Agostino

unread,
May 18, 2009, 11:27:40 AM5/18/09
to
Vi chiedo un piccolo aiuto per montare temporaneamente una pompa del pozzo

Quella che usiamo abitualmente si ᅵ bruciata e l'ho portata a farla
riparare.
L'elettricista mi ha detto che c'ᅵ stato un guasto nel quadro elettrico
e dovra venirlo a sostituire.

Nel frattempo sono riuscito a rimediare un altra pompa da 380V da usare
in questi 2/3 gg fino a che il problema non si risolve.
Purtroppo la devo andare a prendere questa sera e non ho idea di che
pompa sia

Pensavo di collegare i cavi della 380 direttamente alla pompa e (tramite
interruttore) in modo da farla partire all'occorrenza e poi staccarla.

Volevo sapere se ci sono degli accorgimenti particolari su come
collegare i fili

grazie
Agostino

Fabbrogiovanni

unread,
May 18, 2009, 11:33:15 AM5/18/09
to

"Agostino" <agos...@emai.it> ha scritto nel messaggio
news:gurunm$e51$1...@nnrp.ngi.it...

> Pensavo di collegare i cavi della 380 direttamente alla pompa e (tramite
> interruttore) in modo da farla partire all'occorrenza e poi staccarla.
>
> Volevo sapere se ci sono degli accorgimenti particolari su come collegare
> i fili

L'unico problema che mi viene in mente: potrebbe girare al contrario.
Baster� invertire due fili nell'interruttore.

Non dimenticare di collegare anche il filo giallo-verde:-)


--

Fabbrogiovanni


Agostino

unread,
May 18, 2009, 11:55:02 AM5/18/09
to
Fabbrogiovanni ha scritto:

> "Agostino" <agos...@emai.it> ha scritto nel messaggio
> news:gurunm$e51$1...@nnrp.ngi.it...
>
>> Pensavo di collegare i cavi della 380 direttamente alla pompa e (tramite
>> interruttore) in modo da farla partire all'occorrenza e poi staccarla.
>>
>> Volevo sapere se ci sono degli accorgimenti particolari su come collegare
>> i fili
>
> L'unico problema che mi viene in mente: potrebbe girare al contrario.
> Basterᅵ invertire due fili nell'interruttore.

>
> Non dimenticare di collegare anche il filo giallo-verde:-)

ok grazie fabbro sta sera provo..l.l'importante ᅵ non bruciarla :-)

antonyfrank

unread,
May 18, 2009, 12:01:31 PM5/18/09
to
attenzione che se collegi direttamente il motore potresti bruciare il
motore (per es. per sovraccarico)
controlla che sia un po' sovradimensionata rispetto a quello che deve
fare

Gioca

unread,
May 18, 2009, 12:09:28 PM5/18/09
to

"antonyfrank" <ant...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ee726637-7f9e-4ff3...@s16g2000vbp.googlegroups.com...
l'ideale sarebbe usare un magnetotermico trifase...
e poi il fatto di non sapere quale sia il guasto che ha fatto bruciare
l'altra non mi lascia tranquillo...

Gioca


Agostino

unread,
May 18, 2009, 12:24:30 PM5/18/09
to
Gioca ha scritto:

>>
> l'ideale sarebbe usare un magnetotermico trifase...
> e poi il fatto di non sapere quale sia il guasto che ha fatto bruciare
> l'altra non mi lascia tranquillo...
>
> Gioca
>
>

guarda l'elettricista ha dato la colpa al contattore ..ora perᅵ non sᅵ
se il problema ᅵ effettivamente questo...per il resto uso il
magnetotermico trifase che ᅵ quello dove arriva la corrente, i fili
della pompa li vado ad attaccare lᅵ sotto
Ciao e grazie
Agostino

antonyfrank

unread,
May 18, 2009, 12:29:03 PM5/18/09
to
di che pompa stiamo parlando?
la pompa che si e' rotta era trifase o monofase? sommersa o da
superficie?

mario

unread,
May 18, 2009, 3:24:43 PM5/18/09
to
On Mon, 18 May 2009 18:24:30 +0200, Agostino wrote:


>> l'ideale sarebbe usare un magnetotermico trifase...
>> e poi il fatto di non sapere quale sia il guasto che ha fatto bruciare
>> l'altra non mi lascia tranquillo...
>>
>> Gioca
>>
>>
>

>guarda l'elettricista ha dato la colpa al contattore ..ora per� non s�
>se il problema � effettivamente questo...per il resto uso il
>magnetotermico trifase che � quello dove arriva la corrente, i fili
>della pompa li vado ad attaccare l� sotto

Io avevo un compressore trifase. Un bel giorno scatta il pressostato e
qindi i contatti si chiudono, ma solo due (il terzo probabilmente
ossidato). Quindi al motore sono arrivate solo due fasi, e sono state
fiamme. Estintore, assicurazione e compressore nuovo :-) tanto per
confermare che puo' succedere.
--
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

gs

unread,
May 18, 2009, 4:06:19 PM5/18/09
to
"Agostino" <agos...@emai.it> ha scritto nel messaggio
news:gurunm$e51$1...@nnrp.ngi.it...
> L'elettricista mi ha detto che c'� stato un guasto nel quadro elettrico e
> dovra venirlo a sostituire.

Pu� essere che mancasse un salvamotore o un termico (cosa diversa da un
magnetotermico).
Ti consiglio di chiedere ed eventualmente farlo installare (ovviamente
tarandolo correttamente).

> Nel frattempo sono riuscito a rimediare un altra pompa da 380V da usare in
> questi 2/3 gg fino a che il problema non si risolve.
> Purtroppo la devo andare a prendere questa sera e non ho idea di che pompa
> sia

Controlla che la potenza sia simile a quella della pompa precedente. Se
molto diversa, fornisci qualche dato (potenza, taratura protezioni, sezione
e lunghezza cavo di alimentazione)

> Pensavo di collegare i cavi della 380 direttamente alla pompa e (tramite
> interruttore) in modo da farla partire all'occorrenza e poi staccarla.
>
> Volevo sapere se ci sono degli accorgimenti particolari su come collegare
> i fili

Se la pompa provvisoria � 380V (o 400V) trifase ed il tuo impianto � dello
stesso tipo, nessun problema. Se non la possibilit� che giri nel senso
sbagliato come ti hanno gi� indicato.
Se non ne sei sicuro:
-pompa da cui esce direttamente il cavo, la morsettiera non � accessibile �
sulla targhetta c'� scritto 3F 380V (o 400V), allora OK;
-pompa con collegamento in morsettiera accessibile e targhetta che riporta
tensione 220/380V (o 230/400), allora -per scrupolo- controlla che dentro la
morsettiera le lamette dei ponti siano messe cos�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Morsettiera_trifase_stella.gifSe non l'avesse gi� fatto l'elettricista, controlla che nel punto doveandrai a collegare la pompa ci sia "la 380" su tutti i morsetti.Ti serve untester oppure un paio di portalampade con lampade 230V collegati in serie.Potrebbe anche essere che manchi una fase (cavo interrotto, protezione conun polo difettoso, ecc) e che il motore si sia bruciato per questo.--Giorgio

gs

unread,
May 18, 2009, 4:12:54 PM5/18/09
to
Scusate. Outlook Express impazzito.

http://tinyurl.com/ortno9

Se non l'avesse gi� fatto l'elettricista, controlla che nel punto doveandrai

a collegare la pompa ci sia "la 380" su tutti i morsetti. Ti serve untester

Agostino

unread,
May 19, 2009, 3:17:22 AM5/19/09
to
antonyfrank ha scritto:

> di che pompa stiamo parlando?
una pedrollo modello 2cp

> la pompa che si e' rotta era trifase o monofase? sommersa o da
> superficie?

trifare e di superfice

Agostino

unread,
May 19, 2009, 3:23:15 AM5/19/09
to
gs ha scritto:

> Puᅵ essere che mancasse un salvamotore o un termico (cosa diversa da un

> magnetotermico).
> Ti consiglio di chiedere ed eventualmente farlo installare (ovviamente
> tarandolo correttamente).

ok grazie...di sicuro ci sono i magnetotermici, per i termici o
salvamotore non saprei mi puoi dare qualche info in piᅵ su questi due
componenti


> Controlla che la potenza sia simile a quella della pompa precedente. Se
> molto diversa, fornisci qualche dato (potenza, taratura protezioni, sezione
> e lunghezza cavo di alimentazione)

ok faccio anche queste verifiche


> Se la pompa provvisoria ᅵ 380V (o 400V) trifase ed il tuo impianto ᅵ dello
> stesso tipo, nessun problema. Se non la possibilitᅵ che giri nel senso
> sbagliato come ti hanno giᅵ indicato.


> Se non ne sei sicuro:

> -pompa da cui esce direttamente il cavo, la morsettiera non ᅵ accessibile ᅵ
> sulla targhetta c'ᅵ scritto 3F 380V (o 400V), allora OK;


> -pompa con collegamento in morsettiera accessibile e targhetta che riporta
> tensione 220/380V (o 230/400), allora -per scrupolo- controlla che dentro la

> morsettiera le lamette dei ponti siano messe cosᅵ
> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Morsettiera_trifase_stella.gif

Se non l'avesse giᅵ fatto l'elettricista, controlla che nel punto

doveandrai a collegare la pompa ci sia "la 380" su tutti i morsetti.Ti
serve untester oppure un paio di portalampade con lampade 230V collegati
in serie.Potrebbe anche essere che manchi una fase (cavo interrotto,
protezione conun polo difettoso, ecc) e che il motore si sia bruciato
per questo.--Giorgio
>

ok molte grazie, farᅵ tutte le prove che mi hai indicato

Grazie
Agostino

Agostino

unread,
May 19, 2009, 9:34:39 AM5/19/09
to
gs ha scritto:

> http://tinyurl.com/ortno9
>
> Se non l'avesse giᅵ fatto l'elettricista, controlla che nel punto doveandrai

> a collegare la pompa ci sia "la 380" su tutti i morsetti. Ti serve untester
> oppure un paio di portalampade con lampade 230V collegati in serie.
> Potrebbe anche essere che manchi una fase (cavo interrotto, protezione conun
> polo difettoso, ecc) e che il motore si sia bruciato per questo.
>

ho un dubbio,
la pompa che mi ha dato il mio amico ha gia una presa collegata quella
volante a 380V, l'ho aperta e dentro ci sono sulla presa il simbolo
della terra + le sigle R,S,T che rappresentano le 3 fasi.

Io ho il magnetotermico dove arrivano le tre fasi + il neutro.
In questo caso pensavo di mettere anche io dei fili sotto il
magnetotermico e farci uscire una spina volante....ed in questo caso il
neutro non vᅵ usato...giusto?....non sᅵ perche ma in questo momento mi
stanno venedo un sacco di dubbbi

Fabbrogiovanni

unread,
May 19, 2009, 9:40:44 AM5/19/09
to

"Agostino" <agos...@emai.it> ha scritto nel messaggio
news:guucfm$h0e$1...@nnrp.ngi.it...

> ho un dubbio,
> la pompa che mi ha dato il mio amico ha gia una presa collegata quella
> volante a 380V, l'ho aperta e dentro ci sono sulla presa il simbolo della
> terra + le sigle R,S,T che rappresentano le 3 fasi.
>
> Io ho il magnetotermico dove arrivano le tre fasi + il neutro.
> In questo caso pensavo di mettere anche io dei fili sotto il
> magnetotermico e farci uscire una spina volante....ed in questo caso il

> neutro non v� usato...giusto?....

Giusto, il neutro lo ignori.
Per� dovrai fare in modo che nella PRESA volante ci arrivi la terra.

Tanto per essere sicuri che non rischi di farti male:
dacci conferma che hai solo invertito i nomi e che sulla pompa ora c'� una
SPINA volante e che ai fili che farai uscire dall'interruttore tu conti di
collegare una PRESA volante:-)


--

Fabbrogiovanni


Agostino

unread,
May 19, 2009, 9:46:46 AM5/19/09
to
Fabbrogiovanni ha scritto:

>
> Giusto, il neutro lo ignori.

> Perᅵ dovrai fare in modo che nella PRESA volante ci arrivi la terra.

ok grazie


>
> Tanto per essere sicuri che non rischi di farti male:

> dacci conferma che hai solo invertito i nomi e che sulla pompa ora c'ᅵ una

> SPINA volante e che ai fili che farai uscire dall'interruttore tu conti di
> collegare una PRESA volante:-)

si confermo!!! scusa ma ho sbagliato a scrivere!

gs

unread,
May 29, 2009, 11:37:31 AM5/29/09
to

"Agostino" <agos...@emai.it> ha scritto nel messaggio
news:gutmnb$6rk$2...@nnrp.ngi.it...

> ok grazie...di sicuro ci sono i magnetotermici, per i termici o
> salvamotore non saprei mi puoi dare qualche info in pi� su questi due
> componenti

Scusa il ritardo ma � iniziato il periodo dei concerti. Rispondo in modo
conciso perch� non ho molto tempo.

Cerca con Google Immagini: salvamotore e "rel� termico".
Il primo � un interruttore per partenza motori, che integra all'interno una
protezione termica (per sovraccarico) e per mancanza di fase (in modo che il
motore non possa andare con due sole fasi).
Il rel� termico protegge allo stesso modo del salvamotore, ma non ha
l'interruttore di comando. E' un componente da collegare a valle di un
teleruttore (= rel� di potenza).

--
Giorgio