Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

UPS e salvavita

92 views
Skip to first unread message

Riccardo GH

unread,
Nov 26, 2009, 8:08:27 AM11/26/09
to

sar� una fisima ma, ho il salvavita in casa ed un UPS a cui � attaccato il
PC.

Se mi becco una scossa toccando in PC salta il salvavita ?

ANche se salta continuo comunque a friggere finch'� non si sono scaricate
le batterie dell' UPS o interviene una qualche protezione ?

Saluti Riccardo.

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


gs

unread,
Nov 26, 2009, 8:37:24 AM11/26/09
to

"Riccardo GH" <rotend...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:helukb$be0$1...@news.newsland.it...

>
> sar� una fisima ma, ho il salvavita in casa ed un UPS a cui � attaccato il
> PC.
>
> Se mi becco una scossa toccando in PC salta il salvavita ?

Si.
Solo i modelli molto (ma molto...) costosi hanno trasformatore d'isolamento
che separa ingresso/uscita. Non ups di utilizzo comune.

> ANche se salta continuo comunque a friggere finch'� non si sono scaricate
> le batterie dell' UPS

Ragioniamo. L'ipotesi � che sia intervenuto il differenziale, quindi che la
"scossa" dipenda da una dispersione verso terra. Nel momento che il
differenziale interviene togliendo tensione e l'ups passa in modalit�
batteria, il funzionamento diventa in isola (separato dalla rete ENEL).
L'eventuale dispersione, anche se ancora presente, diventa "innocua". In
quanto viene a mancare un percorso chiuso tramite il quale la corrente di
guasto possa chiudersi tramite il corpo. Eventualmente cerca con google
"sistema IT"

Diverso il discorso nel caso la scossa si prenda toccando contemporaneamente
fase e neutro. Allora l'ups vedrebbe il ns. corpo come un carico qualsiasi e
continuerebbe ad alimentarlo.
Per� � una possibilit� molto remota.

--
Giorgio


Axeman

unread,
Nov 26, 2009, 9:43:33 AM11/26/09
to
"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> wrote in
news:4b0e8390$0$30965$4faf...@reader3.news.tin.it:

> Diverso il discorso nel caso la scossa si prenda toccando
> contemporaneamente fase e neutro. Allora l'ups vedrebbe il ns. corpo
> come un carico qualsiasi e continuerebbe ad alimentarlo.

Questo � indipendente dalla presenza dell'UPS...

O la parte del tuo corpo che sta facendo da carico "assorbe" pi� della
corrente di sgancio della parte magnetotermica, oppure mi sa tanto che il
differenziale non scatta e tu continui a rosolare tranquillamente... :-)

Riccardo GH

unread,
Nov 26, 2009, 10:04:04 AM11/26/09
to

> O la parte del tuo corpo che sta facendo da carico "assorbe" pi� della
> corrente di sgancio della parte magnetotermica, oppure mi sa tanto che il
> differenziale non scatta e tu continui a rosolare tranquillamente... :-)

Quindi, la parte di impianto che st� a valle dell'UPS � come se fosse
senza salvavita.

Saluti Riccardo

Albe V°

unread,
Nov 26, 2009, 10:08:27 AM11/26/09
to
Il 26/11/2009, Riccardo GH ha detto :
>
>> O la parte del tuo corpo che sta facendo da carico "assorbe" piᅵ della
>> corrente di sgancio della parte magnetotermica, oppure mi sa tanto che il
>> differenziale non scatta e tu continui a rosolare tranquillamente... :-)
>
> Quindi, la parte di impianto che stᅵ a valle dell'UPS ᅵ come se fosse
> senza salvavita.

Perᅵ, come ti diceva gs, ᅵ anche a potenziale flottante, nel momento in
cui stacca il differenziale a monte...

Alberto


gs

unread,
Nov 26, 2009, 12:50:14 PM11/26/09
to

"Axeman" <m...@dont.thik.so.invalid> ha scritto nel messaggio
news:Xns9CCF9FFB88626te...@194.177.97.96...

> Questo � indipendente dalla presenza dell'UPS...

Si come concetto. No come tempo.
La differenza � che con l' ups, il guasto continua ad essere alimentato
anche dopo l'intervento del differenziale. Dispositivo che, a meno di non
essere completamente isolati da terra, interverrebbe.

--
Giorgio

gs

unread,
Nov 26, 2009, 12:54:48 PM11/26/09
to

"Riccardo GH" <rondteg...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:hem5d4$44o$1...@news.newsland.it...

> Quindi, la parte di impianto che st� a valle dell'UPS � come se fosse
> senza salvavita.

Solo durante il funzionamento da batteria. Ma l'assenza del differenziale
non � un problema. Il funzionamento in isola � intrisecamente pi� sicuro
rispetto ad un impianto con differenziale. Tieni presente che una cosa
simile si usa per gli impianti delle sale operatorie...

Inoltre c'� da considerare che la probabilit� che avvenga un guasto, durante
il ridotto periodo di funzionamento da batteria (minuti o al pi� decine di
minuti) � poca o nulla.

--
Giorgio


Axeman

unread,
Nov 26, 2009, 1:02:19 PM11/26/09
to
"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> wrote in
news:4b0ebed2$0$10441$4faf...@reader2.news.tin.it:

> Si come concetto. No come tempo.
> La differenza � che con l' ups, il guasto continua ad essere
> alimentato anche dopo l'intervento del differenziale. Dispositivo che,
> a meno di non essere completamente isolati da terra, interverrebbe.

Scusa ma si parlava di folgorazione tra fase e neutro nel post a cui ho
risposto, e in un caso del genere le probabilit� che il diff. intervenga
non sono poi cos� elevate...

bama

unread,
Nov 27, 2009, 3:05:52 AM11/27/09
to
Il 11/26/2009, Riccardo GH ha detto :
> sarᅵ una fisima ma, ho il salvavita in casa ed un UPS a cui ᅵ attaccato il

> PC.
>
> Se mi becco una scossa toccando in PC salta il salvavita ?
>
> ANche se salta continuo comunque a friggere finch'ᅵ non si sono scaricate

> le batterie dell' UPS o interviene una qualche protezione ?
>
> Saluti Riccardo.

Anche se scattasse il differenziale, la corrente l'avresti ugualmente
sul PC ed anche se l'uscita di UPS avesse il neutro collegato al neutro
d'ingresso non ci sarebbe piᅵ nessuna protezione differenziale che
possa scattare.
Se UPS ᅵ di fatto un trasformatore di isolamento, non vi ᅵ pericolo di
elettrocuzione verso terra, ma non vi ᅵ neanche protezione in caso di
guasto verso terra del PC.
Perchᅵ quindi non fare una prova mettendo un differenziale in uscita e
provocare una dispersione ad arte nelle due condizioni di rete presente
e di rete assente?


Riccardo GH

unread,
Nov 27, 2009, 4:34:59 AM11/27/09
to

> Per�, come ti diceva gs, � anche a potenziale flottante, nel momento in

> cui stacca il differenziale a monte...

> Alberto

Piet�, il potenziale flottante mi manca, durante le poche ore di
elettrotecnica ero sempre al bar a farmi di tramezzini :-)

In pratica ho realizzato una piccola linea preferenziale con un UPS che
alimenta due PC posti in due stanze diverse ed un router posto in un
sottoscala per cui, mi chiedevo se era il caso, di mettere un salvavita a
valle dell'UPS per proteggere questa linea.

Saluti Riccardo GH

Albe V°

unread,
Nov 27, 2009, 8:07:23 AM11/27/09
to
Riccardo GH ha detto questo venerdᅵ :
>
>> Perᅵ, come ti diceva gs, ᅵ anche a potenziale flottante, nel momento in
>> cui stacca il differenziale a monte...
>
>> Alberto
>
> Pietᅵ, il potenziale flottante mi manca, durante le poche ore di

> elettrotecnica ero sempre al bar a farmi di tramezzini :-)
>
> In pratica ho realizzato una piccola linea preferenziale con un UPS che
> alimenta due PC posti in due stanze diverse ed un router posto in un
> sottoscala per cui, mi chiedevo se era il caso, di mettere un salvavita a
> valle dell'UPS per proteggere questa linea.

Io ho due linee sotto due diversi UPS, una ᅵ la linea privilegiata per
le prese dello studio, e una per la zona 'multimedia' (tv+sat+dvd),
router e citofono.
Avendo uno scatolone di blocchetti differenziale+magnetotermico, io li
ho messi, male non fanno, ma ammetto che la protezione differenziale ha
poco senso (proprio per il discorso del potenziale flottante), mentre
quella magnetotermica ᅵ integrata in qualunque ups, anche il piᅵ
economico (in realtᅵ spesso ᅵ solo un fusibile, quindi solo per il
sovraccarico, ma meglio di niente).

Alberto


gs

unread,
Nov 27, 2009, 8:17:10 AM11/27/09
to

"Riccardo GH" <ronte...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:heo6g3$dj6$1...@news.newsland.it...

> In pratica ho realizzato una piccola linea preferenziale con un UPS che
> alimenta due PC posti in due stanze diverse ed un router posto in un
> sottoscala per cui, mi chiedevo se era il caso, di mettere un salvavita a
> valle dell'UPS per proteggere questa linea.

No. Sarebbe superfluo. Un doppione dell'esistente durante il funzionamento
normale, mentre non interverrebbe durante il funzionamento da batteria.

--
Giorgio

0 new messages