Si riscalda sempre, per prima dal lato ingresso acqua...non potrebbe
essere altrimenti dal momento che e' da quel tubo che inizia ad arrivare
l'acqua calda prodotta dalla centrale termica (o caldaia autonoma).
Quel che bisogna verificare pero' e' se chi ha montato le valvole
termostatiche l'ha messe da quel lato di ingresso acqua calda, oppure le
ha messe dall'altro, di ritorno (dove invece andrebbe installato il
detentore).
E' questa eventuale inversione, valvola termostatica <> detentore, che
puo' creare il problema.
> cioè la valvola termostatica cosa fa?
Regola la circolazione dell'acqua calda in funzione della temperatura
ambientale, secondo l'impostazione che ne fa l'utente. Hanno dei numeri,
di norma da 1 a 5, che indicano approssimativamente l'intervento della
valvola, da freddo a caldo, rispettivamente. Sempre di norma, il livello
medio di temperatura (20-21° circa) e' sul numero 3 della scala.
Quando la valvola si trova in prossimita' della temperatura impostata
perche' l'ambiente si sta riscaldando, inizia a chiudere il circuito per
mantenerla, evitando che salga oltre misura.
A questo punto, se installata male, ossia sull'uscita del termosifone
invece che sull'ingresso, con il flusso di acqua al contrario la
regolazione della valvola interna non riesce a funzionare bene, e capita
che produca un "battere" metallico.