"Art" <
inv...@mail.it> ha scritto nel messaggio
news:3575099at86rm2jhp...@4ax.com...
> On Wed, 7 Aug 2013 18:59:30 +0200, "roland" <
n...@disponibile.it>
> wrote:
>
>>io le monto e le riparo, sono un frigorista e un tecnico elettronico non
>>un
>>idraulico.
>
> Allora ne approfitto: un amico mi chiedeva consiglio per un
> appartamento in cui mettere 3 split e l´unita esterna inverter,
> la vorrebbe reversibile, anche pompa di calore per l´inverno.
> Però in casa ha solo i 3kW standard dell´enel.
>
> C´è la possibilità di fare un impianto simile ?
>
> Art
una buona inverter 3,5Kw termici non consuma piu di 1Kw se non per pochi
minuti, e basta per un ambiente di 40mq se ben isolato. ovviamente se allo
stesso tempo non si usano apparecchi energivori come lavatrici, boiler
elettrici, aspirapolvere e simili potranno stare tutte accese. per le stanze
da letto meglio non risparmiare, macchine efficienti e silenziose, le
interne a pavimento scaldano sensibilmente meglio di quelle a parete alta.
riscaldando si nota la differenza trà macchine economiche e di qualità, poi
dipende dal clima, illoro lavoro è sottrarre calore all'esterno per portarlo
all'interno, quindi una unità esterna coperta di neve per giorni richiederà
un aiuto esterno.
p.s. sono tutte pompe di calore, pompano il calore interno all'esterno
d'estate, per il caldo il funzionamento si inverte. ma ormai le macchine
solo freddo si contano sulle dita di una mano, come le on-off relegate solo
alla fascia economica.
consiglio sempe di richiedere diversi preventivi per valutare le proposte,
naturalmente con macchine uguali per il confronto.
ciao.