Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

trasformatore, trifase e neutro

537 views
Skip to first unread message

Mar

unread,
Dec 26, 2013, 3:34:05 AM12/26/13
to
Salve a tutti,

Ho un cavo che mi porta corrente trifase e terra (senza neutro)
ad un pannello. Dovrei collegarci un trasformatore da 380
a 24 Volt. Siccome non ho il neutro, e' corretto collegare
due delle tre fasi ai morsetti "0" e "380" del trasformatore
oppure e' necessario avere anche il cavo neutro?
perdonate l'ignoranza in campo elettrico.

Marino

Frescobaldo . . .

unread,
Dec 26, 2013, 3:45:52 AM12/26/13
to


"Mar" wrote in message
news:1757727a-3e70-4cc8...@googlegroups.com...
Dovrebbe funzionare.
Il neutro serve per avere anche il 220 utilizzandolo insieme ad una fase.

FS42

unread,
Dec 26, 2013, 5:03:17 AM12/26/13
to
Se il trasformatore � un 380/24 (come mi sembra da quanto hai scritto)
va bene, se � un 230/24 allora no perch�, anche se magari l'isolamento
del trasformatore regge uguale, ti ritroveresti una tensione pi� alta al
posto del 24.
Ciao!

LAB

unread,
Dec 26, 2013, 5:53:42 AM12/26/13
to
Non è solo questione di isolamento! Se il nucleo satura,
l'induttanza
va a zero e il primario si brucia


--




----Android NewsGroup Reader----
http://www.piaohong.tk/newsgroup

emilio

unread,
Dec 26, 2013, 12:35:23 PM12/26/13
to
FS42 ha scritto:
> Il 26/12/2013 09:34, Mar ha scritto:
>> Salve a tutti,
>>
>> Ho un cavo che mi porta corrente trifase e terra (senza neutro)
>> ad un pannello. Dovrei collegarci un trasformatore da 380
>> a 24 Volt. Siccome non ho il neutro, e' corretto collegare
>> due delle tre fasi ai morsetti "0" e "380" del trasformatore
>> oppure e' necessario avere anche il cavo neutro?
>> perdonate l'ignoranza in campo elettrico.
>>
>> Marino
>>
>
> Se il trasformatore è un 380/24 (come mi sembra da quanto hai scritto)
> va bene, se è un 230/24 allora no perchè, anche se magari l'isolamento
> del trasformatore regge uguale, ti ritroveresti una tensione più alta al
> posto del 24.
> Ciao!

....fosse solo questione di isolamento!!!!

ps-a rispondere in questo modo mettete nei guai l'OP.....se le cose non
si conoscono è buona regola stare zitti!

FS42

unread,
Dec 26, 2013, 12:57:42 PM12/26/13
to
Il 26/12/2013 18:35, emilio ha scritto:
> FS42 ha scritto:
>> Il 26/12/2013 09:34, Mar ha scritto:
>>> Salve a tutti,
>>>
>>> Ho un cavo che mi porta corrente trifase e terra (senza neutro)
>>> ad un pannello. Dovrei collegarci un trasformatore da 380
>>> a 24 Volt. Siccome non ho il neutro, e' corretto collegare
>>> due delle tre fasi ai morsetti "0" e "380" del trasformatore
>>> oppure e' necessario avere anche il cavo neutro?
>>> perdonate l'ignoranza in campo elettrico.
>>>
>>> Marino
>>>
>>
>> Se il trasformatore ᅵ un 380/24 (come mi sembra da quanto hai scritto)
>> va bene, se ᅵ un 230/24 allora no perchᅵ, anche se magari l'isolamento
>> del trasformatore regge uguale, ti ritroveresti una tensione piᅵ alta al
>> posto del 24.
>> Ciao!
>
> ....fosse solo questione di isolamento!!!!
>
> ps-a rispondere in questo modo mettete nei guai l'OP.....se le cose non
> si conoscono ᅵ buona regola stare zitti!
>

Azz, mi cospargerᅵ il capo di cenere e mi farᅵ fustigare sulla pubblica
piazza allora!
Chiedo scusa se dalle mie reminescenze di elettrotecnica non mi ᅵ venuto
in mente l'aspetto della saturazione del ferro, ma non credo di aver
messo in pericolo nessuno visto che prima di tutto gli ho detto che non
andrebbe bene.
Ciao!

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 31, 2013, 11:31:21 AM12/31/13
to
On Thu, 26 Dec 2013 00:34:05 -0800, Mar wrote:

> Ho un cavo che mi porta corrente trifase

Supponiamo che sulla sua fattura elettrica ci sia scritto

- tensione di fornitura 400V - Trifase

(che secondo ENEL significa 230V tra neutro ed ogni fase)

> e terra (senza neutro) ad un
> pannello. Dovrei collegarci un trasformatore da 380 a 24 Volt.

Supponiamo sia un trasformatore monofase ? (ovvero con due morsetti
per l'alimentazione e due morsetti per il carico)

> Siccome
> non ho il neutro, e' corretto collegare due delle tre fasi ai morsetti
> "0" e "380" del trasformatore oppure e' necessario avere anche il cavo
> neutro?

Risposta breve: se il trasformatore e' targato 380V e le va bene
avere anche 25V, si, puo' fare.


Risposta dettagliata: se la potenza e' modesta, per dire un numero,
meno di poche centinaia di Watt, allora non c'e' altro da aggiungere.

Ma se la potenza e' maggiore, sarebbe meglio evitare di utilizzare un
trasformatore monofase, perche' cosi' faccendo sbilancia la rete.
Se deve ancora acquistare il trasformatore, magari potrebbe prendere
uno trifase e magari lo acquista da 400V.

Ma poi, a cosa le servono i 24-25V CA ?