Ora vorrei capire quali di questi contatori servono tre alloggi, per
poter, nel momento in cui li affitto, indicarli all'inquilino in modo
che possa riattaccare la fornitura.
Conoscete un modo per identificarli esattamente, considerando che gli
impianti degli appartamenti sono a norma e non posso riarmare i
contatori in quanto piombati?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Metodo da fabbro, gli elettricisti professional sono pregati di non farsi
vedere a ridere altrimenti mi offendo:-)
Attacco un cavetto in casa a monte del salvavita, srotolo il filo fino ad
arrivare vicino ai contatori, con il mio testerino da 5.000 lire e selettore
girato su Ohm vedo se toccando il filo che ho srotolato e uno dei due che
escono dal contatore la lancetta si muove.
Si muove = ho individuato ilcontatore.
Non si muove = non č quello giusto e ne provo un altro.
ATTENZIONE: hai detto che i contatori sono DISALIMENTATI, vero??????????????
--
Fabbrogiovanni
Piccolo mercatino:
http://search.ebay.it/_W0QQsassZclara.123
> Metodo da fabbro, gli elettricisti professional sono pregati di non farsi
> vedere a ridere altrimenti mi offendo:-)
> Attacco un cavetto in casa a monte del salvavita, srotolo il filo fino ad
> arrivare vicino ai contatori, con il mio testerino da 5.000 lire e selettore
> girato su Ohm vedo se toccando il filo che ho srotolato e uno dei due che
> escono dal contatore la lancetta si muove.
In un certo senso ipotizzavo anche io qualcosa di simile: pensavo di
riarmare il salvavita sopra, collegare una prolunga ad una presa,
raccordare km di prolunghe tra di loro e provare con il tester da 5 EURO
(adesso le 5000lire son diventate 5 EURO ;-) ) se faccio contatto con i
contatti che escono dal contatore, chiaramente a valle.
> Si muove = ho individuato ilcontatore.
> Non si muove = non è quello giusto e ne provo un altro.
Ok
> ATTENZIONE: hai detto che i contatori sono DISALIMENTATI, vero??????????????
I Contatori sono disattivati e piombati, però dalla rete pubblica la
corrente arriva, infatti sono elettronici e posso scorrere il menù.
Comunque hai centrato il problema:
-vorrei scoprire qual è senza far danni (facendo come suggerisci tu
c'è il rischio?)
- scoprire se ci sono modi più professionali (o intelligenti) per
capire la corrispondenza, magari senza farmi ridere dietro
Che ne pensi?
Grazie per l'aiuto!
> Attacco un cavetto in casa a monte del salvavita, srotolo il filo fino ad
> arrivare vicino ai contatori, con il mio testerino da 5.000 lire e selettore
> girato su Ohm vedo se toccando il filo che ho srotolato e uno dei due che
> escono dal contatore la lancetta si muove.
Perchè non fare corto direttamente a monte del salvavita, con un
pezzetto di cavo tra neutro e fase, controllando poi la resistenza 0 a
valle dei 3 contatori, sempre tra neutro e fase.
Il testerino da 5000 lire CON LA LANCETTA è un pezzo da museo! Vendilo
su ebay!
>
> ATTENZIONE: hai detto che i contatori sono DISALIMENTATI, vero??????????????
>
Oddio, si in effetti è un po' pericoloso.
--
Ciskje
>Metodo da fabbro, gli elettricisti professional sono pregati di non farsi
>vedere a ridere altrimenti mi offendo:-)
>
>Attacco un cavetto in casa a monte del salvavita, srotolo il filo fino ad
>arrivare vicino ai contatori, con il mio testerino da 5.000 lire e selettore
>girato su Ohm vedo se toccando il filo che ho srotolato e uno dei due che
>escono dal contatore la lancetta si muove.
>
>Si muove = ho individuato ilcontatore.
>Non si muove = non è quello giusto e ne provo un altro.
Perchè tirare fili etc? basta:
1) stacco i fili in uscita dai contatori incriminati
2) Vado in appartamento 1, stacco i fili entranti nel salvavita e li
metto in corto
3) torno ai contatori e con il tester verifico quale coppia di fili
risulta in corto come da te indicato sino a trovare ilcontatore
corrsipondente all'appartamento 1
4) Ripeto i passi 2 e 3 per il secondo, terzo, ennesimo appartamento
Il tutto senza usare kilometri di fili di prolunga :)
--
*** Visita il sito ufficiale del gruppo: http://www.i-h-f.it ***
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet
Email: st...@40annibuttati.it ste...@people.it
Sites: http://www.40annibuttati.it - http://www.wordpress-it.it
Mi fai venire in mente che proprio in questa maniera abbiamo individuato i
contatori dell'appartamento nella casa nuova. Il "numeretto" applicato
dall'elettricista ai contatori, ovviamente, non corrispondeva al numeretto
del costruttore, ne' al numero di interno secondo l'accatastamento.
uno alla volta abbiamo proprio fatto cosi', e ognuno ha scritto il suo nome
su etichetta
Paolo
> pensavo di
>riarmare il salvavita sopra, collegare una prolunga ad una presa,
Non sono sicurissimo ma non credo che si riesca ad armare il salvavita se
non gli arriva corrente.
Fai comunque presto a provare, tiri su la levetta e vedi se si aggancia.
> ATTENZIONE: hai detto che i contatori sono DISALIMENTATI,
> vero??????????????
>I Contatori sono disattivati e piombati, però dalla rete pubblica la
>corrente arriva, infatti sono elettronici e posso scorrere il menù.
Assicurati TRE volte che l'interruttore del contatore Enel sia abbassato e
sarai sicuro che sotto non c'è tensione.
> 2) Vado in appartamento 1, stacco i fili entranti nel salvavita e li
> metto in corto
> Il tutto senza usare kilometri di fili di prolunga :)
Si vede, eh, che siete abituati a studiarle tutte pur di non faticare:-)
Paolo
prendi una pila da 1,5 volt la piazzi nella tua abitazione collegata al
neutro e alla fase
poi
con una piccola lampadina provi i contatti dei fili relativi ad ogni
singolo contatore
se si accende la lampadina hai beccato il contatore dell'appartamento
--
Mio figlio rivuole indietro il mondo che mi ha prestato ... con gli
interessi ...
>
>"Steve dei Bernardi" <ste...@persone.it.invalid> ha scritto nel messaggio
>news:at01p31n0hlrk75to...@4ax.com...
>
>> 2) Vado in appartamento 1, stacco i fili entranti nel salvavita e li
>> metto in corto
>
>> Il tutto senza usare kilometri di fili di prolunga :)
>
>Si vede, eh, che siete abituati a studiarle tutte pur di non faticare:-)
No solo classica deformazione informatica di analisi del problema e
soluzione col minimo sforzo, applicazione del principo KISS
(http://it.wikipedia.org/wiki/KISS_%28informatica%29)oltretutto se uno
non ha la matassa di filo la deve comprare (magari 50mt).
--
Ciskje
Fai corto e controlli gli ohm, senza batteria.
--
Ciskje
se trovi un appartamento in cui si sono dimenticati il boiler elettrico
inserito avrai un falso positivo
inoltre si deve possedere un tester
mentre una lampadina tascabile la hanno tutti
Curioso ma secondo me è più complesso:
1) devi avere una batteria carica e tenere fermi i cavi su di essa
2) devi avere una lampadina e due cavi fermi su di essa
3) non ho una lampadina da 1,5v
>> Fai corto e controlli gli ohm, senza batteria.
>>
>
>
> se trovi un appartamento in cui si sono dimenticati il boiler elettrico
> inserito avrai un falso positivo
appunto, se c'è il boiler inserito è pressoché un corto per la pila... non
così per un tester/multimetro commutato su Ohm
(è l'occasione di comprare un multimetro!)