Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Frigorifero combinato: non raffredda sotto ma sopra si?

2,955 views
Skip to first unread message

dot

unread,
Aug 23, 2011, 5:25:10 AM8/23/11
to
Cioè: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra
va a -27 e sotto a +20 gradi!
Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!

MM

unread,
Aug 23, 2011, 5:54:53 AM8/23/11
to

"dot" <padiD...@libero.it> wrote in message
news:j2vrlm$91a$1...@speranza.aioe.org...
> Cioč: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra va
> a -27 e sotto a +20 gradi!
> Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!
>
stesso problema del mio indesit.. ma al contrario, parte frigo sembra ok..
parte congelatore spia rossa e temperatura intorno allo zero!
che sia colpa delle alte temperature di questi giorni??

--
MM


Arrangiologo

unread,
Aug 23, 2011, 7:03:31 AM8/23/11
to
On 23 Ago, 11:25, dot <padiDOT...@libero.it> wrote:
> Sopra va a -27 e sotto a +20 gradi!

C' e' anche formazione di ghiaccio nel frigo? Comunque probabilmente
ha perso gas. La serpentina dietro e' tiepida o calda almeno in parte?
Se e' pressoche' tutta a temperatura ambiente ha perso gas di
sicuro.

ishka

unread,
Aug 23, 2011, 7:03:42 AM8/23/11
to
Il 23/08/2011 11.25, dot ha scritto:
> Cioᅵ: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra

> va a -27 e sotto a +20 gradi!
> Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!
>

la butto li.... perso il gas...

lascio a piu' esperti, ma mi pare che sia cosi dal sintomo che descrivi

alic

unread,
Aug 23, 2011, 9:18:34 AM8/23/11
to
dot ha scritto:
>Cioč: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra
>va a -27 e sotto a +20 gradi!
>Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!

Mi accodo a quelli che hanno detto che il gas sta
finendo.Le alternative sono soltanto due:sostituzione della batteria di
tubi con ripristino freon(120 euro),o sostituzione del frigo.Ciao
>

--

Claudia

unread,
Aug 23, 2011, 9:58:37 AM8/23/11
to
dot <padiD...@libero.it> ha scritto:

> Cioè: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra
> va a -27 e sotto a +20 gradi!
> Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!

ve lo dico io cos'è perchè lo scorso anno ci son passta (il mio è un
indesit BEAA qualche cosa, ora non ricordo!):
scheda da cambiare!
(nel mio caso però la scheda era proprio andata e quindi nessuna delle
parti funzionava ma mi son studiata la cosa in quell'occasione!)
la scheda è responsabile dello switch del circolo fra frigo e congelatore
e si rovina lasciando in pratica accesa solo una delle due parti.
io non mi sono azzardata a fare modifiche ma ci sono altri utenti che,
almeno per il tempo che serve per avere la scheda, un mesetto circa, hanno
fatto funzionare il frigo in modo manuale ovvero facendo loro da switch.
mi pare che la discussione relativa al mio frigo fosse dello scroso anno
verso ottobre mi pare.....c'erano info interessanti.
ah...se chiamate l'assistenza date il codice del frigo (si trova dentro su
un adesivo o dietro vicino al motore) se no rischiate che la prima visita
del tecnico sia solo per leggere quello (a me è capitato così ....il
tecnico ha portato la scusa che non aveva con se schede perchè non avendo
quel codice non sapeva che tipo avrebbe dovuto montare......e così se ne
sono andati altri 15 giorni in pratica!!!!!)
kk


--
Bacio
Cai

alic

unread,
Aug 23, 2011, 10:39:12 AM8/23/11
to
Claudia ha scritto:
Se non ricordo male,circa un anno fa,di domenica pomeriggio,non ti era
successo quell'incidente che ti ha fatto preoccupare non poco,ma che poi
è risultato essere stato causato dalla rottura del bloccaggio del
pommello di regolazione?Ciao


--

dot

unread,
Aug 23, 2011, 11:11:33 AM8/23/11
to
Serpentina calda. Dopo 5 minuti di motore acceso, uno dei tubicini neri
che vanno al motore, è bollente, l'altro è leggermente freschetto, non
freddo.
Mi hanno detto che potrebbe essere una valvola che devia il flusso
alternandolo tra il reparto congelatore e il reparto frigo. Valvola che
dovrebbe trovarsi nella intercapedine e che per sostituirla occorre
smontare il tutto, tagliare tubicini e ricaricare l'impianto!!!

dot

unread,
Aug 23, 2011, 11:35:17 AM8/23/11
to
Il 23/08/2011 15:58, Claudia ha scritto:
> dot<padiD...@libero.it> ha scritto:
>
>> Cioè: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra
>> va a -27 e sotto a +20 gradi!
>> Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!
> ve lo dico io cos'è perchè lo scorso anno ci son passta (il mio è un
> indesit BEAA qualche cosa, ora non ricordo!):
> scheda da cambiare!

Scheda? Il mio non credo abbia schede! Nel vano in basso, dietro un
carterino, c'è il motore (compressore), tubicini, radiatore e ventola.
tutto lì. Di schede nessuna traccia.
Targhetta con su scritto: "FRIGORIFERO R 45" - "S/N: ..." e
incorniciato c'è "R 134a 100gr"

altra targhetta con riportato il Wiring Diagram (16001015402) mod.
450-2450-451 (ST/N)

Altro non c'è. tantomeno la scheda.

Arrangiologo

unread,
Aug 23, 2011, 12:08:51 PM8/23/11
to
On 23 Ago, 17:35, dot <padiDOT...@email.it> wrote:
> altra targhetta con riportato il Wiring Diagram (16001015402) mod.
> 450-2450-451 (ST/N)

Nel wiring diagram risulta qualche elettrovalvola, magari pilotata da un
termostato?
A meno che non sia una valvola termostatica (non pilotata elettricamente).
Si potrebbe tentarne lo sblocco con qualche energica "pacca sulla spalla" o
meglio, sulla fiancata. Qualche volta funziona. Meglio ancora sarebbe prima
di tutto sbrinarlo bene (24 ore spento con gli sportelli aperti) e poi
dargli le pacche di incoraggiamento prima di riaccenderlo; questo, nel caso
si fosse formato un accumulo di condensa nel meccanismo della valvola,
farebbe migrare la condensa sciolta verso il filtro deidratatore dove
verrebbe bloccata.

dot

unread,
Aug 23, 2011, 4:17:51 PM8/23/11
to
Si potrebbe provare. Come ti posto il diagramma?

Arrangiologo

unread,
Aug 23, 2011, 4:37:08 PM8/23/11
to
On 23 Ago, 22:17, dot <padidotmar@libero_.it> wrote:
> Si potrebbe provare. Come ti posto il diagramma?

Qualcuno usa questo:
host.presenze.com
credo ci si debba iscrivere per poi caricare l'immagine.
Oppure googla "free image hosting"

Arrangiologo

unread,
Aug 23, 2011, 4:39:41 PM8/23/11
to
On 23 Ago, 22:17, dot <padidotmar@libero_.it> wrote:
(cut)

Forse per presenze.com non serve iscriversi.

dot

unread,
Aug 24, 2011, 1:55:13 AM8/24/11
to
Grazie! L'ho caricata:
http://host.presenze.com/showpic-67391/img_1.jpg

Nel frattempo ho spento il frigo e lo sto facendo ... riscaldare!

Arrangiologo

unread,
Aug 24, 2011, 4:23:38 AM8/24/11
to
On 24 Ago, 07:55, dot <padidotmar@libero_.it> wrote:
> Grazie! L'ho caricata:http://host.presenze.com/showpic-67391/img_1.jpg

Vedo; non c'e' nessuna elettrovalvola; invece c'e' un fan
(ventilatore): quello deve girare sempre quando il termostato chiude e
il compressore e' in moto; e' cosi'?
Poi resta sempre l'ipotesi della valvola termostatica.

dot

unread,
Aug 24, 2011, 8:44:42 AM8/24/11
to
Si. La ventola gira sempre quando il compressore č in moto. Anche perchč
il radiatore ha dimensioni cosě esigue...

E la valovola termostatica dove dovrebbe stare?

Arrangiologo

unread,
Aug 24, 2011, 12:14:40 PM8/24/11
to
On 24 Ago, 14:44, dot <padiDOT...@libero.it> wrote:
> E la valovola termostatica dove dovrebbe stare?

Ammesso che ci sia, la suppongo affogata nel coibente, tra la fine del
condensatore (la griglia posteriore) e l'ingresso dei due evaporatori,
o in parallelo a uno di essi; oppure potrebbe esserci, invece di
questa valvola, un sistema di capillari: se si e' gelato dell'olio o
della condensa nel capillare del frigo l'effetto sarebbe quello da te
lamentato; o ancora la ventola potrebbe pescare aria da un condotto
inopportunamente tappato dal ghiaccio; in tutti i casi una bella
sbrinata potrebbe risolvere.

dot

unread,
Aug 25, 2011, 2:31:47 AM8/25/11
to
Sbrinato. Lasciato al caldo torrido per 5 ore. Riavviato.
Reparto frigo 28/20 °C
Ghiacciaia ... -28 °C

Deh!

unread,
Aug 25, 2011, 4:53:30 AM8/25/11
to
Il 25/08/2011 08:31, dot ha scritto:
>>
> Sbrinato. Lasciato al caldo torrido per 5 ore. Riavviato.
> Reparto frigo 28/20 °C
> Ghiacciaia ... -28 °C

Una mia esperienza molto recente su frigorifero Samsung Side by Side di
nemmeno due anni di vita (ancora in garanzia, per fortuna!).

Ha cominciato a dare i numeri il display e a suonare per 10 sec. ogni
minuto il beeper di allarme.

Il "tecnico" dopo 4 viaggi a vuoto, ha sostituito lo sportello del
reparto frigo, perche' il guasto era in un sensore che non puo' essere
sostituito (occorre tutto lo sportello nuovo, alla faccia dell'eco
sostenibilita').

Da notare, comunque, che nonostante il display segnalasse temperature a
caso, i valori interni del frigo e del congelatore erano abbastanza
normali e quindi si trattava solo di un problema del software del
display e non del parzializzatore che controlla il compressore (unico
per i due reparti).

I tuoi 28/20 gradi sono reali oppure il frigo funziona?
ciao
Angelo


P.S. Riportero' in seguito e in altro thread la vicenda della
riparazione, che non e' ancora conclusa a distanza di oltre tre mesi.

Arrangiologo

unread,
Aug 25, 2011, 5:25:30 AM8/25/11
to
dot <padiD...@libero.it> ha scritto:

> Sbrinato. Lasciato al caldo torrido per 5 ore. Riavviato.
> Reparto frigo 28/20 °C

La temperatura ambiente quant'e'? Essendo un ST, se la temperatura e' sopra ai
38 gradi potrebbe essere quello il problema. Se la temperatura e' sotto ai 38 le
ipotesi sono sempre quelle, e non sono favorevoli: ha perso gas (e quindi e'
bucato) o ha qualche otturazione del circuito frigo; in entrambe i casi e' un
faidate complesso e richiede anche attrezzatura.

Claudia

unread,
Aug 25, 2011, 8:52:30 AM8/25/11
to
ali <emil.z...@alice.it> ha scritto:

>
> Se non ricordo male,circa un anno fa,di domenica pomeriggio,non ti era
> successo quell'incidente che ti ha fatto preoccupare non poco,ma che poi
> è risultato essere stato causato dalla rottura del bloccaggio del
> pommello di regolazione?Ciao
>
>

QUELLA ERA UN'ALTRA AVVENTURA, IN QUEL CASO EFFETTIVAMENTE SOLO UNA DELLE
DUE PARTI FUNZIONAVA.....ops scusate il maiuscolo ....
ma in quel caso ...avevo spippolato sulla manopola della temperatura
dovendolo pulire, mi pare che il nostro amico qui abbia un problema senza
aveci messo mano....
il problema della scheda l'ho avuto lo scorso anno verso ottobre mi pare...e
in quel caso....la scheda ha proprio dato forfait e ci siamo dovuti
rivolgere all'assistenza...e comperare una scheda nuova (non economicissima
sigh!)
kk

--
Bacio
Cai

Claudia

unread,
Aug 25, 2011, 8:53:55 AM8/25/11
to
dot <padiD...@email.it> ha scritto:

> Scheda? Il mio non credo abbia schede! Nel vano in basso, dietro un
> carterino, c'è il motore (compressore), tubicini, radiatore e ventola.
> tutto lì. Di schede nessuna traccia.
> Targhetta con su scritto: "FRIGORIFERO R 45" - "S/N: ..." e
> incorniciato c'è "R 134a 100gr"
>
> altra targhetta con riportato il Wiring Diagram (16001015402) mod.
> 450-2450-451 (ST/N)
>
> Altro non c'è. tantomeno la scheda.
>

la scheda non è dietro ma (nel mio) sopra, in pratica dietro la fascia dove
ci sono le rotelle per la regolazione delle temperature (ma non so se il tuo
modello ha stessa forma del mio!!!
:-)
kk

--
Bacio
Cai

Arrangiologo

unread,
Aug 25, 2011, 11:36:17 AM8/25/11
to
On 25 Ago, 14:53, "Claudia" <22304inva...@mynewsgate.net> wrote:
> la scheda non è dietro ma (nel mio) sopra

La scheda non risulta nel wiring diagram di questo R45, e non c'e'
traccia di regolazioni elettroniche. L'unico termostato e'
elettromeccanico.

dot

unread,
Aug 25, 2011, 3:37:28 PM8/25/11
to
Il 25/08/2011 10:53, Deh! ha scritto:

> I tuoi 28/20 gradi sono reali oppure il frigo funziona?
> ciao
> Angelo
>

Reali, reali! Misurati con un termometro. Al massimo il reparto frigo è
sceso a 16 gradi!

annali...@gmail.com

unread,
Aug 19, 2015, 9:51:44 AM8/19/15
to
Come mai prima il mio frigo funzionante da dio adesso non raffredda il sotto

annali...@gmail.com

unread,
Aug 19, 2015, 9:52:35 AM8/19/15
to

annali...@gmail.com

unread,
Aug 19, 2015, 9:52:39 AM8/19/15
to

Andrea Frigo

unread,
Aug 19, 2015, 9:57:37 AM8/19/15
to
Il 19/08/2015 15:51, annali...@gmail.com ha scritto:
> Come mai prima il mio frigo funzionante da dio adesso non raffredda il sotto

Anche mio nonno era vivo prima di morire.

--
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

carletto

unread,
Aug 19, 2015, 10:10:54 AM8/19/15
to

<annali...@gmail.com> ha scritto

> Come mai prima il mio frigo funzionante da dio

Dio e' in alto, e fa piu' fresco

> adesso non raffredda il sotto

E' noto che sotto c'e' l'inferno, o le basse pulsioni, dove il caldo la fa
da padrone...

carletto


Daniele

unread,
Aug 19, 2015, 12:17:46 PM8/19/15
to
On Wed, 19 Aug 2015 06:52:35 -0700 (PDT)
annali...@gmail.com wrote:

> Come mai prima il mio frigo funzionante da dio adesso non raffredda il sotto

Potrebbe essersi guastato ;-)
--
Daniele

Bernardo Rossi

unread,
Aug 19, 2015, 2:21:53 PM8/19/15
to
On Wed, 19 Aug 2015 06:51:42 -0700 (PDT), annali...@gmail.com
wrote:

>Come mai prima il mio frigo funzionante da dio adesso non raffredda il sotto

Qualunque cosa funzionava benissimo, fino a poco prima che si
rompesse.

--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

elettroross...@gmail.com

unread,
Mar 7, 2016, 6:36:35 AM3/7/16
to

Mr. Sergio Perosa

unread,
Mar 8, 2016, 5:53:16 AM3/8/16
to

<elettroross...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:f722dc8a-1658-4cfe...@googlegroups.com...
Il giorno martedě 23 agosto 2011 11:25:10 UTC+2, dot ha scritto:
> Cioč: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra
> va a -27 e sotto a +20 gradi!
> Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!


Devi sapere che "una volta" montavano gli scambiatori di calore a vista era
una cella o una lamina di alluminio con dei tubi interni visibili, ORA
invece sono annegati sotto la parete di plastica, e cio' ha permesso ai
costruttori di imbrogliare! non usando piu la piastra di allumnio ma
facendo delle serpentine in volgare tubetto di ferro verniciato, che con il
tempo si buca causa ruggine, con relativa fuoriuscita del gas!



Sinuhe

unread,
Mar 8, 2016, 12:12:20 PM3/8/16
to

"Mr. Sergio Perosa" <serpero(nospam)0...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:nbmaup$2c2$1...@gioia.aioe.org...
>
> <elettroross...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:f722dc8a-1658-4cfe...@googlegroups.com...
> Il giorno martedì 23 agosto 2011 11:25:10 UTC+2, dot ha scritto:
>> Cioè: frigo indesit, combinato. Sopra congelatore e sotto frigo. Sopra
>> va a -27 e sotto a +20 gradi!
>> Motore unico, serpentine pulite. Il motore gira tanto!
>
>
> Devi sapere che "una volta" montavano gli scambiatori di calore a vista
> era una cella o una lamina di alluminio con dei tubi interni visibili, ORA
> invece sono annegati sotto la parete di plastica, e cio' ha permesso ai
> costruttori di imbrogliare! non usando piu la piastra di allumnio ma
> facendo delle serpentine in volgare tubetto di ferro verniciato, che con
> il tempo si buca causa ruggine, con relativa fuoriuscita del gas!
>

diglielo più forte: negli ultimi 5 anni è diventato sordo.

0 new messages