Caldaia che eroga acqua calda ad intermittenza

971 views
Skip to first unread message

stefra

unread,
Aug 27, 2018, 7:19:17 AM8/27/18
to
Buongiorno al ng. Come da oggetto, ho una caldaia Ariston, a cui ho pulito lo scambiatore meno di un mese fa, che produce acqua calda a intermittenza. La pressione è molto inferiore dell'acqua fredda. Ho provato anche ad accendere il riscaldamento, la caldaia è la stessa, ma non cambia nulla. Ho notato che a volte si accende la spia relativa alla canna fumaria. Avete consigli per un fai da te o devo necessariamente chiamare un tecnico? Grazie in anticipo. Stefano

gio_46

unread,
Aug 27, 2018, 7:36:53 AM8/27/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 13:19:17 UTC+2, stefra ha scritto:
> ho una caldaia Ariston, a cui ho pulito > lo scambiatore meno di un mese fa,
> che produce acqua calda a intermittenza.

Il flusso dell'acqua ridotto avviene dappertutto oppure solo da qualche parte?
Se il problema è limitato ad un utenza, controlla i filtri dell'acqua calda a monte e a valle dei rubinetti; vedi i rompigetto di quest'ultimi.
Se, però, come immagino, il problema maggiore si presenti alla doccia, allora
potrebbe dipendere dall'errata regolazione del termostato dell'acqua calda
in caldaia. E scommetto non hai un addolcitore, giusto?
Per cui in prima istanza,intanto, metti il termostato in caldaia dei sanitari,
al minimo e poi facci sapere come va.


Giovanni

Paperino

unread,
Aug 27, 2018, 7:44:45 AM8/27/18
to
stefra ha scritto:
Prima riflessione: se la pressione è troppo bassa il flusso
lo è altrettanto. La caldaia va in surriscaldamento e spegne
il bruciatore. Poi l'acqua continua a scorrere, il tutto si
raffredda e il bruciatore riparte. Da qui l'effetto intermittenza.
Ora, quello che si deve capire è il perché del flusso ridotto.
Potrebbe essere un qualche rubinetto non ben aperto, un filtro
intasato - dentro la caldaia stessa o fuori, al suo ingresso,
o al rubinetto centrale, o al rubinetto locale...), un tubo
piegato, un residuo di calcare non ben rimosso, una valvola
che non apre bene, eccetera.

Con lo schema idraulico davanti (ce l'hai, sì? se no, dal modello
*preciso* della caldaia si può fare una ricerca) devi individuare
il percorso dell'acqua e seguirlo passo passo...

Bye, G.

stefra

unread,
Aug 27, 2018, 9:54:51 AM8/27/18
to
Prima di tutto grazie. Scrivo dal cellulare e quindi non so quotare. Allora, tutti i filtri sono puliti, sia i frangiacqua che quelli sotto i miscelatori. La casa è disposta in linea, la caldaia a camera stagna, è fuori sul balcone. Poi viene la cucina, poi il primo bagno, poi una camera, poi il secondo bagno ecc ecc. In cucina l'acqua esce con un po' di pressione in più, ma niente di che. Anche in cucina l'acqua calda esce ad intermittenza. Ho provato anche ad accendere il riscaldamento, ma in questo caso si accende la spia della canna fumaria. Ho provato ad abbassare la temperatura, ma non cambia nulla. Se non ricordo male tempo fa lessi nel ng di una procedura da fare, tappando i rubinetti e chiudendo l'acqua ma non riesco a ritrovarlo. Altri suggerimenti? Grazie in anticipo. Stefano

albert

unread,
Aug 27, 2018, 10:05:18 AM8/27/18
to
> Prima riflessione: se la pressione è troppo bassa il flusso
> lo è altrettanto. La caldaia va in surriscaldamento e spegne
> il bruciatore. Poi l'acqua continua a scorrere, il tutto si
> raffredda e il bruciatore riparte.

chiedo anche io
ma non c'è qualcosa che riesca a tener costante la temperatura
anche se il flusso d'acqua è poco?

si puo' capire all'incirca se il flusso è troppo basso
ad esempio quanto tempo impiega il rubinetto a riempire un litro d'acqua ?

albert

unread,
Aug 27, 2018, 10:06:39 AM8/27/18
to
Il 27/08/2018 13:19, stefra ha scritto:
> Buongiorno al ng. Come da oggetto, ho una caldaia Ariston, a cui ho pulito lo scambiatore meno di un mese fa

è una manutenzione che va fatta ogni quanto,
come hai fatto, tempi e attrezzatura

gio_46

unread,
Aug 27, 2018, 10:27:38 AM8/27/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 15:54:51 UTC+2, stefra ha scritto:
[...]
Ho provato ad abbassare la temperatura, ma non cambia nulla. Se non ricordo male tempo fa lessi nel ng di una procedura da fare, tappando i rubinetti e chiudendo l'acqua ma non riesco a ritrovarlo. Altri suggerimenti?

Forse ti riferisci al lavaggio inverso... ma non credo sia il tuo caso, visto
che i filtri a monte dei miscelatori hai detto che sono puliti.
Riguardo al fatto dell'abbassamento della temperatura dei sanitari incaldaia,
vuoi dire che anche a termostato al minimo, e aprendo solo la calda, la caldaia
dopo un po di spegne ugualmente? In questo caso entra in causa il pressostato...
e allora significa che ha la membrana indurita e va cambiata.
Succedeva pure va me e dopo cambiata la membrana la caldaia rinacque a nuova vita. Intanto fai questa prova: prendi un secchio graduato e guarda quanta
acqua calda esce in un minuto, sia da un rubinetto e sia dalla doccia.
Se leggi nel manuale vedrai che c'è scritto la portata minima, sotto la quale la caldaia si spegne...


Giovanni

stefra

unread,
Aug 27, 2018, 10:51:58 AM8/27/18
to
Allora, per la manutenzione ho chiamato l'assistenza che mi ha cambiato lo scambiatore. Se metto la temperatura al minimo la caldaia non si spegne, ma chiaramente non parte la fiamma. Se attivo il riscaldamento si accende la spia con il simbolo della canna fumaria. Ditemi se vi servono altre info o devo fare delle prove. Siete fantastici!

PapalePapale

unread,
Aug 27, 2018, 11:44:50 AM8/27/18
to
Il 27/08/2018 15:54, stefra ha scritto:
> Prima di tutto grazie. Scrivo dal cellulare e quindi non so quotare. Allora, tutti i filtri sono puliti, sia i frangiacqua che quelli sotto i miscelatori. La casa è disposta in linea, la caldaia a camera stagna, è fuori sul balcone. Poi viene la cucina, poi il primo bagno, poi una camera, poi il secondo bagno ecc ecc. In cucina l'acqua esce con un po' di pressione in più, ma niente di che. Anche in cucina l'acqua calda esce ad intermittenza. Ho provato anche ad accendere il riscaldamento, ma in questo caso si accende la spia della canna fumaria. Ho provato ad abbassare la temperatura, ma non cambia nulla. Se non ricordo male tempo fa lessi nel ng di una procedura da fare, tappando i rubinetti e chiudendo l'acqua ma non riesco a ritrovarlo. Altri suggerimenti? Grazie in anticipo. Stefano
>

Ho lo stesso problema con la caldai immergas superior plus 32. caldaia
fuori ,serve per prima la cucina,poi bagno Il flusso i acqua calda è di
molto inferiore alla fredda

Mario

unread,
Aug 28, 2018, 2:10:54 AM8/28/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 17:44:50 UTC+2, PapalePapale ha scritto:

> Ho lo stesso problema con la caldai immergas superior plus 32. caldaia
> fuori ,serve per prima la cucina,poi bagno Il flusso i acqua calda è di
> molto inferiore alla fredda

si vero.... un rubinetto freddo prende acqua dall acquedotto a pressione
tot e con diametro tubo collegato al rubinetto di prelievo....in teoria idem
come situazione di partenza per il rubinetto
caldo, solo varia che nel mezzo c è lo scambiatore secondario a piastre cha una portata di flusso dichiarata nel conformita ad ogni temp di produzione impostata
di lavoro in produzione

mi lascia perplesso che un 32 kw riscaldamento.... probabile un 34/35 in sanitaria
non abbia in caldo e freddo lo stesso flusso... perchè come minimo ha il flusso
certificato per 2 / 3 prelievi contemporanei.

mdmdf

Mario

unread,
Aug 28, 2018, 2:23:35 AM8/28/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 16:51:58 UTC+2, stefra ha scritto:
> Allora, per la manutenzione ho chiamato l'assistenza che mi ha cambiato lo scambiatore. Se metto la temperatura al minimo la caldaia non si spegne, ma chiaramente non parte la fiamma. Se attivo il riscaldamento si accende la spia con il simbolo della canna fumaria. Ditemi se vi servono altre info o devo fare delle

quindi fammi sragionare.... ti han tolto un pezzo e l'han segnato sul libretto
il nuero di serie ? e ti han montato un altro pezzo e te l'han segnato sul
libretto vero ? serie... ora giorno.... così ?

dal quote pare ovvio che ci sia un problema probabile ossidazione contatti,
debimetro o pressostato, tipici in esterno delle caldaie incassate.

ma quello che mi fa cadere i coglioni .... a terra... con fran ruomore
di tonfo... lo senti da te ? tonf tonf !!!!!

come cazzo si fa a buttar via soldi per uno scambiatore con l'assistenza...
cazzo... son 4 dadi... universale inox con piastre maggiorate o con piu piastre
che ti reggono calcare di yellowstone per anni e anni e che trovi in internet
che a momenti spendi piu in spedizione che per l'articolo ? no ? ???

e allora poi non lamentiamoci se per caso lavorando da professionisti
assistena ti han sganciato le sonde dai cablaggi e poi le han rimesse anche
un cm distante da prima ... che poi può ceramente succedere quello che dici
ma fan in tempo a dirti che è dipende dal debimetro o dal pressostato... che
intanto con due interventi va via una caldaia nuova.




> Siete fantastici!

io sono fantastico.... gli altri gravi peccatori

mario della madonna di fatima

Mario

unread,
Aug 28, 2018, 2:30:43 AM8/28/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 16:51:58 UTC+2, stefra ha scritto:
> Siete fantastici!

ripensandoci....

PER SCRIVERE UNA ROBA DEL GENERE DOPO CHE AVEVI LETTO
IL LEGGIBILE PRECEDENTE....

te lo dico di cuore.... hai problemi ....due spanne sopra li....
ocio.... che interpreta molto male...

Mario

unread,
Aug 28, 2018, 2:39:54 AM8/28/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 16:05:18 UTC+2, albert ha scritto:

> chiedo anche io
> ma non c'è qualcosa che riesca a tener costante la temperatura
> anche se il flusso d'acqua è poco?



si un boiler in accumulo, anche un micro boiler.... volendo

>
> si puo' capire all'incirca se il flusso è troppo basso
> ad esempio quanto tempo impiega il rubinetto a riempire un litro d'acqua ?

sul libretto di conformità... se lo leggi trovi i litri minuti
esatti in cui la tua caldaia interpreta il prelievo minimo per
accendersi e inziare a sgobbare

mdmdf

Mario

unread,
Aug 28, 2018, 2:44:48 AM8/28/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 16:06:39 UTC+2, albert ha scritto:

> è una manutenzione che va fatta ogni quanto,


dipende da quante piastre ha lo scambiatore e dal materiale
con cui è stato construito....

acciao inox dura 100 anni , l' ho sentito da uno che ne
aveva 110.... poi da nessun altro....

> come hai fatto, tempi e attrezzatura

eh questa è una bella domanda :)


mdmdf

stefra

unread,
Aug 28, 2018, 7:10:13 AM8/28/18
to
Il giorno lunedì 27 agosto 2018 13:19:17 UTC+2, stefra ha scritto:
> Buongiorno al ng. Come da oggetto, ho una caldaia Ariston, a cui ho pulito lo scambiatore meno di un mese fa, che produce acqua calda a intermittenza. La .....


Oggi la consorte ha fatto venire il tecnico. Chiaramente ha sentenziato "la scheda" per un importo di 300 Euro.
Non gli credo. Leggendo su fari forum il led arancione con la cappa fumaria inca al massimo la rottura della termocoppia per la temperatura dei fumi. Che ne pensate?

Bernardo Rossi

unread,
Aug 28, 2018, 9:04:18 AM8/28/18
to
On Tue, 28 Aug 2018 04:10:11 -0700 (PDT), stefra <fras...@gmail.com>
wrote:

>Non gli credo. Leggendo su fari forum il led arancione con la cappa fumaria inca al massimo la rottura della termocoppia per la temperatura dei fumi. Che ne pensate?

Se non gli credi, o trovi un altro tecnico per te più credibile, o lo
ripari da te, o fai fare la riparazione da uno che ha scritto quelle
cose sui forum.

--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

Mario

unread,
Aug 28, 2018, 10:06:42 AM8/28/18
to
Il giorno martedì 28 agosto 2018 13:10:13 UTC+2, stefra ha scritto:

> Oggi la consorte ha fatto venire il tecnico.

chi è ? la stefy o la francy ? passami il numero di cel... che
mo la sento io ....



>Che ne pensate?


che attiri i demoni dell it hobby fai da te.... che gongolano
a metterti dubbi, si crogiolano della tua inesperienza e non si finirà
mai perché sei poco chiaro

scabiatore prima pulito , poi cambiato, non si capisce se la sanitaria
a intermittenza era pre... primo intervento o anche dopo...

a me sorgono piu dubbi, certo si potrebbe capire se è la scheda...
ma ti ha fatto il preventivo e non l'ha sostituita ? oppure ha
preso solo l'uscita ? perchè forse se l hai pagata meglio parlare
del futuro... da retta.

tanto per sapere.... ma quanti anni ha la tua caldaia ?

mdmdf