalmente sono convinto che la sirena sia più inutile che
> altro, infatti già che ce l'ho non la tolgo, ma se dovessi fare un impianto
> nuovo ne metterei una finta.
perché dici ciò? Nel tentativo di intrusione che ho subito a casa
mia tre settimane fa ti assicuro che le sirene(2 esterne e 1
interna) si sono rivelate efficacissime, in quanto gli 'ospiti
indesiderati' sono fuggiti *immediatamente*
> prima prova avedere se c'e' qualche morsetto allentato.
> Se manca tensione sul comando sirena o manca il rif di massa puo' essere
> normale che suoni senza lasciare traccia nella memoria di centrale.
> Controlla pure in centrale !
Ti ringrazio anche se con qualche gg di ritardo.
Vorrei, se posso, chiederti una cosa.
La centrale ha una funzione di controllo periodica della capacità
della batteria. Questo controllo lo mette in atto dicendo
all'alimentatore di abbassare per pochi secondi la tensione in uscita
diretta alla batteria e poi misurando la tensione in uscita dalla
batteria stessa.
Se non si hanno i circa 13Volts significa che la batteria non regge + e
viene attivata l'uscita di guasto.
Durante questo abbassamento di tensione anche la batteria della sirena
entra in funzione ma se scarica ha l'apposito morsetto di batteria
scarica che torna in centrale ed attiva eventualmente il guasto.
Secondo te è più probabile che sia un'interruzione o di uno dei due
fili di alimentazione che un problema di batt scariche???
thank's
> Mi permetto di scrivere anche su it.hobby.elettronica, magari c'è
> qualche anima pia anche lì che mi da un consiglio.
> Grazie...
scusate...
> Secondo te è più probabile che sia un'interruzione o di uno dei due
> fili di alimentazione che un problema di batt scariche???
Ci ho la sfera di cristallo a fare il tagliando...:-)
controlla morsetti e cavi. poi prendi la batteria e vedi se applicando
un carico (lampadina freccia auto, per batteria da 2-6 Ah) la tensione
non scenda sotto i 12.3 entro poco tempo
Ciao
PS prova anche a disabilitare il controllo di carica batteria, se
possibile, chissa' se e' lui che rompe?
Misura anche la tensione sui morsetti caricabatteria sulla sirena per
verificare che non ci sia un'eccessiva caduta di tensione sui cavi ( che
scende ancora piu' in basso in assenza rete.
Ciao