Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Problema scarico condensa condizionatore

670 views
Skip to first unread message

sayd

unread,
Jun 27, 2017, 6:31:51 PM6/27/17
to
Buonasera,
condizionatore nuovo con scarico condensa nello scarico del lavabo:
http://it.tinypic.com/r/fy07ee/9
Il condizionatore non scarica nel sistema di scarico del lavabo e naturalmente scarica la condensa dallo splitter.
Sospettando una parziale ostruzione del sifone sotto al lavello smonto tutto e pulisco a dovere. Il problema si ripresenta.
Studio meglio la situazione e noto che il punto di scarico del condizionatore nel sifone è tangente al livello dell'acqua nel sifone stesso:
http://it.tinypic.com/r/2pspqp1/9
Da quel poco che so di idraulica dei condizionatori, l'acqua di condensa va via per semplice pendenza, quindi se incontra altra acqua si blocca e torna indietro. questo è il motivo per il quale il tubicino di scarico non deve mai essere sommerso dall'acqua del recipiente, il classico secchio, che contiene l'acqua di condensa.
E' corretto il mio ragionamento?
Se si, considerando lo il disegno della seconda foto, posto che è abbastanza complesso inclinare tutto il sifone per fare in modo che il livello dell'acqua dello stesso vada sotto il punto di scarico, l'ideale sarebbe un tubo che abbia il punto di allaccio dello scarico condizionatore in alto piuttosto che in basso, come quello della linea tratteggiata del disegno. Un tubo del genere lo trovo facilmente, intendo in un qualsiasi negozio di idraulica?
Grazie,
Sayd

Nox

unread,
Jun 27, 2017, 7:20:40 PM6/27/17
to
"sayd" ha scritto nel messaggio
news:c938be06-edb4-47cb...@googlegroups.com...
>
>E' corretto il mio ragionamento?

No, fa acqua da tutte le parti.
https://www.matematicamente.it/appunti/fisica-per-le-superiori/i-fluidi/i-vasi-comunicanti/
(sottolineo la parte di link che dice "per-le-superiori")
A parte il fatto che facendo fare quella "S" al tubo in prossimità del
sifone crei un inutilissimo doppio sifone nel quale possono fermarsi e
formarsi schifezze, se il punto di immissione della condensa nel tubo è più
in alto dell'altezza che l'acqua deve raggiungere per scaricare nello
scarico a cui è attaccato il sifone, l'unico motivo per cui l'acqua non
scarica è perchè:
A: il tubo è ostruito
B: per qualche motivo l'aria non riesce ad entrare dalla sommità del tubo
non permettendo la discesa della colonna d'acqua. Tipo quando hai una
cassetta di scarico con saracinesca...
http://arredobagnoroma.it/10534-thickbox/KIT-GALLEGGIANTE-PER-SCAT.jpg

nn

unread,
Jun 27, 2017, 7:37:47 PM6/27/17
to
Il 06/28/2017 00:31, sayd ha scritto:

> condizionatore nuovo con scarico condensa nello scarico del lavabo:
> http://it.tinypic.com/r/fy07ee/9
> Il condizionatore non scarica nel sistema di scarico del lavabo e naturalmente scarica la condensa dallo splitter.

a mio modesto avviso l'evaporatore (la macchina interna) e' montato in
contro pendenza... perche' non c'e' nessun motivo idraulico perche non
funzioni lo scarico cosi' come e' stato collegato.

procurati una livella e controlla il piatto di recupero della condensa.

bye


Franzthepanz

unread,
Jun 28, 2017, 2:09:09 AM6/28/17
to
Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, nn il 28/06/2017 ha pensato bene di dire:

> a mio modesto avviso l'evaporatore (la macchina interna) e' montato in contro
> pendenza... perche' non c'e' nessun motivo idraulico perche non funzioni lo
> scarico cosi' come e' stato collegato.
>
> procurati una livella e controlla il piatto di recupero della condensa.

E sicuramente un'ostruzione del foro di scarico del raccogli gocce nella macchina
interna. Ho affrontato lo stesso problema con due macchine installate in un datacenter e
data la mancanza assoluta di manutenzione (vedi pulizia) l'acqua invece di defluire dal
tubo, posato in maniera perfetta, traboradava dalla macchina. Per fare una prova, stacca
il tubo dal sifone e fallo scaricare in un secchio. Se l'ostruzione è quella che
indicavo io continuerà a spandere...

--
Franco

nn

unread,
Jun 28, 2017, 2:21:29 AM6/28/17
to
Il 28/06/2017 08:09, Franzthepanz ha scritto:

> E sicuramente un'ostruzione del foro di scarico del raccogli gocce nella
> macchina interna.

ok pero` se permetti la cosa e` statisticamente poco credibile in quanto
la macchina e` nuova... installata di fresco e se l'ostruzione non e`
intenzionalmente voluta e` quanto meno accidentale per cattiva
installazione (trucioli o quant'altro), insomma la "cosa" non e stata
fatta a regola d'arte... ad ogni modo anche andando a caccia di
ostruzioni una controllatina alle pendenze la darei... per quello che
costa avrebbe dovuto essere la prima cosa da controllare.

la stessa cosa e` accaduta ad un mio amico... proprio ad impianto nuovo.

bye

P.S. magari il nostro amico avra` la cortesia di riportare la soluzione
una volta trovata.



sayd

unread,
Jun 28, 2017, 3:21:46 AM6/28/17
to
Ok.
Effettuo i controlli suggeriti e vi faccio sapere.
Sayd

Franzthepanz

unread,
Jun 28, 2017, 3:42:01 AM6/28/17
to
Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, nn il 28/06/2017 ha pensato bene di dire:

> ok pero` se permetti la cosa e` statisticamente poco credibile in quanto la
> macchina e` nuova... installata di fresco e se l'ostruzione non e`
> intenzionalmente voluta e` quanto meno accidentale per cattiva installazione
> (trucioli o quant'altro), insomma la "cosa" non e stata fatta a regola
> d'arte... ad ogni modo anche andando a caccia di ostruzioni una controllatina
> alle pendenze la darei... per quello che costa avrebbe dovuto essere la prima
> cosa da controllare.

Non metto in dubbio quanto asserisci ma se l'imbocco dello scarico è anche di poco
superiore al livello acqua nel sifone del lavandino, il tutto dovrebbe funzionare. Che
poi nel tubo ci sia finito dentro della sporcizia questo non lo posso sapere. Io avrei
utilizzato per lo scarico del tubo liscio internamente in quanto quello spiralizzato
(guaina elettrica) tende a fermare eventuale sporcizia. Per quanto riguarda la pendenza
sono daccordo con te, ma davo per scontato che chi l'ha installato non commettese errori
grossolani del genere.

--
Franco

nn

unread,
Jun 28, 2017, 4:33:03 AM6/28/17
to
Il 28/06/2017 09:41, Franzthepanz ha scritto:
> Io avrei utilizzato per lo scarico
> del tubo liscio internamente in quanto quello spiralizzato (guaina
> elettrica) tende a fermare eventuale sporcizia.

si volendo... ma la guaina armata in PVC per la distribuzione elettrica,
ha l'interno sufficientemente liscio (e` fuori che e` spiralata),
altrimenti infilarci la sonda tiracavi sarebbe un vero problema.


> Per quanto riguarda la pendenza sono daccordo con te, ma davo per scontato che chi l'ha
> installato non commettese errori grossolani del genere.

mai dire mai... magari quando foro` il muro per il tassello, il trapano
gli scorse di quel "cazzesimo" bastevole alla contropendenza... forse
non se ne e nemmeno accorto :-)

bye

Ulx

unread,
Jun 28, 2017, 5:37:10 AM6/28/17
to
> Buonasera,
> condizionatore nuovo con scarico condensa ...

Come ti hanno gia' detto, difetto di istallazione (classico): flangia
dell'unita' interna montata troppo bassa rispetto alla cassetta
posteriore di scarico, risultato scarico in contropendenza.


Fabbrogiovanni

unread,
Jun 28, 2017, 6:56:12 AM6/28/17
to
> e noto che il punto di
> scarico del condizionatore nel sifone è tangente al livello dell'acqua nel
> sifone stesso: http://it.tinypic.com/r/2pspqp1/9 Da quel poco che so di
> idraulica dei condizionatori, l'acqua di condensa va via per semplice
> pendenza, quindi se incontra altra acqua si blocca e torna indietro.

Sempre che ho capito bene il tuo ragionamento, mi permetto di obiettare
che contrasta con la teoria dei vasi comunicanti:-)

--
Fabbrogiovanni

unodiquelli

unread,
Jun 28, 2017, 8:58:18 AM6/28/17
to
El 27/06/2017 a las 17:31, sayd escribió:
> E' corretto il mio ragionamento?

No, il ragionamento NON é corretto e il problema é un altro. Nella
peggiore delle ipotesi dovresti trovare una parte del tubo (in basso)
piena di acqua.
Verifica come é stato installato lo split:
1) smonta la copertura dello split (poche viti, normalmente poste nella
parte bassa) e verifica il canale di raccolta acqua (sotto al pacco
scambiatore) e la sua conduttura. Ricorda che dal canale le condutture
devono sempre e solo scendere, e anche un piccolo gomito crea ristagno
acqua quindi porcheria.
2) controlla che la macchina sia stata installata a livello o, meglio
ancora, leggermente inclinata scendendo verso il tubo stesso.

Inoltre, quel nastro isolante tra tubo flessibile e sifone prima o poi
gocciolerá. Una porcheria. Mettici almeno dell'autoagglomerante.

Guido Bonetti

unread,
Jun 28, 2017, 9:16:48 AM6/28/17
to
Esatto!
A me era capitato dopo due anni dall'installazione ed era semplicemente
dovuto all'installazione di un ospite, ragno con famiglia, nel tubetto
di scarico condensa. Un soffio e risolto l'intasatura.
Anche se in questo caso l'installazione è nuova basta un soffio per
verificare che tutto sia libero e per controllare che lo scarico
funzioni bene basta vuotare un pò d'acqua e vedere se entra nel tubo o no.
Quando arriva nel sifone non c'é acqua che tenga...mai vista l'acqua che
risale il fiume..

sayd

unread,
Jun 30, 2017, 11:09:14 AM6/30/17
to
Aggiornamento: staccato il tubicino di scarico dal.sifone e fatto scaricare la condensa in un senoio. Problema risolto. Ne.deduco che il problema è la curva del.tubicino che crea un sifone. Riattacco con tubicino dritto e vi faccio sapere.
Sayd

PMF

unread,
Jun 30, 2017, 11:21:57 AM6/30/17
to
Il 30/06/2017 17.09, sayd ha scritto:
> Aggiornamento: staccato il tubicino di scarico dal.sifone e fatto scaricare la condensa in un senoio. Problema risolto. Ne.deduco che il problema è la curva del.tubicino che crea un sifone. Riattacco con tubicino dritto e vi faccio sapere.
> Sayd
>

Se puoi dettagliare con foto di tubicino e sifone di cui parli te ne sarei
grato.
ho avuto problema analogo su impianto appena installato, e i tecnici
intervenuti già due volte non sono venuti a capo di molto
ti ringrazio

Paolo

Bernardo Rossi

unread,
Jun 30, 2017, 11:25:42 AM6/30/17
to
sayd <sayd_...@libero.it> ha scritto:

> Aggiornamento: staccato il tubicino di scarico dal.sifone e fatto
scaricare la condensa in un senoio.

Io sarei curioso di sapere cosa e' un senoio.




unodiquelli

unread,
Jun 30, 2017, 11:46:03 AM6/30/17
to
El 30/06/2017 a las 10:09, sayd escribió:
> Aggiornamento: staccato il tubicino di scarico dal.sifone e fatto scaricare la condensa in un senoio. Problema risolto. Ne.deduco che il problema è la curva del.tubicino che crea un sifone. Riattacco con tubicino dritto e vi faccio sapere.
> Sayd
>

Questo significa che avevi TUTTO il tubicino pieno di acqua... a parte
che non ce l'hai detto altrimenti la diagnostica sarebbe stata diversa,
ma come diavolo é che non te ne sei accorto?

nn

unread,
Jul 1, 2017, 5:15:05 PM7/1/17
to
Il 06/30/2017 17:09, sayd ha scritto:
> Aggiornamento: staccato il tubicino di scarico dal.sifone e fatto scaricare la condensa in un senoio. Problema risolto.
e questo e' un fatto...

> Ne.deduco che il problema è la curva del.tubicino che crea un sifone. Riattacco con tubicino dritto e vi faccio sapere.

Scusami se ora faccio una domanda impertinente...
Partendo dal presupposto che quel tipo di attacco che permette di
collegare scarichi di lavatrici a quello del lavandino nasce cieco, nel
senso che per poterlo utilizzare, va tagliato...

dato che la cosa rimane tra noi e qualche altro... siamo sicuro che sto
benedetto attacco e' stato aperto? :-)

bye
0 new messages