Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Perdita di 200W impianto casa

67 views
Skip to first unread message

cugino.it

unread,
Jan 29, 2010, 4:43:50 PM1/29/10
to

Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico
Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.

Tutto staccato e il contatore gira.

finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del
cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nula da fare!!!

Non sò più cosa provare

qualche idea???

saluti

Luca Gava

unread,
Jan 29, 2010, 4:47:57 PM1/29/10
to

"cugino.it" <uziel...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:be563ec5-37ef-4238...@r19g2000yqb.googlegroups.com...

Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico
Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.

Tutto staccato e il contatore gira.

finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del
cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nula da fare!!!

Non s� pi� cosa provare

qualche idea???

saluti


NON so se ci� pu� essere.... MA.... non si sa mai...

Una Prolunga avvolta su in arrotolatore e collegata ad una presa...

marco-a75

unread,
Jan 29, 2010, 4:51:57 PM1/29/10
to

"cugino.it" <uziel...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:be563ec5-37ef-4238...@r19g2000yqb.googlegroups.com...

Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico


Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.

Tutto staccato e il contatore gira.

finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del
cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nula da fare!!!

Non s� pi� cosa provare

qualche idea???

saluti
>>>>>>>>>>>>>>>>>><

Compra una pinza amperometrica da 5 Euro e poi in 2 minuti trovi il
problema, in pratica puoi vedere se in un cavo passa corrente senza neanche
toccarlo.


Ciao


sorzatel

unread,
Jan 29, 2010, 5:35:47 PM1/29/10
to
cugino.it ha scritto:

> Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico
> Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.
>
> Tutto staccato e il contatore gira.

hai staccato i cavi dal contatore?

> finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del

> cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nulla da fare!!!

provato a staccare i magnetotermici (uno alla volta)?

> Non s� pi� cosa provare
>
> qualche idea???
>
> saluti


in questo thread del 5 maggio us si � tentato di parlarne...

http://www.slimmit.com/go.asp?86I

Umb


Marco&Li

unread,
Jan 29, 2010, 6:02:02 PM1/29/10
to

"cugino.it" <uziel...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:be563ec5-37ef-4238...@r19g2000yqb.googlegroups.com...

Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico


Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.

Tutto staccato e il contatore gira.

finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del
cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nula da fare!!!

Non s� pi� cosa provare

qualche idea???

seziona pezzo per pezzo, se ha un impianto fatto bene usa i magnetotermici
oppure previo distacco delal tensione dal generale, scollega i fili scatola
di derivazione per scatola...individuato il punto passa a vedere tutti i
punti alimentati da quella derivazione, se hai un impianto fatto male ti
diverti :) se � fatto un minimo decente in pochi minuti trovi il punto...
poi dicci eh :)

Arrangiologo

unread,
Jan 30, 2010, 2:40:35 AM1/30/10
to
On 29 Gen, 22:43, "cugino.it" <uzielsh...@yahoo.it> wrote:
> Ho una perdita di circa 200W
(cut)
> qualche idea???

Hai gia' provato a staccare tutti e due i fili in uscita dal
contatore? Deve fermarsi.
Installa un salvavita da 30mA: se e' davvero una perdita scattera'
immediatamente (scatta con meno di 7watt di dispersione). Se il
salvavita ce l'hai gia' e non scatta non e' una perdita, e' un
consumo.

bama

unread,
Jan 30, 2010, 2:42:38 AM1/30/10
to
Sembra che cugino.it abbia detto :

> Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico
> Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.
>
> Tutto staccato e il contatore gira.
>
> finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del
> cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nula da fare!!!
>
> Non sᅵ piᅵ cosa provare
>
> qualche idea???
>
> saluti

Qualcuno per "sbaglio" si ᅵ attaccato al tuo impianto con un
congelatore bello grosso?


marco-a75

unread,
Jan 30, 2010, 4:20:15 AM1/30/10
to

"bama" <ba...@linvalid.it> ha scritto nel messaggio
news:4b63e2e9$0$1109$4faf...@reader2.news.tin.it...

> Sembra che cugino.it abbia detto :

>
> Qualcuno per "sbaglio" si � attaccato al tuo impianto con un congelatore
> bello grosso?
>
>

A me � successo ma era una stufetta elettrica da 2 Kw accesa giorno e
notte,e il tizio era "poco" raccomandadabile, fortunatamente io lo sono
ancora meno ( quando mi fanno inc@zz@re e sono nel giusto) e mi sono fatto
risarcire in contanti.


Ciao


cugino.it

unread,
Jan 30, 2010, 6:05:00 AM1/30/10
to
On 30 Gen, 10:20, "marco-a75" <marco-...@libero.it> wrote:
> "bama" <b...@linvalid.it> ha scritto nel messaggionews:4b63e2e9$0$1109$4faf...@reader2.news.tin.it...

>
> > Sembra che cugino.it abbia detto :
>
> > Qualcuno per "sbaglio" si è attaccato al tuo impianto con un congelatore
> > bello grosso?
>
> A me è successo ma era una stufetta elettrica da 2 Kw accesa giorno e

> notte,e il tizio era "poco" raccomandadabile, fortunatamente io lo sono
> ancora meno ( quando mi fanno inc@zz@re e sono nel giusto) e mi sono fatto
> risarcire in contanti.
>
> Ciao

Ma come fà uno esterno ad attaccarsi alla mia linea????
Non abito in condominio, o 3000 metri di giardino intorno, la vedo
dura!!!

Comunque ancora annaspo nel buio è il caso di dire, ho gia sezionato
alcuni punti dell'impianto ma nulla

poi dico 200w di potenza cavolo di sentono, che siano gli Alieni che
me la rubbano????

L'indagine continua.

marco-a75

unread,
Jan 30, 2010, 6:14:33 AM1/30/10
to

"cugino.it" <uziel...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:181da649-fc4d-4200...@z41g2000yqz.googlegroups.com...

On 30 Gen, 10:20, "marco-a75" <marco-...@libero.it> wrote:
> "bama" <b...@linvalid.it> ha scritto nel
> messaggionews:4b63e2e9$0$1109$4faf...@reader2.news.tin.it...
>
> > Sembra che cugino.it abbia detto :
>
> > Qualcuno per "sbaglio" si � attaccato al tuo impianto con un congelatore
> > bello grosso?
>
> A me � successo ma era una stufetta elettrica da 2 Kw accesa giorno e

> notte,e il tizio era "poco" raccomandadabile, fortunatamente io lo sono
> ancora meno ( quando mi fanno inc@zz@re e sono nel giusto) e mi sono fatto
> risarcire in contanti.
>
> Ciao

Ma come f� uno esterno ad attaccarsi alla mia linea????


Non abito in condominio, o 3000 metri di giardino intorno, la vedo
dura!!!

Comunque ancora annaspo nel buio � il caso di dire, ho gia sezionato


alcuni punti dell'impianto ma nulla

poi dico 200w di potenza cavolo di sentono, che siano gli Alieni che
me la rubbano????

L'indagine continua.

>>>>>>>>>>>>>>>>><<

Comprati una pinza amperometrica, costa poco e serve sempre.


Ciao

Blubbo

unread,
Jan 30, 2010, 6:14:46 AM1/30/10
to
Il Sat, 30 Jan 2010 03:05:00 -0800 (PST), cugino.it ha
scritto:

> poi dico 200w di potenza cavolo di sentono, che siano gli Alieni che
> me la rubbano????
>
> L'indagine continua.

curiosit�: da quanto � il differenziale? potrebbe esserci
una dispersione a terra non rilevata. oppure tra fase e
neutro e in quel caso valla a trovare. ad ogni modo MASSIMA
CAUTELA , se l'impianto funge e c'� un guasto allora vuol
dire che t'aspetta quindi prendi tutte le precauzioni
necessarie .

altrimenti: hai piccoli trasformatori, centralini ecc ecc?

--
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
http://blubrando.blogspot.com/

bama

unread,
Jan 30, 2010, 6:30:37 AM1/30/10
to
Nel suo scritto precedente, cugino.it ha sostenuto :

> On 30 Gen, 10:20, "marco-a75" <marco-...@libero.it> wrote:
>> "bama" <b...@linvalid.it> ha scritto nel
>> messaggionews:4b63e2e9$0$1109$4faf...@reader2.news.tin.it...
>>
>>> Sembra che cugino.it abbia detto :
>>
>>> Qualcuno per "sbaglio" si ᅵ attaccato al tuo impianto con un congelatore
>>> bello grosso?
>>
>> A me ᅵ successo ma era una stufetta elettrica da 2 Kw accesa giorno e

>> notte,e il tizio era "poco" raccomandadabile, fortunatamente io lo sono
>> ancora meno ( quando mi fanno inc@zz@re e sono nel giusto) e mi sono fatto
>> risarcire in contanti.
>>
>> Ciao
>
> Ma come fᅵ uno esterno ad attaccarsi alla mia linea????

> Non abito in condominio, o 3000 metri di giardino intorno, la vedo
> dura!!!
>
> Comunque ancora annaspo nel buio ᅵ il caso di dire, ho gia sezionato

> alcuni punti dell'impianto ma nulla
>
> poi dico 200w di potenza cavolo di sentono, che siano gli Alieni che
> me la rubbano????
>
> L'indagine continua.

Allora ti devi costruire uno strumento: prendi un bel solenoide con
nucleo aperto, ovvero che abbia un traferro ; al limite una matassa di
cavo avvolta in aria.
Poi la colleghi ad un qualsiasi ampli che abbia l'ingresso microfono al
posto dello stesso.
Poi cominci a girare come se dovessi cercare un tesoro: dove c'ᅵ
dispersione si genererᅵ un campo magnetico e tu sentirai un bel
ronzio...


Blubbo

unread,
Jan 30, 2010, 9:20:00 AM1/30/10
to
Il Sat, 30 Jan 2010 12:30:37 +0100, bama ha scritto:


> Allora ti devi costruire uno strumento: prendi un bel solenoide con
> nucleo aperto, ovvero che abbia un traferro ; al limite una matassa di
> cavo avvolta in aria.
> Poi la colleghi ad un qualsiasi ampli che abbia l'ingresso microfono al
> posto dello stesso.

> Poi cominci a girare come se dovessi cercare un tesoro: dove c'�
> dispersione si generer� un campo magnetico e tu sentirai un bel
> ronzio...

hai detto una cosa molto intelligente. tra l'altro potrebbe
non esserci un guasto vero e proprio ma un flusso
concatenato con qualcosa che ne determina la perdita

Mirko

unread,
Jan 30, 2010, 11:01:28 AM1/30/10
to
"Blubbo" scriveva:

> hai detto una cosa molto intelligente. tra l'altro potrebbe
> non esserci un guasto vero e proprio ma un flusso
> concatenato con qualcosa che ne determina la perdita

Flusso concatenato da maghi? 200 W?
Con rispetto perche' in effetti puo' esserci sempre qualche flusso disperso,
ma non riesci di certo a trasferire 200 W di potenza attiva!
La prima cosa che farei consiste nel misurare la corrente con un amperometro
e controllare se il carico e' puramente resistivo.
Lo e' se il prodotto V (assumiamo sia 220 V) per la corrente misurata (che
potrebbe essere da 0,9 A a salire) ci rende proprio il valore di 200W.
Poi conosciuto il tipo di carico, facciamo altre ipotesi.
Ciao.
Mirko.


Archimede Pitagorico

unread,
Jan 30, 2010, 11:40:46 AM1/30/10
to
On Fri, 29 Jan 2010 13:43:50 -0800, cugino.it wrote:

> Non sò più cosa provare
>
> qualche idea???
>

Assumendo che l'impianto di terra esista e sia collegato, hai montati
scaricatori di sovratensione a varistore? Eventualmente la risposta sia
si, ne hai solo nei quadri o anche incassati? O hai anche ciabatte
elettriche "costose" con la protezione da sovratensioni?
Stacca anche tutte le ciabatte, multiple, ecc. e rifai la prova.
Inoltre verifica l'indicatore degli scaricatori nei quadri ed
eventualmente smonta le cassette di derivazione o portafrutti dove hai
scaricatori incassati.
In ogni caso ti hanno consigliato bene secondo il mio modesto parere:
cerca con una pinza amperometrica. Ma prima ancora, stacca completamente
il quadro elettrico dalla linea che ti porta corrente dal contatore e vedi
se questo continua a girare.

primula

unread,
Jan 30, 2010, 12:45:08 PM1/30/10
to
cugino.it ha scritto:

> Ho una perdita di circa 200W misurata sia dal contatore elettronico
> Enel che dal vecchio elettromeccanico da me affiancato, per scrupolo.
>
> Tutto staccato e il contatore gira.
>
> finora ho provato a staccare la linea dei lampioni del giardino, del
> cancello elettrico, essendo impianti sottoterra, ma nula da fare!!!
>
> Non s� pi� cosa provare
>
> qualche idea???
>
> saluti

ciao

be se ai un parco avrai di sicuro:
cancello elettrico sempre collegato
citofono o videocitofono sempre collegato
centralina antenna sempre collegata
caldaia acqua calda e termosifoni
condizionatore che PARE spento ma assorbe 70W (report rai3)
ecc tutte le faciliti consumano,

ciao primula

Sepp

unread,
Jan 30, 2010, 1:05:46 PM1/30/10
to
primula ha scritto:

Quando quest'anno ho ricollegato le luci esterne dell'albero di natale,
mi sono accorto che la presa esterna volante, che lascio dentro un
pozzetto di cemento, era fusa. L'anno precedente non l'ho staccata, o
forse scioccamente l'ho ricollegata. L'avevo protetta malamente, e
l'umidit� nel pozzetto ha fatto il suo lavoro.
Ho il gewiss restart, e a casa ci sono poco, per cui ogni tanto notavo
dalla segreteria telefonica (vecchio tipo) che era mancata la corrente,
ma il restart aveva fatto il suo lavoro.
Per dire: verifica gli impianti esterni, soprattutto quelli interrati.

bama

unread,
Jan 30, 2010, 1:14:54 PM1/30/10
to
cugino.it ha pensato forte :

> Tutto staccato e il contatore gira.

Cosa intendi per tutto staccato?
Se apri l'interruttore al punto di consegna, non puᅵ girare.
Per contro, esistono un sacco di apparecchi apparentemente spenti che
consumano.
La mia casa, in standby notturno, consuma 360 W nei momenti di frigo
spento.
UPS,elettrovalvole,condizionatori,ampli d'antenna,carichini vari
telefonici, spazzolini da denti, grattuge, aspirini,cuffie
audio,TV,decoder,videoreg,radiosveglie, fax,.......


cugino.it

unread,
Jan 31, 2010, 4:57:13 AM1/31/10
to
On 30 Gen, 19:14, bama <b...@linvalid.it> wrote:
> cugino.it ha pensato forte :
>
> > Tutto staccato e il contatore gira.
>
> Cosa intendi per tutto staccato?
> Se apri l'interruttore al punto di consegna, non può girare.

> Per contro, esistono un sacco di apparecchi apparentemente spenti che
> consumano.
> La mia casa, in standby notturno, consuma 360 W nei momenti di frigo
> spento.
> UPS,elettrovalvole,condizionatori,ampli d'antenna,carichini vari
> telefonici, spazzolini da denti, grattuge, aspirini,cuffie
> audio,TV,decoder,videoreg,radiosveglie, fax,.......

quanti Kwh anno consumi per curiosità???

io con livello minimo costante di 200w sono a 8500Kwh/anno di cui 1750
causati dai 200W

saluti

cugino.it

unread,
Jan 31, 2010, 4:57:20 AM1/31/10
to
On 30 Gen, 19:14, bama <b...@linvalid.it> wrote:
> cugino.it ha pensato forte :
>
> > Tutto staccato e il contatore gira.
>
> Cosa intendi per tutto staccato?
> Se apri l'interruttore al punto di consegna, non può girare.

> Per contro, esistono un sacco di apparecchi apparentemente spenti che
> consumano.
> La mia casa, in standby notturno, consuma 360 W nei momenti di frigo
> spento.
> UPS,elettrovalvole,condizionatori,ampli d'antenna,carichini vari
> telefonici, spazzolini da denti, grattuge, aspirini,cuffie
> audio,TV,decoder,videoreg,radiosveglie, fax,.......

quanti Kwh anno consumi per curiosità???

cugino.it

unread,
Jan 31, 2010, 4:57:35 AM1/31/10
to
On 30 Gen, 19:14, bama <b...@linvalid.it> wrote:
> cugino.it ha pensato forte :
>
> > Tutto staccato e il contatore gira.
>
> Cosa intendi per tutto staccato?
> Se apri l'interruttore al punto di consegna, non può girare.

> Per contro, esistono un sacco di apparecchi apparentemente spenti che
> consumano.
> La mia casa, in standby notturno, consuma 360 W nei momenti di frigo
> spento.
> UPS,elettrovalvole,condizionatori,ampli d'antenna,carichini vari
> telefonici, spazzolini da denti, grattuge, aspirini,cuffie
> audio,TV,decoder,videoreg,radiosveglie, fax,.......

quanti Kwh anno consumi per curiosità???

Savux

unread,
Jan 31, 2010, 5:05:37 AM1/31/10
to
> La mia casa, in standby notturno, consuma 360 W nei momenti di frigo
> spento.
> UPS,elettrovalvole,condizionatori,ampli d'antenna,carichini vari
> telefonici, spazzolini da denti, grattuge, aspirini,cuffie
> audio,TV,decoder,videoreg,radiosveglie, fax,.......

Hai voglia ad arrivare a 360 W con questi apparecchji, ciascuno dei
quali consuma da 1 a 3 W in stand-by.

luh

unread,
Jan 31, 2010, 5:38:23 AM1/31/10
to
Savux wrote:
> Hai voglia ad arrivare a 360 W con questi apparecchji, ciascuno dei
> quali consuma da 1 a 3 W in stand-by.

forse quelli nuovi, per quelli vecchi 5-15 watt sono piu' che normali.

ciao

luh

--

Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica

http://www.drl.it - http://www.derosaluciano.it

Leggi le FAQ di IHSatD: http://ihsatd.cjb.net
Togli _NOSPAM_ per rispondere in privato

bama

unread,
Jan 31, 2010, 6:58:07 AM1/31/10
to
Sembra che Savux abbia detto :

>> La mia casa, in standby notturno, consuma 360 W nei momenti di frigo
>> spento.
>> UPS,elettrovalvole,condizionatori,ampli d'antenna,carichini vari
>> telefonici, spazzolini da denti, grattuge, aspirini,cuffie
>> audio,TV,decoder,videoreg,radiosveglie, fax,.....
..pompa dell'acquario, aprigarage, auto in tampone, luci di emergenza
in tampone, timer meccanici in quantitᅵ,....

>
> Hai voglia ad arrivare a 360 W con questi apparecchji, ciascuno dei quali
> consuma da 1 a 3 W in stand-by.

Per vari motivi non ho elencato tutto, ma ci ho passato una notte, con
la pila, a staccare uno alla volta i vari carichi.
Non sembra, ma a forza di watterelli si arriva a quella cifra; da
notare che ho il wattmetro sempre inserito e nella vita di tutti i
giorni monitorizzo spesso.
Consumo circa 8000 l'anno, con il riscaldamento per 3/4 elettrico.


Message has been deleted

bama

unread,
Jan 31, 2010, 8:06:20 AM1/31/10
to
Herik ha detto questo domenica :

> bama <ba...@linvalid.it> wrote:
>
>> Non sembra, ma a forza di watterelli si arriva a quella cifra;
>
> tu hai grossa crisi, l'unico consumo grosso qui ᅵ l'acquario, 200W di
> riscaldatore che d'inverno si accende spesso, ma, per dire, tutta la
> zona stereo mi assorbiva 30W in stand by del quale la maggior parte era
> il sinto satellite che ne succhiava 15.

nessuna crisi, ᅵ il comfort della vita moderna.
Tu hai il wattmetro fisso, sull'impianto? quanto ti segna di notte?


Message has been deleted

bama

unread,
Jan 31, 2010, 9:50:05 AM1/31/10
to
Herik ha usato la sua tastiera per scrivere :

> bama <ba...@linvalid.it> wrote:
>
>> Tu hai il wattmetro fisso, sull'impianto? quanto ti segna di notte?
>
> non ce l'ho, ma mi pare veramente eccessivo, controllerᅵ col contatore.

Il contatore non ᅵ istantaneo, devi lasciarlo assestare per almeno un
minuto.
Facci sapere la lettura.....


0 new messages