Il 20/11/2013 14.43, aldobordi ha scritto:
> Cerca di determinare quando accade il problema: in generale durante le piogge, oppure quando cade un fulmine nel raggio di qualche km ?
Sicuramente durante i temporali. L'ultima volta per� ha solo piovuto ma
non posso escludere che nella notte (quando � saltato) ci fossero anche
fulmini in zona (ma io dormivo!).
Per� se fosse il fulmine, non dovrebbe riguardare anche gli altri
appartamenti? Strano che salti sempre solo un appartamento.
> Nel prima caso, come ti hanno gi� suggerito, � una dispersione verso massa.
Oltre all'ipotesi di qualcosa dove entra l'acqua in qualche puntoo
all'esterno, potrebbe anche essere l'umidit� sotterranea che va a
lambire qualche filo interno?
> Per trovare la causa puoi anche misurare la resistenza tra fase e terra (ovviamente dopo aver tolto tensione!)
> e provando a sezionare in sequenza le varie parti dell'impianto e accendere gli utilizzatori.
L'idea mi attira, per� non sapre dove cominciare. Non ho esperienza e
non ho strumenti.
> Io ho avuto lo stesso problema, in una situazione simile (casa di montagna alimentata con linea aerea):
> quando cadeva un fulmine, anche a diversi km di distanza, scattava il
differenziale.
> Ho installato un differenziale protetto contro gli scatti intempestivi,
> e non � pi� intervenuto durante i temporali.
Mi indicheresti il tipo che hai messo? Servirebbe anche in caso di
dispersioni da pioggia?
> Gi� che c'era ho scelto il tipo con riarmo automatico, essendo spesso assente.
> Ho anche installato una protezione contro le sovratensioni, magari non servir� ma avendo diversi apparecchi elettronici ho preferito evitare rischi.
S�, questo l'abbiamo messo anche noi ("scaricatori"), ma la cartuccia �
rimasta verde.