Elettrificare serratura cancello

717 views
Skip to first unread message

userid.it userid.it

unread,
Oct 14, 2011, 10:13:19 AM10/14/11
to
Salve a tutti,
devo mettere una serratura elettrica ad un cancello in ferro, sapete
dirmi che tipo di tubi si usano per far passare i cavi all'interno?
pensavo a questi http://i52.tinypic.com/2w5ttnt.jpg poichè li ho visti
usare per far passare cavi elettrici all'esterno.

Però pensavo anche che i cavi passando all'interno magari si posso far
passare senza corrugato. Di solito come si fa?

Nota: sono a conoscenza del fatto che dovrebbe intervenire un
elettricista per la certificazione però dovrei rifare tutto l'impianto
e per una serratura che non ho problemi a collegarla personalmente,
non mi sembra il caso! devo solo eseguire il lavoro a regola d'arte
per farmi accettare la certificazione più avanti da qualche "santo"
elettricista senza rifare il tutto.

Grazie mille.

Ciao.
user

Gustavo

unread,
Oct 14, 2011, 10:23:20 AM10/14/11
to

"userid.it userid.it" <user...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:f6401e5e-e234-457f...@o14g2000vbd.googlegroups.com...

Salve a tutti,
devo mettere una serratura elettrica ad un cancello in ferro, sapete
dirmi che tipo di tubi si usano per far passare i cavi all'interno?
pensavo a questi http://i52.tinypic.com/2w5ttnt.jpg poich� li ho visti

usare per far passare cavi elettrici all'esterno.

Per� pensavo anche che i cavi passando all'interno magari si posso far


passare senza corrugato. Di solito come si fa?

Nota: sono a conoscenza del fatto che dovrebbe intervenire un

elettricista per la certificazione per� dovrei rifare tutto l'impianto


e per una serratura che non ho problemi a collegarla personalmente,
non mi sembra il caso! devo solo eseguire il lavoro a regola d'arte

per farmi accettare la certificazione pi� avanti da qualche "santo"


elettricista senza rifare il tutto.

Grazie mille.

Ciao.
user

Il circuito dell'Apricancello Elettrico sar� a BASSA TENSIONE!

NON penserai mica di collegarlo alla 220, vero?

Se la "GUAINA" esterna del cavo utilizzato sar� per usi esterni e...
"decente"... il corrugato te lo puoi pure dimenticare...


userid.it userid.it

unread,
Oct 14, 2011, 10:42:31 AM10/14/11
to
On 14 Ott, 16:23, "Gustavo" <g_dand...@tin.it> wrote:

> Il circuito dell'Apricancello Elettrico sar a BASSA TENSIONE!
>
> NON penserai mica di collegarlo alla 220, vero?

a pensarci quasi quasi.. però ne metto una da 24v ;-)

> Se la "GUAINA" esterna del cavo utilizzato sar per usi esterni e...
> "decente"...  il corrugato te lo puoi pure dimenticare...

di un tripolare da 1,5, cosa ne dici? mi hanno detto che basta un
bipolare anche da 0,5 però oggi al leroy merlin li ho visti solo da
0,75 e il problema è che non hanno una bella copertura.

Ciao.
user

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 14, 2011, 12:52:44 PM10/14/11
to

"userid.it userid.it" <user...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:141f02ef-0adc-4915...@v8g2000vbe.googlegroups.com...

>a pensarci quasi quasi.. per� ne metto una da 24v ;-)

Sono curioso, marca e modello di codesta serratura?

>di un tripolare da 1,5, cosa ne dici? mi hanno detto che basta un

>bipolare anche da 0,5 per� oggi al leroy merlin li ho visti solo da
>0,75 e il problema � che non hanno una bella copertura.

La copertura non deve essere bella ma elastica e flessibile, e lo deve
rimanere anche in inverno, quando fa un freddo boia:-)
Un esempio di qualcosa di valido:
http://www.devacavispeciali.it/fg40g4.html

Il tripolare � inutilmente ingombrante, la serratura ha due morsetti, usiamo
un bipolare.
La sezione � da stabilire in base alla lunghezza della linea, alle serrature
elettriche non piace essere sottoalimentate e quelle ben nutrite ti
ringraziano con un sano scatto secco quando le fai lavorare.

Tornando alla tua domanda iniziale, non sono pratico di normative, noi
fabbri ci siamo sempre limitati a forare il tubolare e a infilarci dentro il
cavo nudo.
Da curare in modo particolare il punto dove il filo entra nel cancellino,
serve uan curva morbida e fatta in modo che la torsione del filo si
distribuisca su un tratto relativamente lungo.


--

Fabbrogiovanni


Gustavo

unread,
Oct 14, 2011, 1:23:37 PM10/14/11
to

"userid.it userid.it" <user...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:141f02ef-0adc-4915...@v8g2000vbe.googlegroups.com...

On 14 Ott, 16:23, "Gustavo" <g_dand...@tin.it> wrote:

> Il circuito dell'Apricancello Elettrico sar a BASSA TENSIONE!
>
> NON penserai mica di collegarlo alla 220, vero?

a pensarci quasi quasi.. per� ne metto una da 24v ;-)

> Se la "GUAINA" esterna del cavo utilizzato sar per usi esterni e...
> "decente"... il corrugato te lo puoi pure dimenticare...

di un tripolare da 1,5, cosa ne dici? mi hanno detto che basta un

bipolare anche da 0,5 per� oggi al leroy merlin li ho visti solo da
0,75 e il problema � che non hanno una bella copertura.

Ciao.
user
>
>


L'importante � che sia "per esterni" il che significa che non deve
"irrigidirsi" col freddo ne "screpolarsi" col sole ne "sfaldarsi" col tempo.

Bipolare � pi� sottile e pi� flessibile...

Il "tratto" di "Guaina" che vedi in tanti cancelli elettrici NON � altro che
uno "spezzone" lungo una spanna che va dalla colonna al cancello... oppure �
la "stessa" guaina che porta il filo da casa tenuta" una spanna "sporgente"
dallo scavo!

Occhio che lo stesso cavo porta pure i fili del campanello e/o citofono.

Una buona soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un cavo a sette
fili da Computer!
(ma non so se buono per esterni!).

Ciao.

Capitan Nemo

unread,
Oct 14, 2011, 1:29:40 PM10/14/11
to

"userid.it userid.it" ha scritto nel messaggio
news:f6401e5e-e234-457f...@o14g2000vbd.googlegroups.com...

Grazie mille.

_______________________________________________-----
No occorre elettricista, le serrature elettriche sono a 12 V, ti serve solo
un trasformatore robusto, poi per il cavo basta uno bipolare per esterno, ma
attenzione a 12 V la corrente è tanta, io per un cancello alla casa al mare
con il cavo lungo 12 mt con l'1 non schiodava ed ho messo uno da 2.5 e così
va benissimo.
Nemo

userid.it userid.it

unread,
Oct 14, 2011, 3:34:01 PM10/14/11
to
OPSSS, mi sono reso conto che è sempre meglio chiedere! :o)

[Gustavo-Fabbro]
Ok per il cavo, ho capito che non serve una bella guaina grossa ma una
guaina adatta! i bipolari da 0.75 che ho visto al leroy merlin avevano
una guanina fine, non ho trovato foto in rete però sembrano quelli un
po' piatti che vengono utilizzati per le radioline o piccoli
apparecchi elettronici. La prossima volta che vado mi informo meglio
anche sulla tipologia di cavo, anche se ho il presentimento che per
una cosa così specifica o ce l'hanno a metri o dovrò rivolgermi
altrove.

Per il cavo ethernet invece una categoria 6 va bene?? :-P ..a parte
gli scherzi ne avrei anche un po' di metri disponibili!

[Fabbro]
la serratura è questa
http://cisa.ingersollrand.com/IT/downloads/serrature/ferro/Documents/PDE501%20-%20Scheda%20Tecnica%20Elettrika.pdf
in effetti è a 12v non 24v, una scelta un po' obbligata per via della
compatibilità con i citofoni/videocitofoni bticino a 2 fili. La
conosci? mannaggia fabbro se eri più vicino ti avrei sicuramente
chiesto un preventivo, però così distante mi avresti chiesto più per
il trasporto e le ore di viaggio che per il cancello in se =)

cmq se per "lunghezza della linea" intendi la distanza più lunga da
coprire con il cavo, è sicuramente quella dal citofono al pulsante di
apertura che lo metto a circa 6mt. Dal citofono alla serratura saranno
1,80 circa, è su un cancelletto pedonale da 1,3mt.

[Capitan Nemo]
caspita 2.5! a me hanno assicurato che basta un cavo da 0.5. Però sto
montando un videocitofono bticino a 2 fili non so con altri tipi come
funziona. Per l'elettricista invece, prima provo da solo se non ne
esco lo chiamo ;-) la cosa che mi scoccia non è chiamare un
elettricista per il montaggio, ma chiamarlo per la manutenzione per
questo fino a dove riesco preferisco fare da me, almeno so come sono
le cose e, sempre fin dove posso, posso intervenire. Cmq grazie del
consiglio! Per la serratura hai ragionissima è una 12v :o)

Ciao.
user

Gustavo

unread,
Oct 14, 2011, 3:40:47 PM10/14/11
to

"userid.it userid.it" <user...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:b67dc5eb-e286-4ff4...@x20g2000vbl.googlegroups.com...

>
>Per il cavo ethernet invece una categoria 6 va bene?? :-P ..a parte
>gli scherzi ne avrei anche un po' di metri disponibili!
>

Provare non costa nulla!
SE funziona... lo lasci.
SE non funziona... lo togli...

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 14, 2011, 4:12:07 PM10/14/11
to

"userid.it userid.it" <user...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:b67dc5eb-e286-4ff4...@x20g2000vbl.googlegroups.com...

>la serratura � questa
http://cisa.ingersollrand.com/IT/downloads/serrature/ferro/Documents/PDE501%20-%20Scheda%20Tecnica%20Elettrika.pdf
>in effetti � a 12v non 24v,

Appunto, mi pareva strano il 24 V che avevi dichiarato.

>La conosci?

Solo di vista, non � da molto che � in circolazione.
Io sono un tipo classico e ho sempre usato le 11721:
http://www.euro-shopping.info/catalog/images/837005.jpg

>cmq se per "lunghezza della linea" intendi la distanza pi� lunga da
>coprire con il cavo, � sicuramente quella dal citofono al pulsante di


>apertura che lo metto a circa 6mt. Dal citofono alla serratura saranno

>1,80 circa, � su un cancelletto pedonale da 1,3mt.

Un metro o cinque metri non cambia molto.
La distanza va comunque misurata da dove viene prodotta la 12 V, vale a dire
dal trasformatore 220/12
Il problema si presenta quando cominciamo a raggiungere dieci e passa metri,
con fili piccoli la caduta di tensione � notevole e la povera bobina
boccheggia quando deve eccitarsi.


--

Fabbrogiovanni


userid.it userid.it

unread,
Oct 15, 2011, 3:46:58 AM10/15/11
to
On 14 Ott, 22:12, "Fabbrogiovanni" <fabbro,giova...@INVALID.email.it>
wrote:
> "userid.it userid.it" <userid...@gmail.com> ha scritto nel messaggionews:b67dc5eb-e286-4ff4...@x20g2000vbl.googlegroups.com...
>
> >la serratura questa
>
> http://cisa.ingersollrand.com/IT/downloads/serrature/ferro/Documents/...
>
> >in effetti a 12v non 24v,
>
> Appunto, mi pareva strano il 24 V che avevi dichiarato.

si ho detto una baggianata.. devo essermi confuso con l'automazione
del cancello, chiedo umilmente scusa per l'(o)rrore :o)

> >La conosci?
>
> Solo di vista, non da molto che in circolazione.
> Io sono un tipo classico e ho sempre usato le 11721:http://www.euro-shopping.info/catalog/images/837005.jpg
>

è proprio quella che avevo in testa di mettere! solo sul manuale del
videocitofono, e anche della serratura, per la funzione di controllo
stato serratura dicono di usare quella, in pratica con un modulo
aggiuntivo posto nella serratura fa in modo che sui posti interni
lampeggi un led quando la serratura è aperta. Comodo per vedere se
quando apri, chi arriva chiude il cancelletto, nel mio caso quasi
indispensabile poichè dalla casa non ho molta visuale sul cancelletto.

>
> Un metro o cinque metri non cambia molto.
> La distanza va comunque misurata da dove viene prodotta la 12 V, vale a dire
> dal trasformatore 220/12
> Il problema si presenta quando cominciamo a raggiungere dieci e passa metri,
> con fili piccoli la caduta di tensione notevole e la povera bobina
> boccheggia quando deve eccitarsi.

capito, il trasformatore al momento ce l'ho a circa 11mt, speriamo la
bobina non boccheggi troppo quando la eccito se no mi tocca
avvicinarglielo! (LOL detto così mi sembra una cosa porno........ :o)
cmq in caso non avrei problemi a spostarlo più vicino, è che così ce
l'ho in casa, per avvicinarlo dovrei metterlo fuori. A breve dovrei
sperimentare il tutto.

Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli.

Ciao.
user

Fabbrogiovanni

unread,
Oct 15, 2011, 3:54:04 AM10/15/11
to

"userid.it userid.it" <user...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e5ef5046-da63-42df...@m19g2000vbm.googlegroups.com...

>> Io sono un tipo classico e ho sempre usato le 11721:
http://www.euro-shopping.info/catalog/images/837005.jpg

>č proprio quella che avevo in testa di mettere! solo sul manuale del
>videocitofono, e anche della serratura, per la funzione di controllo
>stato serratura dicono di usare quella, in pratica con un modulo
>aggiuntivo posto nella serratura fa in modo che sui posti interni
>lampeggi un led quando la serratura č aperta.

OK, allora č piů che giustificato l'uso di quella piů evoluta.

> Il problema si presenta quando cominciamo a raggiungere dieci e passa
> metri,
> con fili piccoli la caduta di tensione notevole e la povera bobina
> boccheggia quando deve eccitarsi.

> il trasformatore al momento ce l'ho a circa 11mt, speriamo la
>bobina non boccheggi troppo quando la eccito

Qui passiamo la palla agli elettrotecnici, posso solo dirti che a casa mia,
circa 15 metri, ho usato un 2 x 1,5 e quando pigio il pulsante la serratura
"canta".


--

Fabbrogiovanni