Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Polifosfati caldaia

866 views
Skip to first unread message

Roxy

unread,
Nov 23, 2023, 12:48:33 PM11/23/23
to
Domanda: il serbatoio di polifosfati che applicano alle recenti
caldaie agisce solo sul circuito dell'acqua calda o anche su
quello dell'acqua fredda?
--

gio_46

unread,
Nov 23, 2023, 1:16:42 PM11/23/23
to
Il dosatore di polifosfati viene messo, si, sulla fredda all'ingresso della caldaia,
ma agisce solo sull'acqua calda. Mentre l'acqua fredda va direttamente ai
rubinetti e ai sanitari e quindi non passa dal dosatore di polifosfati.
Ed è giusto così, visto che il dosatore suddetto salvaguarda la caldaia
dal calcare ma rende l'acqua non potabile.

Apteryx

unread,
Nov 24, 2023, 3:42:43 AM11/24/23
to
dipende su quale tubo è stato installatio

se lì'avete messo sul tubo dell'acqua fredda che entra in caldaia per
essere scaldata, è ovvio che funziona solo su quella

Roxy

unread,
Nov 24, 2023, 5:13:27 AM11/24/23
to
Apteryx <apt...@k12.au> ha scritto:

>
> dipende su quale tubo è stato installatio
>
>
>
> se lì'avete messo sul tubo dell'acqua fredda che entra in caldaia per
>
> essere scaldata, è ovvio che funziona solo su quella
>
>


Grazie ad entrambi per le info.
Premesso che non l'ho mai cambiato (guarderò un tutorial su come
fare), ma ho notato che già dopo 2 settimane si è quasi dimezzata
la quantità all'interno, ma ogni quanto tempo va sostituito? Voi
lo sostituite continuamente?
--

Apteryx

unread,
Nov 24, 2023, 6:34:48 AM11/24/23
to
Il 24/11/2023 11:13, Roxy ha scritto:

> Premesso che non l'ho mai cambiato (guarderò un tutorial su come
> fare),

la cosa da ricordare dopo ovviamente aver chiuso il rubinettino è che
PRIMA si svita il "pimpinello" della valvola d'aria poi si svita la
ghiera, diversamente la ghiera non viene via

> ma ho notato che già dopo 2 settimane si è quasi dimezzata
> la quantità all'interno, ma ogni quanto tempo va sostituito? Voi
> lo sostituite continuamente?

dipende dalla polvere, le mie cartucce che prendo al tecnomat durano in
media almeno un paio di mesi

ma dipende anche da quanto "lavora" perché se è la caldaia di uno
spogliatoio ci sta che si possa consumare così in fretta

Roxy

unread,
Nov 24, 2023, 6:42:49 AM11/24/23
to
Apteryx <apt...@k12.au> ha scritto:

>
> la cosa da ricordare dopo ovviamente aver chiuso il rubinettino è che
>
> PRIMA si svita il "pimpinello" della valvola d'aria poi si svita la
>
> ghiera, diversamente la ghiera non viene via
>
>



Il rubinettino che si trova a 45 gradi come quello che appare in questa figura: https://tinyurl.com/y4ntp9kp
Si tratta di quello? Altrimenti a che serve?

--

MarioCCCP

unread,
Nov 24, 2023, 8:57:26 AM11/24/23
to
On 24/11/23 12:34, Apteryx wrote:
> Il 24/11/2023 11:13, Roxy ha scritto:
>
>> Premesso che non l'ho mai cambiato (guarderò un tutorial
>> su come
>>   fare),
>
> la cosa da ricordare dopo ovviamente aver chiuso il
> rubinettino è che PRIMA si svita il "pimpinello" della
> valvola d'aria poi si svita la ghiera, diversamente la
> ghiera non viene via
>
>> ma ho notato che già dopo 2 settimane si è quasi dimezzata
>>   la quantità all'interno, ma ogni quanto tempo va
>> sostituito? Voi
>>   lo sostituite continuamente?
>
> dipende dalla polvere, le mie cartucce che prendo al
> tecnomat durano in media almeno un paio di mesi

dipende ANCHE molto dalla durezza dell'acqua (si spera che
chi ha fatto l'impianto di addolcimento abbia analizzato
l'acqua e calibrato il consumo di polifosfato in base a
quella e al grado di addolcimento voluto.

Per cui se hai un acqua durissima e ne usi molta (e la
richiedi molto addolcita), di polifosfati ne consumi una marea.

>
> ma dipende anche da quanto "lavora" perché se è la caldaia
> di uno spogliatoio ci sta che si possa consumare così in fretta
>

eh beh certo, il consumo di polifosfato è correlato
linearmente al volume d'acqua trattata


--
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
MarioCPPP

Apteryx

unread,
Nov 24, 2023, 11:45:09 AM11/24/23
to
Il 24/11/2023 12:42, Roxy ha scritto:

> Il rubinettino che si trova a 45 gradi come quello che appare in questa figura: https://tinyurl.com/y4ntp9kp
> Si tratta di quello? Altrimenti a che serve?
>

purtroppo il sistema non mi fa vedere l'immagine dice rete sicura ha
bloccato ecc ecc

intendo una cosa così

https://cdn.manomano.com/dosatore-di-polifosfati-con-by-pass-1-2-cartuccia-attacchi-1-2-P-32539779-114891182_1.jpg

o

urly.it/3yp8x

link corto

e

il rubinettino a leva chiude l'acqua

l'affarino cilindrico è una valvola di sfiato aria che io ho chiamato
"pimpinello"

la ghiera è quell'anello zigrinato che regge il coso verde




Roxy

unread,
Nov 25, 2023, 3:36:26 AM11/25/23
to
Apteryx <apt...@k12.au> ha scritto:

>
>
> il rubinettino a leva chiude l'acqua
>
>
>
> l'affarino cilindrico è una valvola di sfiato aria che io ho chiamato
>
> "pimpinello"
>
>
>
> la ghiera è quell'anello zigrinato che regge il coso verde
>
>
>


Ah ecco, io quel rubinettino a leva credevo servisse a regolare la
quantità di polifosfati (o forse serve proprio a questo?), perché
c'è un secondo rubinetto messo dall'installatore sul tubo
dell'acqua fredda a cui è collegato questo dosatore.
Quindi mi basta chiudere quel rubinettino che si vede anche nella
tua immagine per non fare danni giusto? (chiuso è orizzontale in
questo caso? non ci sono indicazioni, e scusa davvero
l'ignoranza)

--

Roxy

unread,
Dec 9, 2023, 6:45:00 AM12/9/23
to


Ma su questi polifosfati, ho un consumo eccessivo, e non è che
consumiamo moltissima acqua calda. Diciamo che la prima a 2 mesi
di durata non ci arriva.
Quindi vi chiedo, ma dipende anche da quanto calcare c'è
nell'acqua in questione? (E ce n'è molto) Questo ne fa consumare
di più oppure è indifferente?
--

MarioCCCP

unread,
Dec 9, 2023, 7:32:33 AM12/9/23
to
non conosco nello specifico il dosatore e quanto sia smart.

Ci sono due possibili scenari di fondo
1) un dosatore/erogatore stupido, che viene tarato una
tantum dal tecnico con in mano un'analisi fatta una tantum.
Questa soluzione prevede probabilmente un parzializzatore a
monte ed una confluenza a valle. Il parzializzatore dirige
solo una frazione del flusso alla scorta di sali, ne
scioglie una quantità proporzionale al flusso, poi si
mescola col resto del flusso e succeda quel che deve : se
c'è calcio e magnesio a sufficienza, verranno complessati,
se no il polifosfato verrà sprecato.
In presenza di una composizione (e TEMPERATURA !) abbastanza
costate dell'acqua, e nella misura in cui si riesca a
stimare bene il tasso di dissoluzione, non è poi malaccio
come soluzione, tutto sommato

2) un dosatore smart, che con qualche genere di sensore (es.
elettrodi ionoselettivi), monitora campionando calcio e
magnesio, e con un'elettrovalvola ad apertura variabile,
regola dinamicamente il flusso dentro i sali e quello che
bypassa, di modo da adeguare il consumo di sali
all'effettiva necessità.

Potrebbero esserci altri parametri su cui non mi sbilancio :
ad es. il grado di riduzione richiesto (TOTALE o PARZIALE).
Un azzeramento totale della durezza spesso non è manco
richiesto.

Ora io non ho idea del tipo di impianto, quindi si può dire
ben poco.

I polifosfati usati sono sali idrosolubili, quindi si
sciolgono SIA che poi reagiscano come atteso SIA che vengano
sciupati perché in eccesso.
L'unico modo di regolare la velocità di dissoluzione è
parzializzare i flussi che passano dentro e che bypassano.

Nota : non per forza si devono VEDERE più tubi esterni (nel
coperchio in plastica potrebbero tranquillamente essere
ricavati percorsi distinti per l'acqua, e magari regolabili
con qualche vite che ruota una parte mobile e quindi appunto
parzializza in modo diverso).
Anzi, sicuramente una soluzione domestica è stata
ottimizzata più per la compattezza e facilità di
installazione che non per la continua possibilità di
manutenzione di ogni parte come una industriale.

proprio in generale, poi nello specifico bisognerebbe vedere
lo schema del robo

Roxy

unread,
Dec 9, 2023, 11:49:49 AM12/9/23
to
MarioCCCP <NoliMihiFran...@libero.it> ha scritto:
Grazie per la risposta davvero esaustiva,
Nella fattispecie penso che non ci sia nessun tipo di sensore
che regoli il flusso, al 99% la situazione è quella del primo
caso, forse è stato aperto troppo. Altrimenti non mi spiego come
in meno di 2 mesi possa essere già esaurito. Devo dire che
leggendo altre situazioni sul web questi vengono consumati spesso
in modo molto rapido, anche più rapido di 2 mesi in alcuni casi.
Quindi o questa è la durata standard di una ricarica, oppure
vengono aperti troppo i dosatori. Nel mio caso il primo tecnico
l'aveva aperto al 70% all'incirca, il secondo tecnico dopo 10
giorni dall'installazione (primo avvio) l'ha impostato a metà,
ovvero adesso il rubinettino sta a 45 gradi, non so se possa
andare bene.

>


--

Apteryx

unread,
Dec 11, 2023, 5:58:50 AM12/11/23
to
Il 09/12/2023 12:44, Roxy ha scritto:

> Quindi vi chiedo, ma dipende anche da quanto calcare c'è
> nell'acqua in questione? (E ce n'è molto) Questo ne fa consumare
> di più oppure è indifferente?

se parlaimo diqe quelle che ho linkato io si tratta solo di acqua che
passa e che porta via un po' di polvere

se la cartuccia è di bassa qualità ci sta che "se la mangia" velocemente
o che ci sia meno prodotto di altre

prova a comprarne di un altro tipo e vedi

Apteryx

unread,
Dec 11, 2023, 5:59:49 AM12/11/23
to
Il 09/12/2023 17:49, Roxy ha scritto:
> ovvero adesso il rubinettino sta a 45 gradi, non so se possa
> andare bene.

ma parli dei dosatori stupidi da sotto caldaia?
0 new messages