Ho installato una vasca idromassaggio, collegandola al'impianto
elettrico protetto da un salvavita da 0,03 ampere. Per sicurezza ho
chiesto all'elettricista di installarmi un salvavita dedicato alla sola
vasca, con sensibilità di 0,01 ampere. L'elettricista lo ha sconsigliato
in quanto a suo dire il motore della pompa lo avrebbe fatto saltare a
ripetizione.
Vi chiedo ha ragione il mio elettricista o, è effettivamente meglio
installare un salvavita da 0,01 ?
Un grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Saluti - Riccardo.
--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
> Vi chiedo ha ragione il mio elettricista o, è effettivamente meglio
> installare un salvavita da 0,01 ?
Potrei sbagliare, ma non vedo motivi per cui un motore debba far scattare un
differenziale molto sensibile.
Cmq fallo mettere: al limite, sei sempre in tempo a bypassarlo.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver & PPCSP member
ICQ 49579941
--------------------------------
Inviato via http://usenet.iol.it
Riccardo Ghiera wrote:
> Vi chiedo ha ragione il mio elettricista o, č effettivamente meglio
> installare un salvavita da 0,01 ?
Gli interruttori differenziali a protezione fisiologica, cioe` i salvavita
da 10mA hanno come fascia di utenza la protezione di singoli ambienti
particolari (come la stanza dei bimbi) o di singoli elettrodomestici......
ad esempio la protezione della presa della specchiera del bagno, o la vasca
ad idromassaggio.... tuttavia vista la particolarita` del luogo, dove per
brevi periodi si puo` formare un'umidita` relativa del 100% con conseguente
copiosa formazione di condensa, puo` (ma non sempre) dare luogo a scatti
intempestivi del differenziale.
Dal punto di vista della sicurezza, se l'impianto e` eseguito a regola
d'arte, il differenziale da 30mA (in perfette condizioni) assicura una
protezione sufficiente.
Installare un differenziale a protezione fisiologica aggiuntivo e` comunque
un miglioramento della sicurezza, anche se a volte puo` intervenire in
maniera intempestiva, va capito anche il punto di vista dell'istallatore che
vede ritercersi contro questi scatti anomali, facendo sembrare all'utente un
"difetto" del materiale installato che quindi se la prende con il povero
installatore.
Fai pure installare il 10mA, ma ricorda che potrebbe essere a volte
possibile una interruzione del rilassante ed agognato idromassaggio.
ciao e buone abluzoni :-)
max
Marnic wrote:
> ...............(in realtà è il simbolo di sovracorrente); fatti installare
> uno di quelli (magari marca Merlin Gerin) e vivi sereno
> Ciao
In realta` quel simbolo vuole dire: "insensibile alle componenti unidirezionali"
causa di scatti intempestivi, in circuiti dove sono inseriti gruppi di
continuita`.
ciao max
Un grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, mi farò installare un
differenziale
di questo tipo e lo farò installare nella stanza attigua al bagno.
Saluti Riccardo.
>e lo farò installare nella stanza attigua al bagno.
Perché?
--
Bye
Vitt