Salve a tutti,

Abito da maggio in una casa con parquet nuovo. Ho notato che tra alcune
listelle del parquet vi sono fessure che arrivano anche a 1 mm e che
trovo fastidiose. Volevo sapere se è normale, se è causato da una
posa non perfetta o cos'altro. Io vorrei che il mio parquet fosse
assolutamente liscio, cosa mi suggerite?

Grazie

Piero

unread,
Nov 28, 2005, 1:52:15 AM11/28/05
to
> Abito da maggio in una casa con parquet nuovo. Ho notato che tra alcune
> listelle del parquet vi sono fessure che arrivano anche a 1 mm e che
> trovo fastidiose. Volevo sapere se č normale, se č causato da una

> posa non perfetta o cos'altro. Io vorrei che il mio parquet fosse
> assolutamente liscio, cosa mi suggerite?

Puň dipendere da diversi fattori per cui non azzarderei un'ipotesi
piuttosto di un'altra, perň sappi che vendono una resina elastica che
serve apposta per stuccare le giunzioni quando, come nel tuo caso, non
sono perfette.
Una volta l'aveva castorama, ora non la tengono piů , e non so dirti chi
altro c'č l'abbia.
ciao,
Piero


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

felix.

unread,
Nov 28, 2005, 3:40:16 AM11/28/05
to
lu...@near.it ha scritto:

> Salve a tutti,

Tipo di parquet, misure, metodo di posa. ciaofelix;-]

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


System Administrator

unread,
Nov 28, 2005, 3:41:20 PM11/28/05
to
Per la verita' non so in assoluto se sia una buona cosa o meno. Ti posso
dire pero' che in casa mia le fessure ci sono da sempre e si "muovono"
secondo stagione. D'inverno con il riscaldamento acceso tendono ad
allargarsi mentre d'estate tendono a richiudersi.

Il fenomeno (almeno a casa mia) tende accentuarsi lungo i percorsi delle
tubature dei termosifoni. E dopo 10 anni si inizia anche a sentire una
tendenza a scollarsi dal massetto (?) sottostante.

Personalmente lo accetto come un sintomo di vitalita' del legno anche
se (devo ammettere) l'effetto finale viene un poco compromesso.

Saluti

bear

unread,
Nov 29, 2005, 4:35:45 AM11/29/05
to
<lu...@near.it> ha scritto nel messaggio
news:1133136954.1...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
> Salve a tutti,

Ahimè.. posso suggerire poco...

Salvo il caso di un eventuale estemporaneo eccesso di secchezza dell'aria
(es.: termosifoni a "palla" durante un paio di settimane di tramontana
siberiana PIU' mancato uso di umidificatori), nel qual caso basterebbe
aspettare che l'aria si reidrati un po' grazie all'applicazione degli
umidificatori sui radiatori, il problema dipende certamente da due fattori
principali:

Primo e più probabile: Legno fornito un po' umido e posato senza verificarne
il grado igrometrico.
Una volta a regime in casa abitata tende inevitabilmente a porsi in
equilibrio igrometrico con l'ambiente con inevitabile ritiro permanente
irreversibile.
Secondo (anche in concausa col primo) varie irregolarità di posa:
1) uso di colla vinilica: la parte acquosa ha inizialmente gonfiato il legno
obbligandolo a "spingere"; poi, smaltita l'acqua, il legno si è riassestato
su un volume inferiore.
2) mancata pausa di un mesetto (colla vinilica) o di una decina di giorni
(colla bicomponente) tra posa e levigatura: il legno si assesta DOPO
verniciato evidenziando tutti i movimenti.
3) Uso della colla sui FIANCHI delle tavolette (molto probabile). Tale
pratica è altamente condannabile e, a mio avviso, da proibire. Infatti così
facendo si realizza, di fatto, una tavola lenticolare estesa quanto
l'ambiente!!.
Il legno, con le sue NORMALI variazioni dimensionali, può avere dei ritiri
(variazioni PERCENTUALI della dim.) che NON potranno ripartirsi in ragione
di pochissimi decimi (se non centesimi) ogni tavola: tollerabili, invisibili
e soprattutto reversibili, MA le tavolette, incollate tra loro, si
staccheranno in modo concentrato e casuale solo laddove potranno, in modo
evidente antiestetico ed irreversibile, anche perchè lo scorrimento
orizzontale avrà superato l'elasticità del collante con possibile distacco
dal sottofondo di quelle prossime ai lembi della fessurazione.
4) non ultimo aspetto: la SPECIE legnosa, ovviamente, se nessuno ti avesse
sconsigliato di mettere a terra del Faggio o dell'Acero o altro ancora, bèh,
chi ti avesse guidato in tale scelta non ti avrebbe reso un gran servizio.
bear


bear

unread,
Nov 29, 2005, 4:50:33 AM11/29/05
to

"bear" <co...@cobra.it> ha scritto nel messaggio

Dimenticavo... SOLUZIONI

1) aspettare dopo aver messo gli umidificatori: il problema, se non
rientrerà del tutto, almeno diminuirà.
2) Ti sconsiglio di intervenire con stuccature.
3) Eventualmente puoi "gestire" la cosa facendo qualche colatura di cera
carnauba calda nelle fessure.
Dura poco MA:
non salta via come lo stucco, puoi gestirne il colore variando i componenti,
soprattutto resta abbastanza morbida da non fare da zeppa.

bear