Problema
Ho una casetta nella zona storica di un paese di montagna e un paio di anni
fa ho acquistato una stufa a legna (fiamma a vista) quale fonte di
riscaldamento. La casa viene utilizzata solo pochi giorni durante l'inverno.
La stufa va bene e svolge egregiamente il suo lavoro nei giorni quando non c
'è vento.
Quando invece c'è vento (da una particolare direzione) la fiamma si soffoca,
la stufa fa fumo e per ovviare il problema occorre aprire un po' la finestra
della cucina (stesso locale della stufa) per far riprendere la fiamma e
ripristinare la corretta combustione.
Per inquadrare correttamente il problema devo illustrare come è posizionata
la canna fumaria.
Questa, attraversa la cucina con una minima pendenza ed esce sull'unica
parete esterna di tutta la casa. Poiché l'altezza tra questo punto e la
sommità del tetto è di circa 25 metri!! non è stato possibile arrivare sulla
sommità del tetto: si aggiunge, inoltre, che lo stesso è comunque sovrastato
dal tetto della vicina chiesa (per cui non è realizzabile la condizione
ideale indicata nei manuali della corretta installazione delle canne
fumarie).
La canna, quindi, esce di lato (come la bocca di un cannone) quasi a filo
della parete.
Per ovviare al problema che si verifica durante le giornate ventose ho
provato a mettere una curva a 90° e la classica "girella" (mi avevano detto
che sarebbe stato un rimedio miracoloso, l'arma totale).
Purtroppo considerato che sto chiedendo consiglio evidentemente non ha
funzionato. Anzi con questa configurazione è perfino inutile aprire la
finestra per ravvivare la fiamma. Il fumo aumenta e bisogna sperare solo che
la raffica di vento sia di breve intensità.
Ora, quindi, sto per procedere alla rimozione della "girella".
Vi domando, quindi, se ci possano essere altre soluzioni considerando le
citate limitazioni logistiche ed aggiungendo che il foro di uscita della
canna sulla quale occorre lavorare si trova a circa 15 mt da terra e che non
è ci sono strade carrabili da utilizzare per autoscale o cose simili.
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte!
Spagno
> Ora, quindi, sto per procedere alla rimozione della "girella".
> Vi domando, quindi, se ci possano essere altre soluzioni
Io ho visto spesso canne fumarie terminanti con un tubo a forma di "H", dove
la canna che arriva dalla stufa si inserisce a livello della metà del tratto
orizzontale dell' H, e le 4 estremità dell' H stessa sono aperte.
Prova un po' se funziona...
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
PPCSP member
Dicesi "camino Trieste"... ed a Trieste, se mi permetti, di vento abbiamo
una certa esperienza... (ieri ha toccato i 152 Km/h..., adesso si è calmato,
siamo solo sugli 80 Km/h... ;-)
Una nota: il "camino Trieste" deve essere orientato nella direzione del
vento "fastidioso" (ovvero: una delle due canne verticali sopravvento
rispetto all'altra...)
Un'altra nota: se proprio fino al tetto non si può arrivare (ma perchè mai?
25 metri non sono poi la fine del mondo...) almeno qualche metro di camino
verticale è indispensabile per un buon tiraggio.
Saluti Meneldil