Interruttore contatore Enel che salta con i temporali.

308 views
Skip to first unread message

gio_46

unread,
Sep 11, 2012, 1:23:25 PM9/11/12
to
Ho fatto questa domanda perché a me quando ci sono i temporali salta il differenziale in casa, mentre ad un mio amico, l'interruttore del contatore.
Naturalmente, l'elettricista, a me ha messo il differenziale a riarmo automatico, mentre quello del mio amico gli ha messo un apparecchio che gli riarma l'interruttore del contatore.
Per cui, mi/vi chiedo: è normale che salti il contatore? Magari gli interruttori dei contatori non sono tutti uguali?

Giovanni

jap

unread,
Sep 11, 2012, 1:26:36 PM9/11/12
to
Il 11/09/2012 19:23, gio_46 ha scritto:

> Per cui, mi/vi chiedo: � normale che salti il contatore? Magari gli interruttori dei contatori non sono tutti uguali?
>
>


Quelli vecchi erano dei semplici magentotermici, per cui per scattare
con un temporale ce ne vuole, queli nuovi sono magetoermici ma con una
bobina di sgancio aggiuntiva comandata da un dispositivo elettronico, e
qu� tutto � possibile.

gio_46

unread,
Sep 11, 2012, 1:35:24 PM9/11/12
to
jap <j...@jap.org> ha scritto:

> Quelli vecchi erano dei semplici magentotermici, per cui per scattare
> con un temporale ce ne vuole, queli nuovi sono magetoermici ma con una
> bobina di sgancio aggiuntiva comandata da un dispositivo elettronico, e
> quᅵ tutto ᅵ possibile.

In pratica, dici che sui contatori c'ᅵ un differenziale magnetotermico?

Giovanni


jap

unread,
Sep 11, 2012, 1:40:37 PM9/11/12
to
No, ᅵ un magnetotermico tarato alto (32A o 63A, curva C) ma ha una
bobina di sgancio a alncio di corrente che viene pilotata dalla parte
elettronica del contatore, quando superi la potenza contrattuale per tot
tempo impone il distacco. Puᅵ essere difettosa e/o soggetta a disturbi.

gio_46

unread,
Sep 11, 2012, 1:49:43 PM9/11/12
to
Il giorno martedì 11 settembre 2012 19:40:38 UTC+2, jap ha scritto:
> Il 11/09/2012 19:35, gio_46 ha scritto:
>
> > jap <j...@jap.org> ha scritto:
>
> >
>
> >> Quelli vecchi erano dei semplici magentotermici, per cui per scattare
>
> >> con un temporale ce ne vuole, queli nuovi sono magetoermici ma con una
>
> >> bobina di sgancio aggiuntiva comandata da un dispositivo elettronico, e
>
> >> quì tutto è possibile.
>
> >
>
> > In pratica, dici che sui contatori c'è un differenziale magnetotermico?
>
> >
>
> > Giovanni
>
> >
>
> >
>
>
>
> No, è un magnetotermico tarato alto (32A o 63A, curva C) ma ha una
>
> bobina di sgancio a alncio di corrente che viene pilotata dalla parte
>
> elettronica del contatore, quando superi la potenza contrattuale per tot
>
> tempo impone il distacco. Può essere difettosa e/o soggetta a disturbi.

Per cui cosa occorre fare, interpellare l'Enel?

Giovanni

jap

unread,
Sep 11, 2012, 1:55:10 PM9/11/12
to
Il 11/09/2012 19:49, gio_46 ha scritto:

> Per cui cosa occorre fare, interpellare l'Enel?
>
> Giovanni
>

si, credo che te lo cambino senza tante storie.

berny

unread,
Sep 11, 2012, 1:58:12 PM9/11/12
to

"gio_46"

<Ho fatto questa domanda perch� a me quando ci sono i temporali salta il
differenziale in casa, mentre ad un mio amico, l'interruttore del contatore.
Naturalmente, l'elettricista, a me ha messo il differenziale a riarmo
automatico, mentre quello del mio amico gli ha messo un apparecchio che gli
riarma l'interruttore del contatore.

E che sarebbe questo accrocchio che riarma l'interruttore del contatore?
Imho stronzata galattica e soldi buttati.
Se veramente scattava l'nterruttore da 63A con i temporali bastava spendere
qualche centesimo
per telefonare al distributore di energia e sistemavano tutto, pi� facile di
cos�......
sempre che tu abbia capito giusto :-)



jap

unread,
Sep 11, 2012, 2:02:52 PM9/11/12
to
Il 11/09/2012 19:58, berny ha scritto:

>
> E che sarebbe questo accrocchio che riarma l'interruttore del contatore?
> Imho stronzata galattica e soldi buttati.

si, li ho vosti, dei trabiccoli a batteria.

perᅵ.. se quegli stronzi, al passaggio ai contatori digitali avessero
dato un contatto pulito di presgancio, da gestire per distacco di
carichi non prioritari, ma certo a loro non conviene, cosi ti rompi di
scendere a riarmare e aumenti la potenza contrattuale, a loro sarebbe
costato forse 4-5 euro a contatore (potevano anche venderlo come
opzione, sarebbe stato un successo), oppure dovrebbe imporla il garante....

berny

unread,
Sep 11, 2012, 2:15:31 PM9/11/12
to

"jap" > si, li ho vosti, dei trabiccoli a batteria.
>
> per�.. se quegli stronzi, al passaggio ai contatori digitali avessero dato
> un contatto pulito di presgancio, da gestire per distacco di carichi non
> prioritari, ma certo a loro non conviene, cosi ti rompi di scendere a
> riarmare e aumenti la potenza contrattuale, a loro sarebbe costato forse
> 4-5 euro a contatore (potevano anche venderlo come opzione, sarebbe stato
> un successo), oppure dovrebbe imporla il garante....

ok, ma il tipo parla di sgancio intempestivo durante fulminazioni, e non di
sgancio per Potenza max superata,
se sgancia durante il temporale non � normale e te lo vengono subito a
sostituire, il contatore non contiene
protezione differenziale.


jap

unread,
Sep 11, 2012, 2:16:39 PM9/11/12
to
Il 11/09/2012 20:15, berny ha scritto:
> "jap" > si, li ho vosti, dei trabiccoli a batteria.
>>
>> perᅵ.. se quegli stronzi, al passaggio ai contatori digitali avessero dato
>> un contatto pulito di presgancio, da gestire per distacco di carichi non
>> prioritari, ma certo a loro non conviene, cosi ti rompi di scendere a
>> riarmare e aumenti la potenza contrattuale, a loro sarebbe costato forse
>> 4-5 euro a contatore (potevano anche venderlo come opzione, sarebbe stato
>> un successo), oppure dovrebbe imporla il garante....
>
> ok, ma il tipo parla di sgancio intempestivo durante fulminazioni, e non di
> sgancio per Potenza max superata,
> se sgancia durante il temporale non ᅵ normale e te lo vengono subito a
> sostituire, il contatore non contiene
> protezione differenziale.
>
>

ᅵ quello che ho detto prima, questa ᅵ una nuova considerazione.

Cardano

unread,
Sep 11, 2012, 3:10:37 PM9/11/12
to
gio_46 ha usato la sua tastiera per scrivere :
> Il giorno martedᅵ 11 settembre 2012 19:40:38 UTC+2, jap ha scritto:
>> Il 11/09/2012 19:35, gio_46 ha scritto:
>>
>>> jap <j...@jap.org> ha scritto:
>>
>>>
>>
>>>> Quelli vecchi erano dei semplici magentotermici, per cui per scattare
>>>> con un temporale ce ne vuole, queli nuovi sono magetoermici ma con una
>>>> bobina di sgancio aggiuntiva comandata da un dispositivo elettronico, e
>>>> quᅵ tutto ᅵ possibile.
>>
>>>
>>
>>> In pratica, dici che sui contatori c'ᅵ un differenziale magnetotermico?
>>>
>>
>>> Giovanni
>>
>>>
>>
>>>
>>
>>
>>
>> No, ᅵ un magnetotermico tarato alto (32A o 63A, curva C) ma ha una
>>
>> bobina di sgancio a alncio di corrente che viene pilotata dalla parte
>>
>> elettronica del contatore, quando superi la potenza contrattuale per tot
>>
>> tempo impone il distacco. Puᅵ essere difettosa e/o soggetta a disturbi.
>
> Per cui cosa occorre fare, interpellare l'Enel?
>
> Giovanni

In alternativa pregare manitou'
perche'i temporali non li mandi piu'.


pot

unread,
Sep 11, 2012, 3:53:45 PM9/11/12
to
"gio_46" <borgo...@alice.it>:
>In pratica, dici che sui contatori c'è un differenziale magnetotermico?

Un differenziale è una cosa, un interruttore magnetotermico è un'altra.
Non ci sono differenziali magnetotermici.

Quello del contatore è un interruttore magnetotermico grosso (che io
sappia, 64 A).

gio_46

unread,
Sep 11, 2012, 6:12:55 PM9/11/12
to
Il giorno martedì 11 settembre 2012 19:58:28 UTC+2, berny ha scritto:

> E che sarebbe questo accrocchio che riarma l'interruttore del contatore?
>
> Imho stronzata galattica e soldi buttati.
>
> Se veramente scattava l'nterruttore da 63A con i temporali bastava spendere
>
> qualche centesimo
>
> per telefonare al distributore di energia e sistemavano tutto, pių facile di
>
> cosė......
>
> sempre che tu abbia capito giusto :-)

Ho capito che al mio amico gli si è allagato il semiinterrato perché gli è saltato il contatore per un temporale e la pompa non è potuta partire. Il suo elettricista, che è quello che ha fatto tutto l'impianto della casa, gli ha messo questo dispositivo che riarma il contatore.
Comunque, dalle vostre risposte ho capito che la cosa non è normale, perché sul contatore non esiste differenziale e perciò avrebbe dovuto saltare quello di casa. Può essere che il differenziale in casa sia tarato troppo alto?

Appena ci parlo gli dico di sentire anche l'Enel...

Giovanni

Albe V°

unread,
Sep 12, 2012, 5:05:42 AM9/12/12
to
gio_46 ci ha detto :
> Il giorno martedì 11 settembre 2012 19:58:28 UTC+2, berny ha scritto:
>
>> E che sarebbe questo accrocchio che riarma l'interruttore del contatore?
>>
>> Imho stronzata galattica e soldi buttati.
>>
>> Se veramente scattava l'nterruttore da 63A con i temporali bastava spendere
>>
>> qualche centesimo
>>
>> per telefonare al distributore di energia e sistemavano tutto, pių facile di
>>
>> cosė......
>>
>> sempre che tu abbia capito giusto :-)
>
> Ho capito che al mio amico gli si è allagato il semiinterrato perché gli è
> saltato il contatore per un temporale e la pompa non è potuta partire.

Si, va beh, però se la cerca.
Nel 99% dei temporali serii, quelli serii veramente, salta la luce (nel
senso che tolgono la luce al quartiere).
Sarà per questo che le pompe sono sempre sotto gruppo elettrogeno?

> Il suo
> elettricista, che è quello che ha fatto tutto l'impianto della casa, gli ha
> messo questo dispositivo che riarma il contatore. Comunque, dalle vostre
> risposte ho capito che la cosa non è normale, perché sul contatore non esiste
> differenziale e perciò avrebbe dovuto saltare quello di casa. Può essere che
> il differenziale in casa sia tarato troppo alto?

Può essere che il problema stia fra contatore e differenziale generale
(improbabile), ma è ben più probabile che il contatore sia difettoso.

Alberto


Giulia

unread,
Sep 12, 2012, 10:01:51 AM9/12/12
to
> Non ci sono differenziali magnetotermici.
Sicuro sicuro ?

http://www.rexelonline.it/tmp/MAIN/EB_041_1.jpg

Giulia

aldobordi

unread,
Sep 13, 2012, 4:56:34 AM9/13/12
to
Il giorno martedì 11 settembre 2012 19:23:25 UTC+2, gio_46 ha scritto:
> Ho fatto questa domanda perché a me quando ci sono i temporali salta il differenziale in casa...

Ho anch'io lo stesso problema (casa isolata in montagna, alimentata con linea aerea). Però ai vicini non capita, a quanto mi dicono.
Potrebbe essere il differenziale difettoso? O qualche minima dispersione nell'impianto di casa ?
Esperienze con i differenziali a riarmo automatico 8es. Restart della Gewiss)?

Aldo

gio_46

unread,
Sep 13, 2012, 5:06:36 AM9/13/12
to
Il giorno giovedì 13 settembre 2012 10:56:34 UTC+2, aldobordi ha scritto:

> Esperienze con i differenziali a riarmo automatico 8es. Restart della Gewiss)?
>
A me l'elettricista aveva messo quello da te citato.. poi dopo pochi giorni è tornato e me l'ha cambiato con un Ticino F80/SG, perché disse che l'altro aveva dei problemi. Sono già 3 anni che l'abbiamo e per ora tutto ok.

Giovanni