On Tue, 25 Sep 2012 12:56:52 +0000, effebruno wrote:
...snip...
> 1) un interruttore generale inglobato nel blocco contatore; non ha
> l'interruttore per il test del salvavita
Infatti e' un magnetotermico, probabilmente da 63A, che permette
di erogare fino a 15 kW contrattuali.
L'interruttore in questione e' di proprieta' del distributore di
energia. E nelle note informative che il distributore a suo
tempo ha mandato al cliente, c'e' scritto chiaramente che non
serve a fornire alcuna protezione al cliente (ma solo a proteggere
i grossi cavi della rete elettrica).
Se poi si tratta di un contatore elettronico, il magnetotermico
e' anche telecomandato, e serve allo stacco automatico nel caso il
cliente pretenda una potenza maggiore di quella che gli e' stata
concessa, oppure da centrale, nel caso il cliente non abbia pagato
o il contratto e' stato cessato.
> questo porta a un altro blocco 2) di interruttori che sono:
> a) interruttore generale con pulsante per il test del salvavita
Quello e' il suo salvavita (interruttore differenziale)
> b) interruttore per la F.M.
> c) interruttore per le luci
Rispecchia la soluzione tradizionale che consiste in due reti
parallele:
- una con cavi di sezione da 1,5 mm2 per le prese da 10A
ed i punti luce (l'interruttore sara' tarato a 10A)
- una con cavi di sezione da 2,5 mm2 per le prese da 16A
ed i carichi oltre i 2kW di potenza (l'interruttore sara'
tarato a 16A)
> Il cercafase si illumina in entrambi i cavi della luce sia quando 2c) è
> staccato (come scrivevo nel primo post) che anche quando la F.M. (2b) è
> staccata! Il cercafase non si illumina se stacco il 2a) (e ovviamente
> anche l'1)
a) e' evidentemente bipolare, e quindi quando interrompe, interrompre
tutto.
Riguardo invece a b) e c), lei non spiega se ha fatto le prove con
stacco alternativo, oppure anche con sia b) che c) staccato, ma
a) inserito
> Ora, concordo sul fenomeno dell'induzione e sul fatto che l'elettricista
> che ci fece i lavori era veramente un cane,
Da cio' che dice non risulta un tale giudizio critico.
> ma staccando la FM non
> dovrei evitare queste interferenze?
Se c) e' inserito, l'induzione c'e' lo stesso.
Legga: "impianti paralleli", inteso anche nel senso che viaggiano
in canaline comuni.
> Vuol dire che dall'interruttore 2a)
> esce della corrente che non viene bloccata da 2b) e 2c), ma questi non
> dovrebbero isolare entrambi i cavi fase/neutro? Mica sono interruttorini
> da abat jour!
Attendo la risposta alla domanda:
"Ha provato con b) e c) ambedue staccati, ma a) inserito ?
Se il fenomeno si presenta ugualmente, allora significa che i suoi
magnetotermici sono monopolari e che e' stato fatto un'errore sul
collegamento, inserendo gli interruttori sul neutro invece che sulla
fase.
Questo errore TIPICO avviene quando gli operai di certe
imprese esterne incaricate di installare i nuovi contatori
elettronici, scambiano i fili.
Alcuni condomini, mi avevano contattato che dopo il passaggio
dell'ENEL, non funzionava piu' l'acqua calda. Immagino
che molti avranno capito cosa e' successo.
Nei giorni successivi ho pigliato i tecnici e gli ho chiesto
perche' scambiavano i cavi. Risposta: "ma hanno lo stesso colore!"
e "non rispettano la convenzione dei colori secondo le norme!"
Replica:
a) molti cavi hanno un giro di nastro rosso o nero ed uno di nastro blu,
secondo voi cosa significa ?
b) in ogni caso, voi dovreste avere un rotolo di nastro isolante, e prima
di staccare i fili dovreste fare un giro con il nastro intorno alla fase,
per ricordarvi quale era
Dopo non ci sono stati piu' problemi.
Naturalmente la domanda era, ma cosa ci stava a che fare il supervisore
di ENEL ? (quelle volte che passava)
Come non bastasse mi e' successo che se non fossi stato presente
all'operazione cambio contatori del generale trifase del condominio
in cui amministravo, mi avevano staccato una delle fasi (il nuovo
contatore aveva i morsetti piu' in alto ed i fili non ci arrivavano,
evidentemente prima di giuntarli, avevano provato a tirarli per
vedere se ci arrivavano, ed uno si era staccato dal salvavita,
con il rischio di bruciare la pompa del pozzo di irrigazione quando,
durante la notte sarebbe partita in automatico.
Per fortuna che si trattava della fase che alimentava le luci di
emergenza. A domanda: "Secondo voi, come mai le luci di emergenza
sono accese ?" Risposta: "Bho?"
Replica: "Perche' manca la fase che le alimenta, percio' ora mi
controllate tutti i collegamenti." Ed infatti c'era un cavo staccato
dal lato salvavita.
Ma quei tecnici, erano almeno periti industriali o elettrotecnici ?