Ciao
Rob
> alzo la leva
> delle prese di corrente dove al momento è attaccato solo un frigo e un
> televisore tutto ok.
Questo dovrebbe voler dire che il salvavita non è guasto, altrimenti
scatterebbe sempre.
> provo ad alzare anche l'altra leva che suppongo sia
> quella dei lampadari interni e dei lampioncini esterni e scatta il
> salvavita.
> Come faccio a capire in che punto della rete è il guasto?
Il guasto dovrebbe essere su qualcuna delle utenze che sono attaccate
sotto a questa *leva*
Comincia a sfilare tutte le eventuali spine e riprova, se ancora scatta
c'è solo da andare per esclusione, scollegando un pezzo alla volta.
Se sei fortunato lo azzecchi al primo, se sei sfigato sarà l'ultimo:-))
Fabbrogiovanni.
ps: la lavatrice è per caso sotto all'interruttore incriminato?
ergo casa di proprieta' ad una unita' ?
allura controlla i cavi dei lampioncini esterni,
altrimenti se ci sono altre utenze, sulla linea
principale, qualcuno ci si e' attaccato con
un qualcosa che manda in corto.
felice_pago
--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
>televisore tutto ok, provo ad alzare anche l'altra leva che suppongo sia
>quella dei lampadari interni e dei lampioncini esterni e scatta il
>salvavita.
>Come faccio a capire in che punto della rete è il guasto?
Primo: fai in modo di eliminare la parola 'suppongo'. Scopri
esattamente cosa e' attaccato all'interruttore che lo fa scattare.
Poi un po' alla volta stacca fili, lampade, ecc., poi riattaccali,
cosi' piano piano ti fai una idea di cosa possa essere guasto
Se e' una lampada esterna, molto probabilmente c'e' una infiltrazione
di acqua nella lampada o lungo il filo
>Possibilità che il guasto sia nel salvavita stesso?
Non illuderti, sarebbe troppo facile :-)
--
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi b.r...@tin.it
>Il 01 Lug 2004, 14:42, "Robflat" <nos...@occupato.it> ha scritto:
>[cut]
>> quella dei lampadari interni e dei lampioncini esterni e scatta il
>> salvavita.
>
>ergo casa di proprieta' ad una unita' ?
>
>allura controlla i cavi dei lampioncini esterni,
>altrimenti se ci sono altre utenze, sulla linea
>principale, qualcuno ci si e' attaccato con
>un qualcosa che manda in corto.
>
Dispersione a terra. Se fosse un corto andrebbe anche il
magnetotermico.
Ciao Boiler
dicendo manda in corto, io nel mio piccolo intendo
qualsiasi accidenti si possa combinare per far andare
via la corrente, pero' tu . ..
mi spieghi le differenze, magnetotermico ?
denghiu
dal momento che ci sono i lampioncini esterni potrei addirittura entrare in
un punto SNAI e scommettere 10 a 1 su una dispersione li fuori....
Se hai dei neon controlla i reattori, soprattutto i cavi che col tempo si
sbriciolano e vanno a scaricare sulle carcasse.
Se hai un timer/crepuscolare controlla quello.
> Possibilità che il guasto sia nel salvavita stesso? Come posso
verificarlo?
L'hai già verificato. Se dici che solo con le utenze di forza motrice sta su
vuol dire che, a grandi linee, va bene !
> Credo sia inutile aprire le prese di corrente e sia meglio controllare
> direttamente i punti luce giusto?
Direi proprio di si. Insisto su quelli esterni.
p.s. magari dai anche una controllatina in bagno.... che non ci sia qualcuno
nella vasca con i capelli in piedi e un phon in mano !! ;-))
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *
>Il 01 Lug 2004, 15:05, Boiler <perla...@bluemail.ch> ha scritto:
>[cut]
>> >un qualcosa che manda in corto.
>> >
>>
>> Dispersione a terra. Se fosse un corto andrebbe anche il
>> magnetotermico.
>
>dicendo manda in corto, io nel mio piccolo intendo
>qualsiasi accidenti si possa combinare per far andare
>via la corrente, pero' tu . ..
>
>mi spieghi le differenze, magnetotermico ?
>
Differenziale (o salvavita o FI o RCD o, correttamente, "Interruttore
a corrente di difetto"):
misura la corrente che scorre sulla fase e quella che scorre sul
neutro. Se la differenza supera un certo valore (solitamente 30mA)
stacca la corrente.
Questo in un circuito idraulico corrisponderebbe a una perdita del
tubo, quindi nel tubo "Mandata" scorre piú acqua adi quanta ne scorre
nel tubo "Ritorno".
Serve a proteggere le persone da contatti accidentali con la fase.
Senza differenziale se tocchi la fase chiudi il circuito fase-terra e
la corrente che scorre nel tuo corpo fa danni di vario genere a
dipendenza della situazione in cui ti trovi.
Magnetotermico:
come dice il nome è composto da due parti una magnetica che reagisce
ai picchi di corrente e una termica che reagisce ai sovraccarichi. Se
hai un cortocircuito tra fase e neutro o tra fase e terra la corrente
che scorre raggiunge valori enormi che dipendono da molti fattori del
tuo impianto elettrico (a casa mia, per darti un'idea, il picco di
corrente tra fase e terra supera le 1.4kA). Questa corrente è sintomo
di guasto e va interrotta immediatamente. La parte magnetica
dell'interruttore stacca.
D'altra parte se tu ad una presa da 10A attacchi una presa multipla
dalla quale escono poi 3 ciabatte, tutte occupate e succhi 15A sei a
rischio incendio e quindi la parte termica dell'interruttore dopo un
periodo di tempo che dipende da a) di quanto hai superato la soglia b)
dal tipo di interruttore stacca la corrente.
Spero di esseri stato utile.
Ciao Boiler
> Spero di esseri stato utile.
una sola cosa :
1- la levetta e' il differenziale
2- il bottone il magnetotermico ?
denghiu very
>Il 01 Lug 2004, 16:03, Boiler <perla...@bluemail.ch> ha scritto:
>[cut]
>e porta a casa !
>
>> Spero di esseri stato utile.
>
>una sola cosa :
>1- la levetta e' il differenziale
>2- il bottone il magnetotermico ?
>
>denghiu very
Non posso risponderti. Ci sono magnetotermici a leva, a bottone,
rotativi,... stessa cosa vale per i differenziali.
Per distinguerli devi leggere. Se c'è scritto
6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 40A,...
è un magnetotermico.
Se c'è scritto
10mA, 30mA, 300mA oppure
0.01A, 0.03A, 0.3A
allora è un differenziale.
Il differenziali di solito ha anche un tasto per il test.
Ciao Boiler
Mi aggancio quì per tutti,
è una villetta singola, quindi monoutenza, il lampioncini esterni, 5, sono
pilotati da crepuscolare, da due giorni uno di loro non è che funzioni molto
bene, montano compatte a risparmio energetico, credo che per primo aprirò
quello, pensavo che una lampadina fulminata non facesse scattare il
salvavita magari non è la lampadina che fa le bizze ma il lampioncino.
> > Possibilità che il guasto sia nel salvavita stesso? Come posso
> verificarlo?
>
> p.s. magari dai anche una controllatina in bagno.... che non ci sia
qualcuno
> nella vasca con i capelli in piedi e un phon in mano !! ;-))
> --
Ops, mica c'ho guardato ;-)
Ciao
Rob
ciao
Pippo
che non e' li' per bellezza, ma va premuto periodicamente per mantenere
in efficienza il sistema.
Se però uno ogni tanto fa qualche lavoretto sull'impianto senza togliere
tensione il controllo è automatico:-))
Fabbrogiovanni.
Aggiungo anche che ci sono i magnetotermici/differenziali, cioč i
'tutto in uno' .... ed anche questi a volte hanno l'azionamento
magnetotermico e differenziale separati, con due leve distinte, ed a
volte hanno una sola leva di azionamento che serve per entrambi (ma in
questo caso non potrai sapere se č intervenuto il magnetotermico
oppure il differenziale).
Luca
Su quello della ABB che hon installato in cantina puoi. Se scatta il
differenziale scende anche una linguetta blu assieme alla leva, se scatta il
magnetotermico no.
>"Yoyo" ha scritto:
>> Aggiungo anche che ci sono i magnetotermici/differenziali, cioč i
>> 'tutto in uno' .... ed anche questi a volte hanno l'azionamento
>> magnetotermico e differenziale separati, con due leve distinte, ed a
>> volte hanno una sola leva di azionamento che serve per entrambi (ma in
>> questo caso non potrai sapere se č intervenuto il magnetotermico
>> oppure il differenziale).
>
>Su quello della ABB che hon installato in cantina puoi. Se scatta il
>differenziale scende anche una linguetta blu assieme alla leva, se scatta il
>magnetotermico no.
Non č magari il separatore del neutro?
Ce li ho su tutti i magnetotermici, ma staccano a 60A sul neutro, cosa
che non accade mai perché le valvole d'abbonato sono da 40A. Serve se
devi fare lavori sulla linea e devi staccare anche il neutro. Il
differenziale lo fa saltare perché il differenziale deve disinserire
tutti e 2 (o 4) le linee.
Ciao Boiler
Aggiornamento per tutti:
Ieri dopo l'ufficio sono tornato a casa ho risollevato l'interruttore delle
luci e tutto ok, vabbè ho pensato mo faccio partire il crepuscolare
comprendolo con un sacco scuro e mi salta tutto, invece no, tutto in ordine,
la notte è passata tranquilla, stamattina idem tutto OK, queste sono le cose
che mi fanno incazzare, avrei preferito trovare guasto e intervenire invece
così da un giorno all'altro potrebbe risuccedere magari con me in viaggio!!
Grazie a tutti siete stati cmq utilissimi e gentilissimi.
Ciao
Rob
>Ieri dopo l'ufficio sono tornato a casa ho risollevato l'interruttore delle
>luci e tutto ok, vabbè ho pensato mo faccio partire il crepuscolare
>comprendolo con un sacco scuro e mi salta tutto, invece no, tutto in ordine,
>la notte è passata tranquilla, stamattina idem tutto OK, queste sono le cose
>che mi fanno incazzare, avrei preferito trovare guasto e intervenire invece
>così da un giorno all'altro potrebbe risuccedere magari con me in viaggio!!
Quando si è verificato il guasto precedentemente era piovuto? Se si, o se hai
abbondantemente innaffiato il prato si potrebbe icercare il problema
all'esterno. Escluderei a questo punto un porblema "sotterraneo" visto che
difficilemnte l'umidità che potrebbe aver provocato il corto si sarebbe già
asciugata.
In casa nessun cambiamento nelle utenze collegate?
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: http://www.lacollinaincantata.it
Email: lacollina...@despammed.com
Phone: 339-8475526 - Fax: 178.275.9737
>la notte č passata tranquilla, stamattina idem tutto OK, queste sono le cose
>che mi fanno incazzare, avrei preferito trovare guasto e intervenire invece
>cosě da un giorno all'altro potrebbe risuccedere magari con me in viaggio!!
Evidentemente una infiltrazione di umidita' da qualche parte, che ora
si e' asciugata. Il problema non e' risolto, e' stato solo rimandato a
quando sarai in viaggio :-)
Soprattutto, se cosě fosse rimandata all'autunno :-((((
Ok, b.r...@tin.it, ti penserň quando al ritorno da un viaggio troverň la
corrente saltata ;-)
Ciao
Rob
> Bernardo Rossi b.r...@tin.it