Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Interruttore salvavita troppo sensibile. :-(

496 views
Skip to first unread message

Superfab

unread,
Sep 24, 2001, 4:53:33 AM9/24/01
to
Salve a tutti.
Ho un problema antipatico col mio interruttore generale di
casa con dispositivo salvavita.
Quando va via la corrente (non per un
temporale, quando va via per altre cause) puo' accadere che mi scatti
contemporaneamente l'interruttore generale. Questo e' un guaio dal momento
che se succede quando non sono in casa, anche al ripristino dell'erogazione
elettrica la mia casa resta al buoi ma quel che e' grave e' che il frigo
resta spento, cosa mi ha costretto piu' di una volta a gettare tutto.
Purtroppo la corrente dalle mie parti va via anche con una certa frequenza.
Vorrei sapere da qualcuno piu' pratico di me:
Cosa puo' accadere da
provocare all'interno del salvavita? Io sapevo che il cavo di fase e il
neutro creano un campo magnetico nullo all'interno del salvavita. Come puo'
essere che l'interruzione esterna di corrente crei le condizioni perche vi
sia campo magnetico e quindi perche il salvavita scatti?
Cosa posso fare
da me prima di rivolgermi ad uno esperto?
C'e' forse un relee da tarare?
Grazie mille a chi mi vorra' aiutare
Superfab

PS
Non sono
un'elettricista ma so come usare un tester, maneggiare i cavi e non fare
stupidagini grossolane.

--------------------------------
Inviato via http://usenet.iol.it

Massimo Marinelli

unread,
Sep 24, 2001, 5:13:53 AM9/24/01
to

Superfab wrote:

> Io sapevo che il cavo di fase e il neutro creano un campo magnetico nullo
> all'interno del salvavita

Questo almeno in teoria..... in pratica c'e` sempre una differenza , se pur
minima tra i due campi, che aumenta all'aumentare delle correnti in gioco.....
ecco perche` al ritorno di mamma enel, la corrente (istantanea) assorbista
puo` assumere valori molto elevati, specie se i carichi hanno alimentatori di
tipo switching, come i PC, o filtri antidisturbo, come quasi tutti gli
elettrodomenstici.

> . Come puo' essere che l'interruzione esterna di corrente crei le condizioni
> perche vi
> sia campo magnetico e quindi perche il salvavita scatti?

Questo assorbimento elevato, anche se per tempi brevissimi, puo` causare
l'intervento intemesptivo del differenziale..... specie se la dispoersione
fisiologiaca (vetusta` di un imopianto, o sua notevole estensione) e` alta.

>
> Cosa posso fare da me prima di rivolgermi ad uno esperto?

Puoi provare a sostituire il tuo interruttore (tipo AC) con uno di pari
caratteristiche, ma del tipo A.

ciao max

Vitt

unread,
Sep 24, 2001, 9:33:45 AM9/24/01
to
Massimo Marinelli nel messaggio <3BAEFBA2...@montefusco.com> ha
scritto:


>> Cosa posso fare da me prima di rivolgermi ad uno esperto?
>
>Puoi provare a sostituire il tuo interruttore (tipo AC) con uno di pari
>caratteristiche, ma del tipo A.
>

Ma non farlo sapere in giro: essendo l'interruttore parte
dell'impianto e non un componente esterno (lampada da notte, stufetta,
ferro, computer ecc.), la sua sostituzione in teoria dovrebbe essere
fatta da un operatore abilitato, che poi dovrebbe rilasciarti un
certificato di compatibilità.

Questo vale sopratutto per certi hobbisti che non distinguono un relé
da un tosaerba....

--
Bye
Vitt

Jerod

unread,
Oct 17, 2001, 4:06:26 PM10/17/01
to
Il Mon, 24 Sep 2001 08:53:33 GMT, supe...@virgilio.viapuntoit (Superfab)
scriveva:


>Cosa posso fare
... provare a sostituirlo con uno insensibile ai transitori anche atmosferici...
hanno un'indicazione particolare stampata sul'involucro (se non sbaglio hanno la
forma di un onda quadra al posto della sinuisodale)...
--
Paolo
... il senno di poi e' una scienza esatta !

Vitt

unread,
Oct 18, 2001, 5:52:41 AM10/18/01
to
Jerod nel messaggio <rrorst404anh2fk1a...@4ax.com> ha
scritto:


>... provare a sostituirlo con uno insensibile ai transitori anche atmosferici...
>hanno un'indicazione particolare stampata sul'involucro (se non sbaglio hanno la
>forma di un onda quadra al posto della sinuisodale)...

Non ce l'ho con Jerod oggi, ma entrambi non lo sono.
:

Dal catalogo bticino:
i moduli differenziali sono insensibili alle sovratensioni transitorie
causate da perturbazioni atmosferiche o da sovratensioni presenti in
rete.
--
Bye
Vitt