Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Termosifoni che fanno rumore

827 views
Skip to first unread message

G.F.

unread,
Nov 21, 2011, 2:17:34 PM11/21/11
to
Salve,
c'č un inconveniente che non riesco a spiegare.
Ho dei termosifoni in alluminio, alimentati con tubi in rame. Alcuni
termosifoni, quando sono in funzione, ogni tanto emettono dei ticchettiě,
dei colpetti metallici, in modo ritmico e ripetuto, a volte continuo, come
se qualcuno si divertisse a suonare i termosifoni con un martelletto.
Non parlatemi di dilatazioni termiche, perché queste provocano uno scatto
meccanico, uno solo, che produce un suono secco, uno solo. Qui parlo invece
di suoni ritmici, ripetuti, a volte continui.
Non riesco a spiegarmelo.
Voi che dite?

GF


felix...

unread,
Nov 21, 2011, 2:51:22 PM11/21/11
to
G.F. ha scritto:
Colpi d'ariete.
felix.

--
Video meliora proboque deteriora sequor.


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


G.F.

unread,
Nov 21, 2011, 2:41:38 PM11/21/11
to
"felix..." <brad...@calda-posta.com> ha scritto nel messaggio
news:jae931$1tj$1...@news.newsland.it...

> Colpi d'ariete.

Di continuo?

GF


fly

unread,
Nov 21, 2011, 3:36:31 PM11/21/11
to

"G.F." <nos...@grazie.it> ha scritto nel messaggio
news:4ecaa3c8$0$1390$4faf...@reader1.news.tin.it...
Lo fanno anche i miei e ho visto che cominciano a farlo quando va in
funzione la pompa quindi potrebbe essere come dice felix
anche se io una volta ho avuto il dubbio che si trattasse di dilatazione del
radiatore che faceva atrito sulle sue mensoline
Ciao
PS. io ormai non ci faccio neppure caso


felix...

unread,
Nov 21, 2011, 4:02:50 PM11/21/11
to
G.F. ha scritto:
Fare diagnosi a distanza è impossibile, ma se tu hai escluso fenomeni
di dilatazione non restano altre ipotesi oltre la mia, si anche
ripetutamente e ritmicamente, ogni radiatore ha valvola e detentore che non
sono altro che chiusure, c'è poi quella della pompa,fra le tante ne basta
una nella quale si inneschi una vibrazione che si verifichino aperture e
chiusure con frequenza anche notevole.
ciaofelix:-)

G.F.

unread,
Nov 21, 2011, 4:01:01 PM11/21/11
to
"fly" <natal...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:jaecoh$999$1...@speranza.aioe.org...

> PS. io ormai non ci faccio neppure caso

Io invece ho dovuto chiudere un termosifone per non sentire più quel tic tic
tic... tic tic tic... tic tic tic...
Per fortuna è un termosifone non necessario.

GF


El_Ciula

unread,
Nov 21, 2011, 4:04:10 PM11/21/11
to
felix... ha scritto:

> Colpi d'ariete.
> felix.

Se sono in alluminio e lunghi è la differenza di dilatazione, dovutza al
riscaldamento progressivo e disuniforme degli elementi, a causa dei vortici
e giri che fa l' H2O dentro.

Penso che i colpi d'ariete con buona probabilità non c'entrino una gran
sega!


Alfonso

unread,
Nov 22, 2011, 8:06:01 AM11/22/11
to
G.F. ha scritto:
> Salve,
> c'è un inconveniente che non riesco a spiegare.
> Ho dei termosifoni in alluminio, alimentati con tubi in rame. Alcuni
> termosifoni, quando sono in funzione, ogni tanto emettono dei ticchettiì,
> dei colpetti metallici, in modo ritmico e ripetuto, a volte continuo, come
> se qualcuno si divertisse a suonare i termosifoni con un martelletto.
> Non parlatemi di dilatazioni termiche, perché queste provocano uno scatto
> meccanico, uno solo, che produce un suono secco, uno solo. Qui parlo invece
> di suoni ritmici, ripetuti, a volte continui.
> Non riesco a spiegarmelo.

dilatazione termica..che è l'esatto opposto di quello che hai scritto

i colpi d'ariete di verificano in presenza di grosse variazioni di
pressione (e non mi sembra proprio il caso di un impianto di
riscaldamente che a regime avrà una pressione di 2,5bar e il circolatore
che serve solo a vincere le perdite di carico) e soprattutto in zone
(ancorate male) dove ci sono curve a 90°C con raggi di curvatura molto
piccoli (l'esatto opposto di quello che dovrebbe essere fatto in un
impianto di riscaldamento)

se invece quello che senti è gorgogliare l'acqua ..significa che la
velocità dell'acqua all'interno del termosifone è troppo elevata
maggiore di 4m/s e qudini è opportuno che tu chiuda un po la valvola di
laminazione del termosifone..in modo tale da aumentare le perdite di
carico e quindi diminuire la velocità!

cioa
0 new messages