Strano rumore dal termosifone

1,154 views
Skip to first unread message

Franco

unread,
Jan 7, 2020, 2:15:55 PM1/7/20
to
Circa ogni due minuti, 24 ore al giorno, il termosifone fa un rumore
metallico ( due o tre colpetti) ...non forti ,si sentono di notte e
danno fastidio. Da cosa può dipendere?
E' di quelli moderni ,impianto autonomo, ad elementi piatti e
rettangolari . Potrebbe essere aria?

Grazie

Archaeopteryx

unread,
Jan 7, 2020, 2:21:52 PM1/7/20
to
Con buone probabilità è una tensione accumulata dalla
staffa metallica o qualche altra parte che col caldo fa
"scattare" piccoli spostamenti relativi. C'è anche da me e
spesso mi svegliava. Ho messo un tappo di sughero (perché
era della lunghezza giusta, nessun motivo particolare) tra
il muro e il lato posteriore del termosifone in modo che
la staffa fosse tesa ed è sparito. Chiaramente nel tuo
caso la causa potrebbe essere un'altra, ma qualche
esperimento di fissaggio lo tenterei, anche se tutto
sembra il monolite di 2001. Bastano "scatti" minimi che
vengono amplificati dalla superficie del termosifone, che
agisce quasi come un tamburo in questo senso.


--
- Che splendida coppia, da quanto siete sposati?
- Io tre anni, e lui cinque.

Gi

unread,
Jan 7, 2020, 3:07:43 PM1/7/20
to
"Franco" ha scritto nel messaggio news:qv2ld6$1trk$1...@gioia.aioe.org...
Solo un termosifone?
Non potrebbe essere legato alla dilatazione dei metalli?
Caldo-freddo la sera raffreddandosi... magari non tanto il corpo radiante in
se ma magari le tubazioni.
Se fosse questo, di giorno non le sentiresti perché il rumore se lieve si
maschera con i rumori di sottofondo.

Gi

Franco

unread,
Jan 7, 2020, 3:31:23 PM1/7/20
to
come rumore gli assomiglia, però è strano che sia costante questo
rumore, cioè ogni 2 \3 minuti..... verificherò se accade quando passa da
freddo a caldo.

Franco

unread,
Jan 7, 2020, 3:31:40 PM1/7/20
to
provero'

impe...@gmail.com

unread,
Jan 7, 2020, 3:42:28 PM1/7/20
to
Sfiata l'impianto per bene, nel caso ripristina la pressione al livello di 1.5bar con caldaia spenta e riprova a vedere se senti ancora i rumori.

mo_mo

unread,
Jan 7, 2020, 3:46:47 PM1/7/20
to
Il 07/01/20 20:15, Franco ha scritto:
un solo termosifone? se lo fa un elemento solo potresti farlo cambiare
dall'idraulico.


ricordo anni fa in cantina dove i tubi dell'acqua calda passano fuori
muro, a volte facevano: bom bom bom...delle botte notevoli. Non li sento
più da tempo, avranno trovato un loro equilibrio. Ci mettemmo dei
pezzetti di legno e cartone in mezzo fra coppie di tubi, ma con scarso
risultato.

--
_-=mo_mo=-_ ® 🇮🇹🎸😜😃🎅🙈🙉🙊𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅✅👌✨ 🍓
♫ ♬ 🎶🎶 ❤

pirex squadrista comunista

unread,
Jan 7, 2020, 3:49:59 PM1/7/20
to
Dopo dura riflessione, Franco ha scritto :
Si, sembrano piccoli colpi d'ariete dovuti ad aria nell'impianto

sandro

unread,
Jan 7, 2020, 6:21:31 PM1/7/20
to
Ne ho due che fanno cosi' ma molto piu' raramente, di solito, alla sera
quando iniziano a "lavorare": la causa e' la valvola termostatica
installata sull'uscita invece che sull'ingresso acqua, idraulici idioti...

Per verificare, accendi l'impianto a termosifoni freddi e senti da quale
lato si scalda prima.



sandro

Franco

unread,
Jan 7, 2020, 9:30:43 PM1/7/20
to
se si scalda prima dal lato di ingresso acqua cosa significa?
cioè la valvola termostatica cosa fa?

impe...@gmail.com

unread,
Jan 8, 2020, 5:16:28 AM1/8/20
to
La valvola consente di regolare l’afflusso di acqua calda all’interno del singolo radiatore, in modo da ottenere il riscaldamento alla temperatura desiderata.

sandro

unread,
Jan 8, 2020, 10:48:38 AM1/8/20
to
Si riscalda sempre, per prima dal lato ingresso acqua...non potrebbe
essere altrimenti dal momento che e' da quel tubo che inizia ad arrivare
l'acqua calda prodotta dalla centrale termica (o caldaia autonoma).

Quel che bisogna verificare pero' e' se chi ha montato le valvole
termostatiche l'ha messe da quel lato di ingresso acqua calda, oppure le
ha messe dall'altro, di ritorno (dove invece andrebbe installato il
detentore).
E' questa eventuale inversione, valvola termostatica <> detentore, che
puo' creare il problema.


> cioè la valvola termostatica cosa fa?

Regola la circolazione dell'acqua calda in funzione della temperatura
ambientale, secondo l'impostazione che ne fa l'utente. Hanno dei numeri,
di norma da 1 a 5, che indicano approssimativamente l'intervento della
valvola, da freddo a caldo, rispettivamente. Sempre di norma, il livello
medio di temperatura (20-21° circa) e' sul numero 3 della scala.

Quando la valvola si trova in prossimita' della temperatura impostata
perche' l'ambiente si sta riscaldando, inizia a chiudere il circuito per
mantenerla, evitando che salga oltre misura.
A questo punto, se installata male, ossia sull'uscita del termosifone
invece che sull'ingresso, con il flusso di acqua al contrario la
regolazione della valvola interna non riesce a funzionare bene, e capita
che produca un "battere" metallico.



sandro