Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

caldaia che attacca e stacca

739 views
Skip to first unread message

Pulpo

unread,
Jan 11, 2013, 6:03:14 AM1/11/13
to
Salve,
ho un problema con una caldaia Viessmann Vitopend 100 (WH0A).
Il riscaldamento dell'acqua sanitaria funziona correttamente, mentre il riscaldamento ha dei problemi.
Nell'alloggio ho 5 termosifoni, i primi 2 più vicini alla caldaia si scaldano abbastanza bene, il terzo rimane tiepido e i 2 più lontani rimangono freddi.
Ho notato che la caldaia quando parte rimane accesa per 5/10 secondi, poi si spegne, si riacende per 5/10 secondi, si spegne, etc...

Ho chiamato un tecnico della Viessmann che dopo un analisi mi ha detto che secondo lui la caldaia funziona correttamente ma dato che l'impianto di riscaldamento è sporco la caldaia non riesce a spingere l'aqua calda correttamente e rimanendo il calore in circolo nella caldaia si surriscalda e si spegne velocemente.
Mi ha suggerito di far effettuare un lavaggio dell'impainto di riscaldamento.

Ho chiamato un idraulico che mi ha smontato un termosifone per vedere se vi era sporcizia dentro ma l'acqua all'interno era piuttosto pulita, secondo lui invece il problema è della pompa della caldaia che non gira abbastanza velocemente.

Vorrei evitare di effettuare un lavaggio dell'impianto che solitamente è abbastanza costoso o di cambiare la pompa e non risolvere nulla, voi che ne pensate?

Grazie mille!

Pulpo

unread,
Jan 11, 2013, 6:09:30 AM1/11/13
to

Pulpo

unread,
Jan 11, 2013, 6:11:32 AM1/11/13
to
--
Mauro

Thorpe

unread,
Jan 11, 2013, 6:23:48 AM1/11/13
to
Pulpo, on 01/11/2013 12:03 PM, wrote:
> Ho notato che la caldaia quando parte
> rimane accesa per 5/10 secondi, poi si spegne, si riacende per
> 5/10 secondi, si spegne, etc...

Mi accodo al thread perché ho notato lo stesso fenomeno.

Inoltre:

Caldaia Joannes Show 20 AX,
la pressione indicata dal manometro cala lentamente, mandando la
caldaia in blocco. Aprendo l'apposito rubinetto la riporto a 1,5
bar, ma nel giro di qualche giorno mi torna sotto a 1 bar e va in
blocco.

Non noto perdite da nessuna parte, e il riscaldamento funziona. Dove
finisce l'acqua che se ne va?

emilio

unread,
Jan 11, 2013, 6:24:03 AM1/11/13
to
Pulpo ha scritto:
direi che hai anche un problema di attacca e stacca pure con il
newsreader....... :-)

Pulpo

unread,
Jan 11, 2013, 10:44:15 AM1/11/13
to
In effetti.., non capivo se era stato inserito l'annuncio, posso cancellare i doppioni?

ž di minchia

unread,
Jan 11, 2013, 10:55:37 AM1/11/13
to
On Fri, 11 Jan 2013 12:23:48 +0100, Thorpe <th...@is.invalid> wrote:

>Mi accodo al thread perché ho notato lo stesso fenomeno.
>
>Inoltre:
>
>Caldaia Joannes Show 20 AX,
>la pressione indicata dal manometro cala lentamente, mandando la
>caldaia in blocco. Aprendo l'apposito rubinetto la riporto a 1,5
>bar, ma nel giro di qualche giorno mi torna sotto a 1 bar e va in
>blocco.

Controllato la palla rossa, come cacchio si chiama, il polmone
d'acciaio, il vaso di espansione insomma che tenga la pressione
correttamente.

>Non noto perdite da nessuna parte, e il riscaldamento funziona. Dove
>finisce l'acqua che se ne va?

Bella domanda. Spurgato aria dall'impianto?

Fritz

unread,
Jan 11, 2013, 5:10:12 PM1/11/13
to
Il Fri, 11 Jan 2013 11:03:14 +0000, Pulpo
<x93cmh1c2zkvyg17...@user.narkive.com> ha scritto:

>Salve,
>ho un problema con una caldaia Viessmann Vitopend 100 (WH0A).
>Il riscaldamento dell'acqua sanitaria funziona correttamente, mentre il riscaldamento ha dei problemi.
>Nell'alloggio ho 5 termosifoni, i primi 2 pi� vicini alla caldaia si scaldano abbastanza bene, il terzo rimane tiepido e i 2 pi� lontani rimangono freddi.
>Ho notato che la caldaia quando parte rimane accesa per 5/10 secondi, poi si spegne, si riacende per 5/10 secondi, si spegne, etc...

Anche la mia ogni tanto lo fa, Junkers Euromaxx, secondo il tecnico il
problema � la valvola su cui si deposita della sporco e non riesce a
commutare tra riscaldamento e sanitaria, la soluzione nei casi � di
chiudere la manopola di regolazione dei riscaldamenti e poi riaprirla
ripetendo il ciclo pi� volte fino a quando parte (l'effetto
apri/chiudi dovrebbe spingere via lo sporco), di solito in effetti �
risolutivo, � solo una palla quando ti capita di svegliarti alla 7 con
la casa fredda e la caldaia in blocco.
Adesso, toccando ferro, � un p� che non capita.

Ciao

--
Fritz

Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.

Thorpe

unread,
Jan 12, 2013, 12:17:22 PM1/12/13
to
¾ di minchia, on 01/11/2013 04:55 PM, wrote:

> Controllato la palla rossa, come cacchio si chiama, il polmone
> d'acciaio, il vaso di espansione insomma che tenga la pressione
> correttamente.

No, non ho aperto la caldaia, e non lo farò. Ma se perdesse acqua
dovrei vedere qualche goccia sotto la caldaia, invece è tutto
perfettamente pulito.

>
>> Non noto perdite da nessuna parte, e il riscaldamento funziona. Dove
>> finisce l'acqua che se ne va?
>
> Bella domanda. Spurgato aria dall'impianto?
>

Sì, acqua apparentemente pulita dalla cima di tutti i termosifoni.

guybonet

unread,
Jan 12, 2013, 5:36:01 PM1/12/13
to


"Thorpe" <th...@is.invalid> ha scritto nel messaggio
news:kcs5r2$vic$1...@speranza.aioe.org...
Hai notato se la perdita di pressione si verifica in determinate condizioni
di temperatura esterna?
Te lo dico perchè, nello studio che mio figlio ha preso in affitto, la
perdita è nelle giunzioni dell'impianto e la caduta di pressione si verifica
specialmente in presenza di sottozero importanti che provocano dilatazioni
diverse dei tubi rispetto al manufatto in cemento.
Una l'abbiamo intercettata in una zona fuori dal muro e sistemata ma una, o
più di una, si fa "sentire" e "vedere" quando si va sottozero 3 o 4 gradi.
Hai notato se hai umidità in zone dove potrebbe esserci una giunta
dell'impianto?
Guido

Thorpe

unread,
Jan 13, 2013, 8:39:47 AM1/13/13
to
guybonet, on 01/12/2013 11:36 PM, wrote:

> Hai notato se la perdita di pressione si verifica in determinate
> condizioni di temperatura esterna?

M'è sembrata abbastanza costante, ma ora ci farò più attenzione

> Hai notato se hai umidità in zone dove potrebbe esserci una
> giunta dell'impianto? Guido

Non ho macchie di umidità visibili.
0 new messages